Mám cca 5 let starý projekt elekřiny a v něm se uvádí, že z bytového rozvaděče půjde celkem 5 nových větví.
Jedná se o 3 zásuvkové okruhy (každý 10 zásuvek), 1 zásuvkový okruh jištěný proudovým chráničem (koupelna, chodba a kuchyň) a poslední světelný okruh.
Nevím ale přesně, jestli se třeba nezměnila norma a platí, že pro výše uvedené okruhy mohu protahat vodič CYKY 3J×1,5mm?
Veškeré rozvody budou zasekány do zdi a následně omítnuty.
Stávající hl.jistič je 16A a doporučeno je výměna za 20A.
Je to špatně, nechte si aktualizovat projekt. Mám dojem, že to bylo špatně i před pěti lety.
Stručně: všechny zásuvky za chránič a kabelem 2,5mm2. Pokud máte osvětlení koupelny na 230V, chránič.
Pro kuchyň by to chtělo více samostatných okruhů.
Aha, tak to radeji necham - nebo lepe asi to jen nadefinuji elektrikari, ktery by bez tak zapojoval rozvadec. Me slo hlavne o rady tykajicic se pripravy "hrubych" rozvodu. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?
QuoteMe slo hlavne o rady tykajicic se pripravy "hrubych" rozvodu. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?
A proč by to nešlo ? Článek v normě to splní.....chráněno 30mA chráničem....nikde není napsáno že nemůže mít "centrální" charakter....další otázka je případné vypadávání...provozní spolehlivost...
Quote from: Petr Beneš CONFIG on 09.04.2012, 19:56
.. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?
Chránič ANO.
Ale za chráničem je třeba mít jistič pro světla a jistič pro zásuvku, podle doporučení mj. ČSN 33 2130, ed.2 světlo kabelem 3x 1,5mm2, jistič 10A, zásuvka kabelem 3x 2,5mm2, jistič 16A...
Quote from: Petr Beneš CONFIG on 09.04.2012, 17:50
... 1 zásuvkový okruh jištěný proudovým chráničem (koupelna, chodba a kuchyň) ...
Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení), je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...
Quote from: Jiří Schwarz on 09.04.2012, 20:07
Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení), je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...
Jen pana Beneše nechte, ať si to udělá podle svého. Ušetří za "drahého" elektrikáře a on bude hvězda, ale jen do té doby co si manželka nebo přítelkyně zapne pračku a pak si bude chtít uvařit kafe.
Quote from: Jiří Schwarz on 09.04.2012, 20:07
Chránič ANO.
Ale za chráničem je třeba mít jistič pro světla a jistič pro zásuvku, podle doporučení mj. ČSN 33 2130, ed.2 světlo kabelem 3x 1,5mm2, jistič 10A, zásuvka kabelem 3x 2,5mm2, jistič 16A...
Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení), je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...
To by bylo, aby se nakonec ten projekt nedal dohromady ;)
A to tu není kolega ze Znojma. Ten by tu sepsal jistě parádní technickou zprávu.
V podstatě čekám na to, kdy se tady objeví další dotaz k této instalaci.
Možná tomu předejdeme tak, že se některý z kolegů rovnou nabídne a vypracuje nový, odpovídající projekt současným platným normám a zadara, nebo to přijede zdarma, rovnou i udělat. Prosím, udělejte to co nejdříve, ať to pak nemusím celé od projektu po realizaci pročítat. Možná napište rovnou i revizi, jinak se zde možná strhne dražba o to, kdo mu to zreviduje rychleji a levněji.
Vidím, že první adept se již našel. A to i v sousedním podobném vlákně.
Nevadí. Ovšem já osobně, bych si podle návodu z internetu, maximálně uvařil polévku, nebo zasadil česnek. Pokud by se jednalo třeba o opravu, nebo výměnu brzdového systému, nechal bych to na odbornících, i když narozdíl od elektriky nejde o VTZ, kde mohou pracovat pouze osoby s patřičným oprávněním. ALe i zde jde o můj život a hlavně životy mé rodiny.
Quote from: Petr Beneš CONFIG on 09.04.2012, 17:50
Nevím ale přesně, jestli se třeba nezměnila norma ...
Změnila od 9/2007. :(
Quote from: Pavel Horský on 09.04.2012, 20:44
To by bylo, aby se nakonec ten projekt nedal dohromady ;)
A to tu není kolega ze Znojma. Ten by tu sepsal jistě parádní technickou zprávu.
Tudíž akorátní odpověd na otázku by měla být ve smyslu "měděné" :)
Quote from: Milan Hudec on 10.04.2012, 12:14
Tudíž akorátní odpověd na otázku by měla být ve smyslu "měděné" :)
Přesně tak. Zbytek by měl řešit projektant elektro, popřípadě revizní technik, který pak zároveň provede výchozí revizní zprávu.
Pane Horský, jako revizní technik bych pouze malinko poradil (za bankovky). Ostatní by měl řešit projektant.