• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie?

Started by Tomáš Krampe, 08.12.2011, 18:33

previous topic - next topic

Tomáš Krampe

08.12.2011, 18:33 Last Edit: 08.12.2011, 18:49 by Miroslav Minařík
Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie pokiaľ je plynové potrubie z plastu?

Pavel Horský

Tak schválně..............co si o tom sám myslíte? Jaký máte názor na pospojení PVC trubky?
Zde nastává jediný problém. Jedná se o vícevrstvou plastohliníkovou trubku. Je tam tolik hliníku, že trubka dokáže přenést cizí potenciál? Dotaz tedy patří spíš výrobci, než nám elektrikářům, kteří budou jen hádat asi jako já.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

J.Patúc

Quote from: Tomáš Krampe on 08.12.2011, 18:33
Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie pokiaľ je plynové potrubie z plastu?

Rozumiem pospojiť kovový plynový kotol a nie plastové potrubie, čo je nezmysel. Potom bude asi rozdiel, či je potrubie z plastu alebo kovové pre "šírenie" potencialu pospojenia ďalej.

Zdenek Hejčl

Kde je plynový kotel umístěn? Pokud je v koupelně je to vhodné pospojit. Je sice spojen s vodičem PEN přes přívod, ale...

To Pavel Horský:
Vícevstvé trubky pro topení.
Prostudoval jsem návody tří výrobců trubek o montáži a zjistil jsem toto:
1/ Vrstva hliníku je tam proto, aby zabránila pronikání kyslíku do topného média.
2/ Hliníková vrstva je vodivá pouze do první spojky, nebo kolena.
3/ Spojky jsou pouze plastové - tudíž vlastně elektricky nevodivé.
4/ Výrobci nařizují odstranit před spojením AL vrstvu v případě, že se spojování provádí svařováním.  o:-)

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Pavel Horský

09.12.2011, 07:08 #4 Last Edit: 10.12.2011, 12:09 by Miroslav Minařík
Quote from: Zdenek Hejčl on 08.12.2011, 20:59
Kde je plynový kotel umístěn? Pokud je v koupelně je to vhodné pospojit. Je sice spojen s vodičem PEN přes přívod, ale...

To Pavel Horský:
Vícevstvé trubky pro topení.
Prostudoval jsem návody tří výrobců trubek o montáži a zjistil jsem toto:
1/ Vrstva hliníku je tam proto, aby zabránila pronikání kyslíku do topného média.
2/ Hliníková vrstva je vodivá pouze do první spojky, nebo kolena.
3/ Spojky jsou pouze plastové - tudíž vlastně elektricky nevodivé.
4/ Výrobci nařizují odstranit před spojením AL vrstvu v případě, že se spojování provádí svařováním.  o:-)




Závěr: Trubky z PVC nepospojovat.
           Kotel v prostoru koupelny je vhodné pospojit, pokud je k tomu uzpůsobený (pokud je kam).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz