Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?

Started by Jan Klimes, 29.09.2012, 23:36

previous topic - next topic

Jan Klimes

Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Myslel jsem, že se sdružené napětí mezi fázemi vypočítá jako napětí na fázi * odmocnina 3


Lukáš Rotrekl

Je to nesmysl, jednofázová síť z podstaty definice sdruženého napětí žádné mít nemůže.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Martin H.

Quote from: Jan Klimes on 29.09.2012, 23:36
Myslel jsem, že se sdružené napětí mezi fázemi vypočítá jako napětí na fázi * odmocnina 3


3 fázy -> odmocnina z 3
1 fáza -> odmocnina z 1  ;)

V skutočnosti napätie medzi fázami závisí od fázového posuvu a je v intervale od nuly (dve zhodné sínusovky, posun 0) do dvojnásobku napätia (dve opačné sínusovky, posun 180°).

Odmocnina z 3 je koeficient pre posun 120°, čo je prípad troch fáz.

Rozmahel Vladimír

2x120=240
Jená se asi o trafo na sekundáru 2x 120V, střed je uzemněn.

Jirka Š. Svejkovský

Místo lomítka si představte slovo 'nebo'. Je to chyba zápisu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Klimes


Lukáš Rotrekl

Quote from: Rozmahel Vladimír on 30.09.2012, 08:18
2x120=240
Jená se asi o trafo na sekundáru 2x 120V, střed je uzemněn.


Je to potom stále jednofázová síť?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Rozmahel Vladimír

U třífázové soustavy máme na sekundáru 3 samostatná vinutí, navzájem spojené pouze v nulovém bodě. Můžeme mluvit o třífázové soustavě. To co jsem uvedl je stále jedno vinutí s odbočkami na jednom sekundáru trafa. Jak to pak nazveme už je věcí názvosloví. Záležet může taky na tom, kolika fázemi je napájen primár. Je to dotaz spíše na normotvůrce.

Lukáš Rotrekl

No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Quote from: Lukáš Rotrekl on 30.09.2012, 16:46
No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.

Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Schwarz on 01.10.2012, 09:57
Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)?


Čistě teoreticky neexistuje jednofázová síť. I ta co máme v zásuvce má fáze dvě: L (0°) a N (L+180°).

Ach jo, to jsou úvahy při pondělku ....  :-\
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Kelbich

Quote from: Lukáš Rotrekl on 30.09.2012, 16:46
No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.


No to mi přijde jako poněkud nesmyslné tvrzení. Posuv π rad je totiž vlastně jen změna polarity (komplexní -1 se rovná reálné -1). Prakticky žádnou výhodu vícefázových soustav to nemá, vlastnosti stejné jako síť jednofázová. Takže bych to jako "dvoufázovou" síť neoznačil. Pouze jako souměrnou jednofázovou.

Typická dvoufázová síť má posuv π/2, obvykle čtyři vodiče (fázové) a výhody vícefázových soustav má (točivé pole, konstatní výkon do lineární souměrné zátěže, ...) a je možné ji s malou chybou transformovat na souměrnou trojfázovou soustavu (nebo naopak).

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Rozmahel Vladimír

Záleží na úhlu pohledu. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2