• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak měřit Foxtrotem zda je silový okruh zapnutý?

Started by Martin Lichtenberg, 13.09.2012, 15:51

previous topic - next topic

Martin Lichtenberg

Chci v rámci měření Foxtrotem zaznamenávat i to zda jsou některé silové okruhy zapnuté. Foxtrot tyto okruhy sám neřídí. Jedná se o dočasnou záležitost, tak mě napadlo zda neexistuje něco jako používá energomonitor.cz v provedení kde by stačilo jen protáhnout čidlem fázi a čidlo připojit k AI vstupu. Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.

Vít Rotrekl

Quote from: Martin Lichtenberg on 13.09.2012, 15:51
Chci v rámci měření Foxtrotem zaznamenávat i to zda jsou některé silové okruhy zapnuté. Foxtrot tyto okruhy sám neřídí. Jedná se o dočasnou záležitost, tak mě napadlo zda neexistuje něco jako používá energomonitor.cz v provedení kde by stačilo jen protáhnout čidlem fázi a čidlo připojit k AI vstupu. Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.

Napadá mě pomocný kontakt na jednotlivé jističe, které je potřeba sledovat a do vstupu na foxtrot. Nejsem znalec foxtrotu, tak doufám že takový vstupy má, abych tu nebyl za úplnýho vola...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Petr Doležal

Quote from: Vít Rotrekl on 13.09.2012, 18:59
Napadá mě pomocný kontakt na jednotlivé jističe

Myslím, že takto ne. Mám vnitřní pocit, že tazatel zapnutým okruhem nemyslí zapnutý jistič, ale zapnutý spotřebič, t.j. zda je nějaký odběr.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Červený

Quote from: Petr Doležal on 13.09.2012, 20:09
Myslím, že takto ne. Mám vnitřní pocit, že tazatel zapnutým okruhem nemyslí zapnutý jistič, ale zapnutý spotřebič, t.j. zda je nějaký odběr.

Tak pak úplně stejným způsobem, jak psal kolega Rotrekl, jenom použít kontakt proudového relé.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Martin Kurka

Vážený pane Lichtenbergu,
nemusíte hned použít "Hudcovské"řešení, stačí obyčejné digitální vstupy napojené na hlídací proudové  relé, nebo na stavitelné proudové relé.
Nejlevnější bývá průmyslové proudové relé - relé s proudovou cívkou místo s napěťovou.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

SMILEK

13.09.2012, 21:09 #5 Last Edit: 13.09.2012, 21:16 by Pavel Smílek
A modří (vlastně ne modří  ;) ) už vědí... (dance) 
To řešení s proudovým relé je na pohodu, Foxtrot má jak bezpotenciálové vstupy, tak (např. běžná CP-1000) i vstupy pro přímé připojení kontaktů s napětím 230V.

Edit: Kolega Kurka byl rychlejší, reagoval jsem na Radka :)

Petr Doležal

Quote from: Martin Lichtenberg on 13.09.2012, 15:51
Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.

Tazatel nám jistě řekne jaký max proud lze očekávat, aby relé sneslo třeba 16A a reagovalo od 200mA. A že relé při 201mA nabíhá a při 199mA odpadá je samozřejmě iluze.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin Kurka

Ha, zrada, jako nepřihlášený už nevidím přílohy. To je záměr, nebo chyba? Pan Lichteberg nevidí co jsem připojil, to mu ta odpověď ku pomoci moc není.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

SMILEK

To už se mi stalo i jako přihlášenému. Po reloadu stránky druhý den přílohy zase byly. Někde v Matrixu je chybička, záměr to nebude.  ;)

Petr Doležal

Schválně jsem se odhlásil a připojené soubory zmizely, podobně jako kolegovi Kurkovi.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin Lichtenberg

Modří už vědí!  (dance)
Pane Kurko děkuji, první přílohu jsem ještě stihl a jako nakopnutí to stačí.
Pane Doležale, vše je v katalogových listech včetně hystereze.
Pane Smílku, mám CP-1004, s proudovým relé už je mi to jasné, byť jako dočasná záležitost je to cenově na hranici možností.

Miroslav Minařík

Quote from: Pavel Smílek on 13.09.2012, 21:33
To už se mi stalo i jako přihlášenému. Po reloadu stránky druhý den přílohy zase byly. Někde v Matrixu je chybička, záměr to nebude.  ;)

Hlásil chybičku někdo Radimovi nebo si tu tutláte mezi sebou?  (dabel)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Quote from: Miroslav Minařík on 14.09.2012, 07:07
Hlásil chybičku někdo Radimovi nebo si tu tutláte mezi sebou?  (dabel)

To už je taková národní povaha - raději dlouze diskutovat o tom, že "je něco špatně", než říci kamarádovi "máš tam chybu"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Quote from: Miroslav Minařík on 14.09.2012, 07:07
Hlásil chybičku někdo Radimovi nebo si tu tutláte mezi sebou?  (dabel)


Těžko se hlásí chyba, která nejde s jistotou zopakovat. Poslední zhruba měsíc mám také nepravidelné problémy s tím, že ne vždy se zobrazí to, co očekávám. Netýká se to ovšem jen jednoho webu, tak myslím že problém bude globálnější.  

Jan Rittich

Quote from: Martin Lichtenberg on 13.09.2012, 15:51
Chci v rámci měření Foxtrotem zaznamenávat i to zda jsou některé silové okruhy zapnuté. Foxtrot tyto okruhy sám neřídí. Jedná se o dočasnou záležitost, tak mě napadlo zda neexistuje něco jako používá energomonitor.cz v provedení kde by stačilo jen protáhnout čidlem fázi a čidlo připojit k AI vstupu. Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.

Další varianta by byla Měřící transformátor proudu s poměrem 1000:1 a připojení do analogového proudového vstupu. Výhodou by bylo nepřetržitý dohled nad protékajícím proudem...
" Člověka nemůžeš nic naučit; můžete mu pouze pomoci najít to v sobě samém. " Galileo Galilei

Jindřich Kubec

Quote from: Jan Rittich on 14.09.2012, 15:17
Další varianta by byla Měřící transformátor proudu s poměrem 1000:1 a připojení do analogového proudového vstupu. Výhodou by bylo nepřetržitý dohled nad protékajícím proudem...

Toto by bylo složitější- výstup proudového transformátoru by se musel jednak usměrnit a trochu vyfiltrovat (AI měří stejnosměrné proudy) a také by se musel použít externí bočník (aby se dodržel sekundární proud transformátoru a naopak nepřetížil vstup Foxtrotu) a pak využít napěťový vstup pro měření výsledného napětí - což už je trošku konstruování...

Současný sortiment periferií Foxtrot, CFox a RFox neobsahuje moduly se snímáním proudu (sledování spínaného obvodu apod...), ale jsem rád za každý dotaz a požadavek - zvyšuje prioritu rozpracovávaného řešení, které by tento účel splnilo.

Miroslav Minařík

Quote from: Pavel Smílek on 13.09.2012, 21:33
To už se mi stalo i jako přihlášenému. Po reloadu stránky druhý den přílohy zase byly. Někde v Matrixu je chybička, záměr to nebude.  ;)

Taxem se tedy zeptal na tu chybu. Nebyla to chyba. Bylo to chybné nastavení. Přílohy pro nepřihlášené byly neviditelné. Ani nevím, že taková funkce zde existuje :-)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!