Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?

Started by TonKo, 03.07.2012, 13:17

previous topic - next topic

TonKo

Na pozemek mi ČEZ přivedl elektřinu za rozvaděč, který nebyl na mém pozemku.
Musel jsem požádat o navýšení příkonu, ale to není problém, který chci řešit.
Jejich přívod je ve skříni DCK na pilíři.
Se zhotovitem přípojky jsem domluvený, že koupím elektroměrový rozvaděč, vykopu přívod, položím kabel. Proto vás prosím o tip na rozvaděč.
Já jsem vybral ER112 PKP 7P výrobce DCK.
Jednosazbový, 3-f, 25A.
U zahradního domku je rozvaděč.
Zapojení bude provádět osoba způsobilá, revize RT s licencí pro ČEZ.

memfisto


Pokiaľ sa jedná o jednotarifnú elmerovú skrinku , tak tá bude obsahovať jeden 3 polový istič a jeden elektromer to je všetko.
Čiže vo Vašej skrinke by malo byť okienko pre jeden trojfazový istič (svorkovnica ističa musí byť pod krytom) a  "konzolky " pre upevnenie elektromera + by mala skrinka obsahovať prepojovacie vodiče s ktorými pripojíte elektromer a pod. V predajni vám predavač s výberom  isto poradí....

PS: pripajám obr ako príklad

Juraj Hámorský

A všetko ide bez projektu? Lebo ak ide o prípojku ČEZ vyžaduje projekt a v projekte je aj typ elektromeru.

Vít Rotrekl

Já bych spíše doporučil rozvaděř ER212 PKP 7P. Bude v podstatě stejný jen bude navíc místo na HDO. Nikdy nevíte kdy se bude hodit (tepelné čerpadlo, klimatizace atp...).
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Souhlas. Rezerva za pár korun v budoucnu ušetří balík peněz. Natáhnul bych i kabel pro HDO a zajistil ho proti vlhkosti. Pořád platí pravidlo, že člověk míní, žena mění.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vít Rotrekl

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.07.2012, 21:05
Natáhnul bych i kabel pro HDO a zajistil ho proti vlhkosti.

Myslím, že tazatel kope přípojku z pojistkovky do ER. Tam kabel na HDO nebude třeba :) Pokud jde o kabel mezi ER a RD, tak samozřejmě ano.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

TonKo

Kopu přípojku z ER do rozvaděče u zahradního domku. Ten už byl jednou zrevidován při starém OM, které nebylo na mém pozemku. Teď se vymění pojistky za jističe, proudový chránič, zásuvky 230/380V zústanou. To už bude dělat OZO v elektrotechnice. Já sice jsem taky z oboru slaboproud, ale už dělám mimo obor 20 let, považuji se za polovičního elektrikáře bez papírů. Pro sebe si dělám, ale tuto práci nechám profíkům. Ten ER 212 PKP 7P asi vezmu, děkuji za radu. Ještě musím požádat ČEZ o snížení příkonu, staré OM mělo 20 A, nechal bych to stejně. Ještě jednou díky za další rady. TK 8)

Dušan Šnajdárek

Quote from: Juraj Hámorský on 03.07.2012, 16:37
A všetko ide bez projektu? Lebo ak ide o prípojku ČEZ vyžaduje projekt a v projekte je aj typ elektromeru.

V regionu Novojičínska u jednoduchých případů ČEZ projekt nevyžaduje...pouze výchozí revizi...

Milan Hudec

Quote from: Dušan Šnajdárek on 04.07.2012, 21:15
V regionu Novojičínska u jednoduchých případů ČEZ projekt nevyžaduje...pouze výchozí revizi...

Výchozí revizi bez projektu vám nikdo v ČR  neudělá.

Dušan Šnajdárek

Ano takhle by to mělo být v ideálních případech, ale všichni víme že praxe je zcela jiná...

Milan Hudec

Quote from: Dušan Šnajdárek on 04.07.2012, 21:29
Ano takhle by to mělo být v ideálních případech, ale všichni víme že praxe je zcela jiná...

Jedním ze zákl. úkonů revize je porovnání skutečného stavu s předloženou projektovou dokumentací, pokud tento bod revizák vynechá vystavuje se nebezpečí postihu pro podvod na zákazníku, kterého svým jednáním přivedl v omyl.

Dušan Šnajdárek

Ale já se s Vámi nepřu,naopak souhlasím že by se takto mělo postupovat,ovšem jak je patrné i z mnoha diskusí na tomto portále,praxe je zcela jiná...nezbývá jen doufat že se jednou dočkáme nápravy...

Milan Hudec

Quote from: Dušan Šnajdárek on 04.07.2012, 21:46
Ale já se s vámi nepřu,naopak souhlasím že by se takto mělo postupovat,ovšem jak je patrné i z mnoha diskusí na tomto portále,praxe je zcela jiná...nezbývá jen doufat že se jednou dočkáme nápravy...

Žádná náprava se konat nebude, řítíme se do chaosu, udělat zkoušky na RT je asi tak náročné, jako udělat rybářský lístek, vše je již v prd..., a bude stále hůř.

