Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie pokiaľ je plynové potrubie z plastu?
Tak schválně..............co si o tom sám myslíte? Jaký máte názor na pospojení PVC trubky?
Zde nastává jediný problém. Jedná se o vícevrstvou plastohliníkovou trubku. Je tam tolik hliníku, že trubka dokáže přenést cizí potenciál? Dotaz tedy patří spíš výrobci, než nám elektrikářům, kteří budou jen hádat asi jako já.
Quote from: Tomáš Krampe on 08.12.2011, 18:33
Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie pokiaľ je plynové potrubie z plastu?
Rozumiem pospojiť kovový plynový kotol a nie plastové potrubie, čo je nezmysel. Potom bude asi rozdiel, či je potrubie z plastu alebo kovové pre "šírenie" potencialu pospojenia ďalej.
Kde je plynový kotel umístěn? Pokud je v koupelně je to vhodné pospojit. Je sice spojen s vodičem PEN přes přívod, ale...
To Pavel Horský:
Vícevstvé trubky pro topení.
Prostudoval jsem návody tří výrobců trubek o montáži a zjistil jsem toto:
1/ Vrstva hliníku je tam proto, aby zabránila pronikání kyslíku do topného média.
2/ Hliníková vrstva je vodivá pouze do první spojky, nebo kolena.
3/ Spojky jsou pouze plastové - tudíž vlastně elektricky nevodivé.
4/ Výrobci nařizují odstranit před spojením AL vrstvu v případě, že se spojování provádí svařováním. o:-)
Quote from: Zdenek Hejčl on 08.12.2011, 20:59
Kde je plynový kotel umístěn? Pokud je v koupelně je to vhodné pospojit. Je sice spojen s vodičem PEN přes přívod, ale...
To Pavel Horský:
Vícevstvé trubky pro topení.
Prostudoval jsem návody tří výrobců trubek o montáži a zjistil jsem toto:
1/ Vrstva hliníku je tam proto, aby zabránila pronikání kyslíku do topného média.
2/ Hliníková vrstva je vodivá pouze do první spojky, nebo kolena.
3/ Spojky jsou pouze plastové - tudíž vlastně elektricky nevodivé.
4/ Výrobci nařizují odstranit před spojením AL vrstvu v případě, že se spojování provádí svařováním. o:-)
Závěr: Trubky z PVC nepospojovat.
Kotel v prostoru koupelny je vhodné pospojit, pokud je k tomu uzpůsobený (pokud je kam).