Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?

Started by Petr Beneš CONFIG, 09.04.2012, 17:50

previous topic - next topic

Petr Beneš CONFIG

09.04.2012, 17:50 Last Edit: 31.03.2013, 12:37 by Miroslav Minařík
Mám cca 5 let starý projekt elekřiny a v něm se uvádí, že z bytového rozvaděče půjde celkem 5 nových větví.
Jedná se o 3 zásuvkové okruhy (každý 10 zásuvek), 1 zásuvkový okruh jištěný proudovým chráničem (koupelna, chodba a kuchyň) a poslední světelný okruh.
Nevím ale přesně, jestli se třeba nezměnila norma a platí, že pro výše uvedené okruhy mohu protahat vodič CYKY 3J×1,5mm?
Veškeré rozvody budou zasekány do zdi a následně omítnuty.
Stávající hl.jistič je 16A a doporučeno je výměna za 20A.


Jirka Š. Svejkovský

Je to špatně, nechte si aktualizovat projekt. Mám dojem, že to bylo špatně i před pěti lety.

Stručně: všechny zásuvky za chránič a kabelem 2,5mm2. Pokud máte osvětlení koupelny na 230V, chránič.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Michal Slabý

Pro kuchyň by to chtělo více samostatných okruhů.
Revize E1B

Petr Beneš CONFIG

Aha, tak to radeji necham - nebo lepe asi to jen nadefinuji elektrikari, ktery by bez tak zapojoval rozvadec. Me slo hlavne o rady tykajicic se pripravy "hrubych" rozvodu. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?

František Šohajda

QuoteMe slo hlavne o rady tykajicic se pripravy "hrubych" rozvodu. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?


A proč by to nešlo ? Článek v normě to splní.....chráněno 30mA chráničem....nikde není napsáno že nemůže mít "centrální" charakter....další otázka je případné vypadávání...provozní spolehlivost...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: Petr Beneš CONFIG on 09.04.2012, 19:56
.. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?

Chránič ANO.
Ale za chráničem je třeba mít jistič pro světla a jistič pro zásuvku, podle doporučení mj. ČSN 33 2130, ed.2 světlo kabelem 3x 1,5mm2, jistič 10A, zásuvka kabelem 3x 2,5mm2, jistič 16A...

Quote from: Petr Beneš CONFIG on 09.04.2012, 17:50
... 1 zásuvkový okruh jištěný proudovým chráničem (koupelna, chodba a kuchyň) ...

Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení), je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Mirek Vašák

Quote from: Jiří Schwarz on 09.04.2012, 20:07

Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení), je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...
Jen pana Beneše nechte, ať si to udělá podle svého. Ušetří za "drahého" elektrikáře a on bude hvězda, ale jen do té doby co si manželka nebo přítelkyně zapne pračku a pak si bude chtít uvařit kafe.

Pavel Horský

Quote from: Jiří Schwarz on 09.04.2012, 20:07
Chránič ANO.
Ale za chráničem je třeba mít jistič pro světla a jistič pro zásuvku, podle doporučení mj. ČSN 33 2130, ed.2 světlo kabelem 3x 1,5mm2, jistič 10A, zásuvka kabelem 3x 2,5mm2, jistič 16A...
Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení), je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...


To by bylo, aby se nakonec ten projekt nedal dohromady  ;)
A to tu není kolega ze Znojma. Ten by tu sepsal jistě parádní technickou zprávu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Franěk

V podstatě čekám na to, kdy se tady objeví další dotaz k této instalaci.

Možná tomu předejdeme tak, že se některý z kolegů rovnou nabídne a vypracuje nový, odpovídající projekt současným platným normám a zadara, nebo to přijede zdarma, rovnou i udělat. Prosím, udělejte to co nejdříve, ať to pak nemusím celé od projektu po realizaci pročítat. Možná napište rovnou i revizi, jinak se zde možná strhne dražba o to, kdo mu to zreviduje rychleji a levněji.

Vidím, že první adept se již našel. A to i v sousedním podobném vlákně.

Nevadí. Ovšem já osobně, bych si podle návodu z internetu, maximálně uvařil polévku, nebo zasadil česnek.  Pokud by se jednalo třeba o opravu, nebo výměnu brzdového systému, nechal bych to na odbornících, i když narozdíl od elektriky nejde o VTZ, kde mohou pracovat pouze osoby s patřičným oprávněním. ALe i zde jde o  můj život a hlavně životy mé rodiny.


Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Illek

Quote from: Petr Beneš CONFIG on 09.04.2012, 17:50
Nevím ale přesně, jestli se třeba nezměnila norma ...

Změnila od 9/2007.  :(

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 09.04.2012, 20:44
To by bylo, aby se nakonec ten projekt nedal dohromady  ;)
A to tu není kolega ze Znojma. Ten by tu sepsal jistě parádní technickou zprávu.

Tudíž akorátní odpověd na otázku by měla být ve smyslu "měděné" :)

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 10.04.2012, 12:14
Tudíž akorátní odpověd na otázku by měla být ve smyslu "měděné" :)


Přesně tak. Zbytek by měl řešit projektant elektro, popřípadě revizní technik, který pak zároveň provede výchozí revizní zprávu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Bernard

Pane Horský, jako revizní technik bych pouze malinko poradil (za bankovky). Ostatní by měl řešit projektant.