Na pozemek mi ČEZ přivedl elektřinu za rozvaděč, který nebyl na mém pozemku.
Musel jsem požádat o navýšení příkonu, ale to není problém, který chci řešit.
Jejich přívod je ve skříni DCK na pilíři.
Se zhotovitem přípojky jsem domluvený, že koupím elektroměrový rozvaděč, vykopu přívod, položím kabel. Proto vás prosím o tip na rozvaděč.
Já jsem vybral ER112 PKP 7P výrobce DCK.
Jednosazbový, 3-f, 25A.
U zahradního domku je rozvaděč.
Zapojení bude provádět osoba způsobilá, revize RT s licencí pro ČEZ.
Pokiaľ sa jedná o jednotarifnú elmerovú skrinku , tak tá bude obsahovať jeden 3 polový istič a jeden elektromer to je všetko.
Čiže vo Vašej skrinke by malo byť okienko pre jeden trojfazový istič (svorkovnica ističa musí byť pod krytom) a "konzolky " pre upevnenie elektromera + by mala skrinka obsahovať prepojovacie vodiče s ktorými pripojíte elektromer a pod. V predajni vám predavač s výberom isto poradí....
PS: pripajám obr ako príklad
A všetko ide bez projektu? Lebo ak ide o prípojku ČEZ vyžaduje projekt a v projekte je aj typ elektromeru.
Já bych spíše doporučil rozvaděř ER212 PKP 7P. Bude v podstatě stejný jen bude navíc místo na HDO. Nikdy nevíte kdy se bude hodit (tepelné čerpadlo, klimatizace atp...).
Souhlas. Rezerva za pár korun v budoucnu ušetří balík peněz. Natáhnul bych i kabel pro HDO a zajistil ho proti vlhkosti. Pořád platí pravidlo, že člověk míní, žena mění.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.07.2012, 21:05
Pořád platí pravidlo, že člověk míní, žena mění.
(jednicka)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.07.2012, 21:05
Natáhnul bych i kabel pro HDO a zajistil ho proti vlhkosti.
Myslím, že tazatel kope přípojku z pojistkovky do ER. Tam kabel na HDO nebude třeba :) Pokud jde o kabel mezi ER a RD, tak samozřejmě ano.
Kopu přípojku z ER do rozvaděče u zahradního domku. Ten už byl jednou zrevidován při starém OM, které nebylo na mém pozemku. Teď se vymění pojistky za jističe, proudový chránič, zásuvky 230/380V zústanou. To už bude dělat OZO v elektrotechnice. Já sice jsem taky z oboru slaboproud, ale už dělám mimo obor 20 let, považuji se za polovičního elektrikáře bez papírů. Pro sebe si dělám, ale tuto práci nechám profíkům. Ten ER 212 PKP 7P asi vezmu, děkuji za radu. Ještě musím požádat ČEZ o snížení příkonu, staré OM mělo 20 A, nechal bych to stejně. Ještě jednou díky za další rady. TK 8)
Quote from: Juraj Hámorský on 03.07.2012, 16:37
A všetko ide bez projektu? Lebo ak ide o prípojku ČEZ vyžaduje projekt a v projekte je aj typ elektromeru.
V regionu Novojičínska u jednoduchých případů ČEZ projekt nevyžaduje...pouze výchozí revizi...
Quote from: Dušan Šnajdárek on 04.07.2012, 21:15
V regionu Novojičínska u jednoduchých případů ČEZ projekt nevyžaduje...pouze výchozí revizi...
Výchozí revizi bez projektu vám nikdo v ČR neudělá.
Ano takhle by to mělo být v ideálních případech, ale všichni víme že praxe je zcela jiná...
Quote from: Dušan Šnajdárek on 04.07.2012, 21:29
Ano takhle by to mělo být v ideálních případech, ale všichni víme že praxe je zcela jiná...
Jedním ze zákl. úkonů revize je porovnání skutečného stavu s předloženou projektovou dokumentací, pokud tento bod revizák vynechá vystavuje se nebezpečí postihu pro podvod na zákazníku, kterého svým jednáním přivedl v omyl.
Ale já se s Vámi nepřu,naopak souhlasím že by se takto mělo postupovat,ovšem jak je patrné i z mnoha diskusí na tomto portále,praxe je zcela jiná...nezbývá jen doufat že se jednou dočkáme nápravy...
Quote from: Dušan Šnajdárek on 04.07.2012, 21:46
Ale já se s vámi nepřu,naopak souhlasím že by se takto mělo postupovat,ovšem jak je patrné i z mnoha diskusí na tomto portále,praxe je zcela jiná...nezbývá jen doufat že se jednou dočkáme nápravy...
Žádná náprava se konat nebude, řítíme se do chaosu, udělat zkoušky na RT je asi tak náročné, jako udělat rybářský lístek, vše je již v prd..., a bude stále hůř.
