• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?

Started by Hofman, 25.09.2011, 10:34

previous topic - next topic

Hofman

25.09.2011, 10:34 Last Edit: 25.09.2011, 10:51 by Petr Doležal
Jde chránič Moeller PF7-63/4/03 použít jako centrální chránič pro celou chatu? Jsou tam 4 jističe z toho jeden na světla(10A) a 3 na zásuvky(16A).

Původní otázka:  mohu použít tento chránič na chatu ?

Václav 3

Jako ochranu před požárem ano, jako chránič na zásuvky ne, tam musí být provedení 30 mA.

Jirka Š. Svejkovský

Pokud je chata z hořlavého materiálu, centrální chránič mít musíte. Zároveň musíte mít chránič na zásuvkovém obvodu, popřípadě i na osvětlení koupelny, není-li napájeno z bezpečného zdroje SELV.

Centrální chránič 300mA nevyhoví ochraně před nebezpečným dotykem, takže byste za centrální 300mA musel zařadit ještě 30mA (nikoliv selektrivní!).

U malých rekreačních chat je možnost použít jako centrální chránič jeden 30mA. Případný výpadek není tak nepříjemný, jako u bytu. Většinou na chatě nejste a máte to i blízko k rozvodnici. Je třeba zvážit poněkud nižší komfort vůči vyšší ceně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Hofman

Quote from: Václav 3 on 25.09.2011, 11:05
Jako ochranu před požárem ano, jako chránič na zásuvky ne, tam musí být provedení 30 mA.

A šel by eventuelně tento: Haqer CD464J
s těmito parametry:

  • 4P

  • jmenovitý proud: 63 A

  • reziduální proud: 30 mA