• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?

Started by Daniel Volčík, 03.10.2011, 22:30

previous topic - next topic

Daniel Volčík

03.10.2011, 22:30 Last Edit: 04.10.2011, 14:41 by Miroslav Minařík

Mohu za hlavní jistič 4OA/3/A zapojit jistič 32/3/D?

Aby to při zkratu nevyhodilo ten hlavní jistič?
A jaký použít kabel mezi těmito jističi?
Kabel bude tažen v mezistropí dřevěného rodinného domu v délce 30m.

František Janeček

Za jistič 40A můžete klidně připojit jistič 32A s charakteristikou D, ale není to zrovna nejlepší nápad, protože při zkratu půjdou ven zaručeně oba.Na otázku ohledně kabelu se zeptám také otázkou.Co na to projektant?


Petr Doležal

Mohl by být, ale v běžném prodeji asi ne.
Protože ten jistič s char.A je předurčen m.j. pro jištění polovodičů, má nízko nastavenou elmg.spoušť a bude určitě při zkratu vypínat též
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek2752

Ptal jsem se proto, že na školení mi bylo lektorem odpovězeno že "A" nejsou jističe, ale vypinače.
Samozřejmě moc děkuji za odkaz.

Daniel Volčík

S projektantem jsem to neřešil ,protože chci vyměnit a zesílit stávající vedení.

Oliver Mička

Nepletiete si náhodou modulárny vypínač s ističom ? Bežne sa stretávam že to málokto rozpozná.

Vložením slabšieho prvku pred ten silnejší si tak ukrojíte o rozdielnu kapacitu 40A - 32A =8A čo máte cca 5kW.
A čo vás vedie k výmene a zosilnenia stávajúceho vedenia?  :-\
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Daniel Volčík

Nejsem odborník takže se plést mohu.Stávající vedení vede s hlavního jističe 40 A/3/A do jističe pro garáž 21 A/3/A o odsud vede kabel do garáže.Já toto vedení chci rozšířit na maximum co pude bez toho abych musel měnit hlavní jistič.Místo kde bude veden kábel bude zakryto sádrkártonem a jističe chci mít už taky na hotovo. Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice.

Vladimír Huba

Prestavujete garáž na dielňu. Bude slúžiť na podnikanie? Ak áno, potrebujete projekt.
Budete dielňu kolaudovať? Ak áno, potrebujete projekt.
Neviete si rady? Za radu sa (aj v Česku) platí - nemyslím to nijak zlomyselne.

Doporučujem zájsť za projektantom, prekonzultovať váš zámer a odísť s projektom, ktorý vyrieši všetky vaše nejasnosti.
Ako projektant by som sa vás určite opýtal:
- prečo chcete istiť vývod pre garáž (môže byť istený hlavným ističom).
- prečo chcete v rozvádzači garáže (dielne) hlavný istič, postačí hlavný vypínač (a už sú dva stupne istenia ušetrené).
- aká činnosť bude v dielni - a tomu priradiť potrebné bezpečnostné opatrenia... atd...atd...

Apropo: Ak uvažujete s použitím ističov charakteristiky "D", tak pri hlavnom ističi L/40A môžete začať s D/10A a nižším.
Ži a nechaj žiť

Oliver Mička

A taaak vy tam máte istič L40A čo je ekvivalent "B" charakteristiky len v staršom prevedení  >:D

Privolajte si na miesto elektrikára alebo ešte lepšie revizného technika elektro a ten vám na mieste zhodnotí situáciu a poprípade navrhne aj ideálne riešenie.

" Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice - už len to že to budete prerábať na dielnu bude treba privolať projektanta a nechať vypracovať projekt elektroinštalácie. Kedže to bude dielňa cena toho projektu nebude zase nejaká veľká no ale budete mat pokoj.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Miroš Jan

Quote from: Daniel Volčík on 04.10.2011, 23:51
Nejsem odborník takže se plést mohu.Stávající vedení vede s hlavního jističe 40 A/3/A do jističe pro garáž 21 A/3/A o odsud vede kabel do garáže.Já toto vedení chci rozšířit na maximum co pude bez toho abych musel měnit hlavní jistič.Místo kde bude veden kábel bude zakryto sádrkártonem a jističe chci mít už taky na hotovo. Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice.



No jó, to je jistič s vypínací charakteristikou ,,L", a né ,,A".
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Doležal

Aha, tak to není jistič s charakteristikou A. Ve vámi uváděném popisu máte "přeáčkováno". Kromě toho OEZ takovéto jističe s charakteristikou A nevyrábí.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Šohajda

Hlavní vypínač (modulový) nemá natištěnou žádnou charakteristiku ....jen proud kontaktů...
Podle toho se i rychle pozná, zda ne to jistič nebo vypínač.....
Zatím jsem se z jističem "A" nesetkal...!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Daniel Volčík

05.10.2011, 13:48 #13 Last Edit: 24.04.2013, 18:49 by Miroslav Minařík
.Vidím že to tak jednoduché nebude jak jsem myslel. Proto to radši nechám na odbornících.