Psal jsem odpověď, ale někde se ztratila. Tak ještě jednou-mám stávající přípojku OM, které lje na cizím pozemku(starý stav-4OM, zrevidováno zahradní domky). Od mého pozemku (rozvaděče cca 30m). Pozemky nove zasíťované, kvůli financím jsme požádali o navýšení příkonu, abychom nemuseli platit nové přípojky. Sousedé začali stavět RD. My jsme museli stavbu odložit(důvody nespecifikuji). N a hranici pozemku přípojk. Na zahradním domku rozvaděč, který byl zrevidován a používán od roku 1995. Nový stav-udělám přípojku z přípojné skříně ER 212 PKP 7P, kabel CYKY 4x10, 230/380V 25 A. rozvaděč osazeh místo pojistek jističi, proudovým chráničem. Žádná havířina, vše bude dělat odborník, revize rozvodné skříně, výchozí revize RT ČEZ. Rozvodná skříň-stávající bude modernizována. nevidím nutnost nového projektu. Při případné výstavbě RD bude samozřejmě provedena další návazná operace na přihlášení k odběru EE pro rodinný domek. Je to srozumitelné. Já chci momentálně jen zprovoznit přívod elektřiny(která už byla) znovu do zahradního domku. Nejsem laik v eletrotechnice(vyučen slaboproud, vyhláška 50, praxi mám, ale v oboru oficiálně nedělám). Zkrátka-chci znovu elektriku do zahradního domku, koupit ER skříň, vykopat a položit kabel, zbytek odborníci a já dokončím papírovou válku. Děkuji. TK
Quote from: Milan Hudec on 04.07.2012, 21:17
Výchozí revizi bez projektu vám nikdo v ČR neudělá.
Milane, ty jsi ale veselá kopa :D :D :D :D :D :D (dance)
Zdravím a zasílám mou vlastní zkušenost....Řešil jsem podobnou věc v roce 2007. Vykopal jsem si rýhu na kabel od odbočné skříně ČEZu, kabel natáhl dle normy a zahrabal. Revizák mi řekl jaké skříň musí mít rozměry a vyvedl mě z bludu, že musí být tovární výroby. Zvažoval jsem vlastní výrobu dvířek s rámem, ale nakonec jsem našel v místním obchodě s instalatérským materiálem za cca 600 Kč hotové, pěkné a v komaxitu, byť k plynoměru. Sloupek jsem vyzdil z cihel, udělal v něm výklenek, do něj namontoval plastovou elektroměrnou desku, zazdil dvířka s rámem. Vše omítnul - vevnitř natáhl - výklenek je z Ytongu, aby se to líp dělalo. Desku jsem osadil příslušnými prvky, zapojil a připravil na montáž elektroměru. Ze dvířek jsem strhnul samolepku výrobce s označením, že je to na plyn a nalepil samolepku označující elektrické zařízení. Revizák to po mě prohlédl, přijeli z ČEZu, osadili elektroměr a bylo hotovo. Projekt se dělal až dodatečně a to jen kvůli stavebnímu úřadu.
Quote from: Deny_eF on 07.07.2012, 11:22
Zdravím a zasílám mou vlastní zkušenost....Řešil jsem podobnou věc v roce 2007. Vykopal jsem si rýhu na kabel od odbočné skříně ČEZu, kabel natáhl dle normy a zahrabal. Revizák mi řekl jaké skříň musí mít rozměry a vyvedl mě z bludu, že musí být tovární výroby. Zvažoval jsem vlastní výrobu dvířek s rámem, ale nakonec jsem našel v místním obchodě s instalatérským materiálem za cca 600 Kč hotové, pěkné a v komaxitu, byť k plynoměru. Sloupek jsem vyzdil z cihel, udělal v něm výklenek, do něj namontoval plastovou elektroměrnou desku, zazdil dvířka s rámem. Vše omítnul - vevnitř natáhl - výklenek je z Ytongu, aby se to líp dělalo. Desku jsem osadil příslušnými prvky, zapojil a připravil na montáž elektroměru. Ze dvířek jsem strhnul samolepku výrobce s označením, že je to na plyn a nalepil samolepku označující elektrické zařízení. Revizák to po mě prohlédl, přijeli z ČEZu, osadili elektroměr a bylo hotovo. Projekt se dělal až dodatečně a to jen kvůli stavebnímu úřadu.
To, že vám revizák potvrdil přihlášku a pracovník energetiky osadil elektroměr ovšem neznamená, že je vše jak má být. Např. u PRE byste měl obrovskou smůlu. Pokud neosadíte certifikovaný elektroměrový rozvaděč a nebo rozvaděč, který není PRE schválený, máte problém.
To co popisujete je o značné benevolenci dvou lidí, kteří defacto protipředpisově rozhodli o tom, že je vše v pořádku. Věřte tomu, že by pánové měli docela problém a před případnou uměle vyvolanou kontrolou kontrolního orgánu by měli opravdu nemalé potíže.
Dokud se bude přehlížet šlendrián, bude to v této republice špatné. Maličkostmi to začíná a zlodějnou vládní mafie to končí.
