Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Šubrt Jakub on 05.02.2012, 10:06

Title: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Šubrt Jakub on 05.02.2012, 10:06
 V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Daniel Hudzík on 05.02.2012, 10:19
Quote from: Šubrt Jakub on 05.02.2012, 10:06
V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?

Pokial by ten 32A istic bol pouzity coby vypinac.. preco nie..
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Pavel Horský on 05.02.2012, 10:39
Již tu bylo řešeno:  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21059.0.html
Další odkazy najdete, pokud zadáte do vyhledávače diskusního fóra: selektivita
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: František Janeček on 05.02.2012, 11:16
Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takže ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. :D
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Daniel Hudzík on 05.02.2012, 11:25
Quote from: František Janeček on 05.02.2012, 11:16
Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takže ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. :D

Moja odpoved smerovala k tomu, ze coby vypinac ano, coby istic je to riesenie na draka:)
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: František Janeček on 05.02.2012, 13:25
Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděče.Musí být tedy použit na jištění obvodu napájeného z tohoto rozvaděče.Rád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Milan Hudec on 05.02.2012, 15:01
Quote from: František Janeček on 05.02.2012, 13:25
Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděče.Musí být tedy použit na jištění obvodu napájeného z tohoto rozvaděče.Rád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.

No už jsem zažil projektanta, který tímto jističem jistil/odpínal N do rozvaděče, což zrovna košer není.
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.02.2012, 16:46
Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.

Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne), v horším případě jističem 4p.

Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N.
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Milan Hudec on 05.02.2012, 16:50
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 05.02.2012, 16:46
Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.

Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne), v horším případě jističem 4p.

Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N.

Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Jan Alin on 05.02.2012, 17:10
Quote from: Milan Hudec on 05.02.2012, 16:50
Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.


On projektoval past na tchyni?
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Daniel Hudzík on 05.02.2012, 17:13
Quote from: Milan Hudec on 05.02.2012, 16:50
Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.

Nieco take by som nenamaloval ani po Pedolovej slivovici
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Milan Hudec on 05.02.2012, 17:14
Quote from: Daniel Hudzík on 05.02.2012, 17:13
Nieco take by som nenamaloval ani po Pedolovej slivovici

Mňam, ta byla dobrá :)
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Daniel Hudzík on 05.02.2012, 17:17
Quote from: Milan Hudec on 05.02.2012, 17:14
Mňam, ta byla dobrá :)

To teda bola. Skoda, ze si nestihol tu moju
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: František Janeček on 05.02.2012, 18:52
Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Daniel Hudzík on 05.02.2012, 18:56
Quote from: František Janeček on 05.02.2012, 18:52
Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D

By som povedal, ze takmer na nic, jeho ulohu coby istica hravo zastupi 25A v ER.. len dufam ze ma vedenie dimenzovane na tych 25A (vyvod z istica)
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Marián K on 05.02.2012, 19:00
Quote from: František Janeček on 05.02.2012, 18:52
Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D


Vie len Boh  o:-) a ten čo to tam dal  >:D. U nás sa vraví " akú mala, takú dala..."
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Milan Hudec on 05.02.2012, 19:07
Leda, že by umístění rozváděčů představovalo teplotní rozdíl cca.50C, pak se korigovaný In prvků 25 a 32A srovná :)
Title: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Post by: Daniel Hudzík on 05.02.2012, 23:13
Quote from: Milan Hudec on 05.02.2012, 19:07
Leda, že by umístění rozváděčů představovalo teplotní rozdíl cca.50C, pak se korigovaný In prvků 25 a 32A srovná :)

Situacia v RD, viac nez bezna