HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Jan Klimes on 29.09.2012, 23:36

Title: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Jan Klimes on 29.09.2012, 23:36
Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Myslel jsem, že se sdružené napětí mezi fázemi vypočítá jako napětí na fázi * odmocnina 3

Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Lukáš Rotrekl on 30.09.2012, 00:24
Je to nesmysl, jednofázová síť z podstaty definice sdruženého napětí žádné mít nemůže.
Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Martin H. on 30.09.2012, 07:57
Quote from: Jan Klimes on 29.09.2012, 23:36
Myslel jsem, že se sdružené napětí mezi fázemi vypočítá jako napětí na fázi * odmocnina 3


3 fázy -> odmocnina z 3
1 fáza -> odmocnina z 1  ;)

V skutočnosti napätie medzi fázami závisí od fázového posuvu a je v intervale od nuly (dve zhodné sínusovky, posun 0) do dvojnásobku napätia (dve opačné sínusovky, posun 180°).

Odmocnina z 3 je koeficient pre posun 120°, čo je prípad troch fáz.
Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Rozmahel Vladimír on 30.09.2012, 08:18
2x120=240
Jená se asi o trafo na sekundáru 2x 120V, střed je uzemněn.
Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 30.09.2012, 09:57
Místo lomítka si představte slovo 'nebo'. Je to chyba zápisu.
Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Jan Klimes on 30.09.2012, 13:55
Děkuji za odpovědi
Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Lukáš Rotrekl on 30.09.2012, 15:54
Quote from: Rozmahel Vladimír on 30.09.2012, 08:18
2x120=240
Jená se asi o trafo na sekundáru 2x 120V, střed je uzemněn.


Je to potom stále jednofázová síť?
Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Rozmahel Vladimír on 30.09.2012, 16:24
U třífázové soustavy máme na sekundáru 3 samostatná vinutí, navzájem spojené pouze v nulovém bodě. Můžeme mluvit o třífázové soustavě. To co jsem uvedl je stále jedno vinutí s odbočkami na jednom sekundáru trafa. Jak to pak nazveme už je věcí názvosloví. Záležet může taky na tom, kolika fázemi je napájen primár. Je to dotaz spíše na normotvůrce.
Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Lukáš Rotrekl on 30.09.2012, 16:46
No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.
Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Jiří Schwarz on 01.10.2012, 09:57
Quote from: Lukáš Rotrekl on 30.09.2012, 16:46
No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.

Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)?
Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 01.10.2012, 10:06
Quote from: Jiří Schwarz on 01.10.2012, 09:57
Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)?


Čistě teoreticky neexistuje jednofázová síť. I ta co máme v zásuvce má fáze dvě: L (0°) a N (L+180°).

Ach jo, to jsou úvahy při pondělku ....  :-\
Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Jan Kelbich on 01.10.2012, 10:09
Quote from: Lukáš Rotrekl on 30.09.2012, 16:46
No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.


No to mi přijde jako poněkud nesmyslné tvrzení. Posuv π rad je totiž vlastně jen změna polarity (komplexní -1 se rovná reálné -1). Prakticky žádnou výhodu vícefázových soustav to nemá, vlastnosti stejné jako síť jednofázová. Takže bych to jako "dvoufázovou" síť neoznačil. Pouze jako souměrnou jednofázovou.

Typická dvoufázová síť má posuv π/2, obvykle čtyři vodiče (fázové) a výhody vícefázových soustav má (točivé pole, konstatní výkon do lineární souměrné zátěže, ...) a je možné ji s malou chybou transformovat na souměrnou trojfázovou soustavu (nebo naopak).

Title: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Post by: Rozmahel Vladimír on 01.10.2012, 10:51
Záleží na úhlu pohledu. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2