TonKo

Psal jsem odpověď, ale někde se ztratila. Tak ještě jednou-mám stávající přípojku OM, které lje na cizím pozemku(starý stav-4OM, zrevidováno zahradní domky). Od mého pozemku (rozvaděče cca 30m). Pozemky nove zasíťované, kvůli financím jsme požádali o navýšení příkonu, abychom nemuseli platit nové přípojky. Sousedé začali stavět RD. My jsme museli stavbu odložit(důvody nespecifikuji). N a hranici pozemku přípojk. Na zahradním domku rozvaděč, který byl zrevidován a používán od roku 1995. Nový stav-udělám přípojku z přípojné skříně ER 212 PKP 7P, kabel CYKY 4x10, 230/380V 25 A. rozvaděč osazeh místo pojistek jističi, proudovým chráničem. Žádná havířina, vše bude dělat  odborník, revize rozvodné skříně, výchozí revize RT ČEZ. Rozvodná skříň-stávající bude modernizována. nevidím nutnost nového projektu. Při případné výstavbě RD bude samozřejmě provedena další návazná operace na přihlášení k odběru EE pro rodinný domek. Je to srozumitelné. Já chci momentálně jen zprovoznit přívod elektřiny(která už byla) znovu do zahradního domku. Nejsem laik v eletrotechnice(vyučen slaboproud, vyhláška 50, praxi mám, ale v oboru oficiálně nedělám). Zkrátka-chci znovu elektriku do zahradního domku, koupit ER skříň, vykopat a položit kabel, zbytek odborníci a já dokončím papírovou válku. Děkuji. TK

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 04.07.2012, 21:17
Výchozí revizi bez projektu vám nikdo v ČR  neudělá.


Milane, ty jsi ale veselá kopa  :D :D :D :D :D :D (dance)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Deny_eF

Zdravím a zasílám mou vlastní zkušenost....Řešil jsem podobnou věc v roce 2007. Vykopal jsem si rýhu na kabel od odbočné skříně ČEZu, kabel natáhl dle normy a zahrabal. Revizák mi řekl jaké skříň musí mít rozměry a vyvedl mě z bludu, že musí být tovární výroby. Zvažoval jsem vlastní výrobu dvířek s rámem, ale nakonec jsem našel v místním obchodě s instalatérským materiálem za cca 600 Kč hotové, pěkné a v komaxitu, byť k plynoměru. Sloupek jsem vyzdil z cihel, udělal v něm výklenek, do něj namontoval plastovou elektroměrnou desku, zazdil dvířka s rámem. Vše omítnul - vevnitř natáhl - výklenek je z Ytongu, aby se to líp dělalo. Desku jsem osadil příslušnými prvky, zapojil a připravil na montáž elektroměru. Ze dvířek jsem strhnul samolepku výrobce s označením, že je to na plyn a nalepil samolepku označující elektrické zařízení. Revizák to po mě prohlédl, přijeli z ČEZu, osadili elektroměr a bylo hotovo. Projekt se dělal až dodatečně a to jen kvůli stavebnímu úřadu.

Pavel Horský

Quote from: Deny_eF on 07.07.2012, 11:22
Zdravím a zasílám mou vlastní zkušenost....Řešil jsem podobnou věc v roce 2007. Vykopal jsem si rýhu na kabel od odbočné skříně ČEZu, kabel natáhl dle normy a zahrabal. Revizák mi řekl jaké skříň musí mít rozměry a vyvedl mě z bludu, že musí být tovární výroby. Zvažoval jsem vlastní výrobu dvířek s rámem, ale nakonec jsem našel v místním obchodě s instalatérským materiálem za cca 600 Kč hotové, pěkné a v komaxitu, byť k plynoměru. Sloupek jsem vyzdil z cihel, udělal v něm výklenek, do něj namontoval plastovou elektroměrnou desku, zazdil dvířka s rámem. Vše omítnul - vevnitř natáhl - výklenek je z Ytongu, aby se to líp dělalo. Desku jsem osadil příslušnými prvky, zapojil a připravil na montáž elektroměru. Ze dvířek jsem strhnul samolepku výrobce s označením, že je to na plyn a nalepil samolepku označující elektrické zařízení. Revizák to po mě prohlédl, přijeli z ČEZu, osadili elektroměr a bylo hotovo. Projekt se dělal až dodatečně a to jen kvůli stavebnímu úřadu.



To, že vám revizák potvrdil přihlášku a pracovník energetiky osadil elektroměr ovšem neznamená, že je vše jak má být. Např. u PRE byste měl obrovskou smůlu. Pokud neosadíte certifikovaný elektroměrový rozvaděč a nebo rozvaděč, který není PRE schválený, máte problém.
To co popisujete je o značné benevolenci dvou lidí, kteří defacto protipředpisově rozhodli o tom, že je vše v pořádku. Věřte tomu, že by pánové měli docela problém a před případnou uměle vyvolanou kontrolou kontrolního orgánu by měli opravdu nemalé potíže.
Dokud se bude přehlížet šlendrián, bude to v této republice špatné. Maličkostmi to začíná a zlodějnou vládní mafie to končí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602