Chci v rámci měření Foxtrotem zaznamenávat i to zda jsou některé silové okruhy zapnuté. Foxtrot tyto okruhy sám neřídí. Jedná se o dočasnou záležitost, tak mě napadlo zda neexistuje něco jako používá energomonitor.cz v provedení kde by stačilo jen protáhnout čidlem fázi a čidlo připojit k AI vstupu. Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.
Quote from: Martin Lichtenberg on 13.09.2012, 15:51
Chci v rámci měření Foxtrotem zaznamenávat i to zda jsou některé silové okruhy zapnuté. Foxtrot tyto okruhy sám neřídí. Jedná se o dočasnou záležitost, tak mě napadlo zda neexistuje něco jako používá energomonitor.cz v provedení kde by stačilo jen protáhnout čidlem fázi a čidlo připojit k AI vstupu. Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.
Napadá mě pomocný kontakt na jednotlivé jističe, které je potřeba sledovat a do vstupu na foxtrot. Nejsem znalec foxtrotu, tak doufám že takový vstupy má, abych tu nebyl za úplnýho vola...
Quote from: Vít Rotrekl on 13.09.2012, 18:59
Napadá mě pomocný kontakt na jednotlivé jističe
Myslím, že takto ne. Mám vnitřní pocit, že tazatel zapnutým okruhem nemyslí zapnutý jistič, ale zapnutý spotřebič, t.j. zda je nějaký odběr.
Quote from: Petr Doležal on 13.09.2012, 20:09
Myslím, že takto ne. Mám vnitřní pocit, že tazatel zapnutým okruhem nemyslí zapnutý jistič, ale zapnutý spotřebič, t.j. zda je nějaký odběr.
Tak pak úplně stejným způsobem, jak psal kolega Rotrekl, jenom použít kontakt proudového relé.
Vážený pane Lichtenbergu,
nemusíte hned použít "Hudcovské"řešení, stačí obyčejné digitální vstupy napojené na hlídací proudové relé, nebo na stavitelné proudové relé.
Nejlevnější bývá průmyslové proudové relé - relé s proudovou cívkou místo s napěťovou.
A modří (vlastně ne modří ;) ) už vědí... (dance)
To řešení s proudovým relé je na pohodu, Foxtrot má jak bezpotenciálové vstupy, tak (např. běžná CP-1000) i vstupy pro přímé připojení kontaktů s napětím 230V.
Edit: Kolega Kurka byl rychlejší, reagoval jsem na Radka :)
Quote from: Martin Lichtenberg on 13.09.2012, 15:51
Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.
Tazatel nám jistě řekne jaký max proud lze očekávat, aby relé sneslo třeba 16A a reagovalo od 200mA. A že relé při 201mA nabíhá a při 199mA odpadá je samozřejmě iluze.
Ha, zrada, jako nepřihlášený už nevidím přílohy. To je záměr, nebo chyba? Pan Lichteberg nevidí co jsem připojil, to mu ta odpověď ku pomoci moc není.
To už se mi stalo i jako přihlášenému. Po reloadu stránky druhý den přílohy zase byly. Někde v Matrixu je chybička, záměr to nebude. ;)
Schválně jsem se odhlásil a připojené soubory zmizely, podobně jako kolegovi Kurkovi.
Modří už vědí! (dance)
Pane Kurko děkuji, první přílohu jsem ještě stihl a jako nakopnutí to stačí.
Pane Doležale, vše je v katalogových listech včetně hystereze.
Pane Smílku, mám CP-1004, s proudovým relé už je mi to jasné, byť jako dočasná záležitost je to cenově na hranici možností.
Quote from: Pavel Smílek on 13.09.2012, 21:33
To už se mi stalo i jako přihlášenému. Po reloadu stránky druhý den přílohy zase byly. Někde v Matrixu je chybička, záměr to nebude. ;)
Hlásil chybičku někdo Radimovi nebo si tu tutláte mezi sebou? (dabel)
Quote from: Miroslav Minařík on 14.09.2012, 07:07
Hlásil chybičku někdo Radimovi nebo si tu tutláte mezi sebou? (dabel)
To už je taková národní povaha - raději dlouze diskutovat o tom, že "je něco špatně", než říci kamarádovi "máš tam chybu"...
Quote from: Miroslav Minařík on 14.09.2012, 07:07
Hlásil chybičku někdo Radimovi nebo si tu tutláte mezi sebou? (dabel)
Těžko se hlásí chyba, která nejde s jistotou zopakovat. Poslední zhruba měsíc mám také nepravidelné problémy s tím, že ne vždy se zobrazí to, co očekávám. Netýká se to ovšem jen jednoho webu, tak myslím že problém bude globálnější.
Quote from: Martin Lichtenberg on 13.09.2012, 15:51
Chci v rámci měření Foxtrotem zaznamenávat i to zda jsou některé silové okruhy zapnuté. Foxtrot tyto okruhy sám neřídí. Jedná se o dočasnou záležitost, tak mě napadlo zda neexistuje něco jako používá energomonitor.cz v provedení kde by stačilo jen protáhnout čidlem fázi a čidlo připojit k AI vstupu. Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.
Další varianta by byla Měřící transformátor proudu s poměrem 1000:1 a připojení do analogového proudového vstupu. Výhodou by bylo nepřetržitý dohled nad protékajícím proudem...
Quote from: Jan Rittich on 14.09.2012, 15:17
Další varianta by byla Měřící transformátor proudu s poměrem 1000:1 a připojení do analogového proudového vstupu. Výhodou by bylo nepřetržitý dohled nad protékajícím proudem...
Toto by bylo složitější- výstup proudového transformátoru by se musel jednak usměrnit a trochu vyfiltrovat (AI měří stejnosměrné proudy) a také by se musel použít externí bočník (aby se dodržel sekundární proud transformátoru a naopak nepřetížil vstup Foxtrotu) a pak využít napěťový vstup pro měření výsledného napětí - což už je trošku konstruování...
Současný sortiment periferií Foxtrot, CFox a RFox neobsahuje moduly se snímáním proudu (sledování spínaného obvodu apod...), ale jsem rád za každý dotaz a požadavek - zvyšuje prioritu rozpracovávaného řešení, které by tento účel splnilo.
Quote from: Pavel Smílek on 13.09.2012, 21:33
To už se mi stalo i jako přihlášenému. Po reloadu stránky druhý den přílohy zase byly. Někde v Matrixu je chybička, záměr to nebude. ;)
Taxem se tedy zeptal na tu chybu. Nebyla to chyba. Bylo to chybné nastavení. Přílohy pro nepřihlášené byly neviditelné. Ani nevím, že taková funkce zde existuje :-)