Mohu za hlavní jistič 4OA/3/A zapojit jistič 32/3/D?
Aby to při zkratu nevyhodilo ten hlavní jistič?
A jaký použít kabel mezi těmito jističi?
Kabel bude tažen v mezistropí dřevěného rodinného domu v délce 30m.
Za jistič 40A můžete klidně připojit jistič 32A s charakteristikou D, ale není to zrovna nejlepší nápad, protože při zkratu půjdou ven zaručeně oba.Na otázku ohledně kabelu se zeptám také otázkou.Co na to projektant?
Je "Áčko" jistič?
Mohl by být, ale v běžném prodeji asi ne.
Protože ten jistič s char.A je předurčen m.j. pro jištění polovodičů, má nízko nastavenou elmg.spoušť a bude určitě při zkratu vypínat též
Ptal jsem se proto, že na školení mi bylo lektorem odpovězeno že "A" nejsou jističe, ale vypinače.
Samozřejmě moc děkuji za odkaz.
S projektantem jsem to neřešil ,protože chci vyměnit a zesílit stávající vedení.
Nepletiete si náhodou modulárny vypínač s ističom ? Bežne sa stretávam že to málokto rozpozná.
Vložením slabšieho prvku pred ten silnejší si tak ukrojíte o rozdielnu kapacitu 40A - 32A =8A čo máte cca 5kW.
A čo vás vedie k výmene a zosilnenia stávajúceho vedenia? :-\
Nejsem odborník takže se plést mohu.Stávající vedení vede s hlavního jističe 40 A/3/A do jističe pro garáž 21 A/3/A o odsud vede kabel do garáže.Já toto vedení chci rozšířit na maximum co pude bez toho abych musel měnit hlavní jistič.Místo kde bude veden kábel bude zakryto sádrkártonem a jističe chci mít už taky na hotovo. Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice.
Prestavujete garáž na dielňu. Bude slúžiť na podnikanie? Ak áno, potrebujete projekt.
Budete dielňu kolaudovať? Ak áno, potrebujete projekt.
Neviete si rady? Za radu sa (aj v Česku) platí - nemyslím to nijak zlomyselne.
Doporučujem zájsť za projektantom, prekonzultovať váš zámer a odísť s projektom, ktorý vyrieši všetky vaše nejasnosti.
Ako projektant by som sa vás určite opýtal:
- prečo chcete istiť vývod pre garáž (môže byť istený hlavným ističom).
- prečo chcete v rozvádzači garáže (dielne) hlavný istič, postačí hlavný vypínač (a už sú dva stupne istenia ušetrené).
- aká činnosť bude v dielni - a tomu priradiť potrebné bezpečnostné opatrenia... atd...atd...
Apropo: Ak uvažujete s použitím ističov charakteristiky "D", tak pri hlavnom ističi L/40A môžete začať s D/10A a nižším.
A taaak vy tam máte istič L40A čo je ekvivalent "B" charakteristiky len v staršom prevedení >:D
Privolajte si na miesto elektrikára alebo ešte lepšie revizného technika elektro a ten vám na mieste zhodnotí situáciu a poprípade navrhne aj ideálne riešenie.
" Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice - už len to že to budete prerábať na dielnu bude treba privolať projektanta a nechať vypracovať projekt elektroinštalácie. Kedže to bude dielňa cena toho projektu nebude zase nejaká veľká no ale budete mat pokoj.
Quote from: Daniel Volčík on 04.10.2011, 23:51
Nejsem odborník takže se plést mohu.Stávající vedení vede s hlavního jističe 40 A/3/A do jističe pro garáž 21 A/3/A o odsud vede kabel do garáže.Já toto vedení chci rozšířit na maximum co pude bez toho abych musel měnit hlavní jistič.Místo kde bude veden kábel bude zakryto sádrkártonem a jističe chci mít už taky na hotovo. Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice.
No jó, to je jistič s vypínací charakteristikou ,,L", a né ,,A".
Aha, tak to není jistič s charakteristikou A. Ve vámi uváděném popisu máte "přeáčkováno". Kromě toho OEZ takovéto jističe s charakteristikou A nevyrábí.
Hlavní vypínač (modulový) nemá natištěnou žádnou charakteristiku ....jen proud kontaktů...
Podle toho se i rychle pozná, zda ne to jistič nebo vypínač.....
Zatím jsem se z jističem "A" nesetkal...!
.Vidím že to tak jednoduché nebude jak jsem myslel. Proto to radši nechám na odbornících.