Šlendrián vzniká v tom, že se vymýšlí nesmyslné a zbytečné příkazy a zákazy, tam kde to není nutné. Je to jen o tom, že si určití lidé postaví svou "trafiku" na vymáhání nesmyslů a jiní za stejné nesmysly kasírují tučné zisky. To, že si někdo doma vyrobí rozvaděč, neznamená vždy, že je nekvalitní či odporuje normám a naopak to, že rozvaděč vyrobí certifikovaná, autorizovaná firma není vždy zárukou kvality a souladu s normou. Uvědomte si, že ISO apod. jsou jen šaškárny a naše slavná banánová republika je papežtější než papež!
p.s.: nevím, co si vymýšlí trafikanti v PRE, ale uveďte mi normu či jiný všeobecně závazný dokument, podle kterého si nesmím vyrobit rozvaděč svépomocí...
Quote from: Bubu on 08.07.2012, 01:20
.., ale uveďte mi normu či jiný všeobecně závazný dokument, podle kterého si nesmím vyrobit rozvaděč svépomocí...
Klidně si ho vyrobte. Ale při uvedení na trh musíte dle zákona splnit určité podmínky. Jestli je neznáte, neznamená to, že je nemusíte dodržovat. Předpokládám že příjde doba, kdy přijde nějaký impuls a začne se po tomto velmi šlapat a pak se máme všichni na co těšit. Někdo více a někdo méně.
Projděte si starší diskuse na toto téma. Už to zde bylo probráno nesčetněkrát. Včetně odkazů na zákony a normy.
QuoteNapř. u PRE byste měl obrovskou smůlu. Pokud neosadíte certifikovaný elektroměrový rozvaděč a nebo rozvaděč, který není PRE schválený, máte problém.
To je tak trochu přitažené za vlasy.....jako kdyby jinde v republice byli amatéři a necertifikovaní.. (zle)
Quote from: František Šohajda on 08.07.2012, 08:43
To je tak trochu přitažené za vlasy.....jako kdyby jinde v republice byli amatéři a necertifikovaní.. (zle)
PRE je prostě PRE. Praha, jakožto stát ve státě....................nemusím snad psát dál (dance)
Súhlasím,pán Šohajda.Uvediem opäť zo svojho archívu.Projekt na el.prípojku som mal aj schválený.Nakreslené a napísané:Elektromerový rozvadzač sa umiestni v murovanom pilieri na betonovóm základe.Dvojpilier s meraním elektriky a vedľa meranie plynu.Pilier vybudovanýz bielych tehál,betonový základ(bol to tipyzovaný pilier,bežne používaný aj v telekomunikačných rozvodoch) Do ľavej časti osadená skrinka plastová, na dvierkach Červený blesk a doplnený štítok El.zariadenie. Doklad pre mňa,ako osobu je zaujímavý len počas záruky,aj keď neviem,ako by som záruku u zamurovanej skrinky uplatňoval.Energetici-montéri RZ namontovali do skrinky elektromer a istič,projekt ich ani veľmi nezaujímal,ale samozrejme som im ho ponúkol,aby videli,že aj také mám.Zaujimala ich len revízna správa do budovy,aj tá bola s kladným výsledkom.RT bol celkom schopný,vtedy ešte nebol zákon na ochranu autorských práv v takej oblbovacej mašinérii,ale keď pýtal projekt,tak som si neodpustil už vtedy poznámku, že mu projekt ukážem ale autorské práva projektanta mi to neumoňujú.Samozrejme sa pousmial a prekontroloval celý rozvod a poriadne.Aby som ho celkom uspokojil,tak som mu samozrejme ten projekt ukázal ale najskôr mi naozaj dal RZ aj s podpisom a razítkom.Rozdiel RT Elektro a Mistra kominíckeho bol v tom, že kominíkovi som dal na revíziu komína aj projekt(nepoznal som ho natoľko,aby som si mohol dovoliť mu tvrdiť niečo o autorských právach)Komín zrevidoval naozaj dôkladne,liezol aj na strechu a do RZ napísal:Projekt nepředložen.Ale Revízia s kladným výsledkom je platná. Tak o čom to je?
Quote from: Bubu on 08.07.2012, 01:20
Šlendrián vzniká v tom, že se vymýšlí nesmyslné a zbytečné příkazy a zákazy, tam kde to není nutné. Je to jen o tom, že si určití lidé postaví svou "trafiku" na vymáhání nesmyslů a jiní za stejné nesmysly kasírují tučné zisky. To, že si někdo doma vyrobí rozvaděč, neznamená vždy, že je nekvalitní či odporuje normám a naopak to, že rozvaděč vyrobí certifikovaná, autorizovaná firma není vždy zárukou kvality a souladu s normou. Uvědomte si, že ISO apod. jsou jen šaškárny a naše slavná banánová republika je papežtější než papež!
p.s.: nevím, co si vymýšlí trafikanti v PRE, ale uveďte mi normu či jiný všeobecně závazný dokument, podle kterého si nesmím vyrobit rozvaděč svépomocí...
Milý Bubu, na téma certifikace rozváděčů a povinnému doložní potřebných dokladů dle platné legislativy se s tebou odmítám vybavovat. O tom tu toho již bylo napsáno tolik, že stačí jen místo plkání použít vyhledávač a doplnit si tak svoje mezery rozhledu v oboru.