Nedávno jsem si koupil na půdu anténní zesilovač (viz. foto). Na zesilovači je šroubek nejspíše k připojení na uzemnění. Chtěl bych se zeptat k čemu to uzemnění mám napojit. Na půdě mám k dispozici jen zásuvku 230 V.
(http://www.dipol.com.pl/pict/b117026++.jpg)
Ve vašem případ to nepřipojujte k ničemu.
Zesilovač se připojuje na vodič vyrovnání potenciálů, který vede z hlavní ochranné přípojnice HOP.
Toto vy v objektu pravděpodobně zřízeno nemáte. Pokud ano, tak vám tento vodič "firma" zapomněla nainstalovat.
Probouzí ve mě hrůzu veškerá anténní technika s polskými nápisy.
V tomto případě, nejlépe nikam nepřipojovat.
Quote from: Roman Šafránek on 06.10.2012, 11:02
Probouzí ve mě hrůzu veškerá anténní technika s polskými nápisy.
...a hlavně antény typu "polské síto" (zle)
Když na půdě není nic lepšího tak na zelenožlutý v zásuvce. Obrázek jsem sebral ze stránek Vládi Broka.
Honzo, toto řešení se mě moc nelíbí, nemusíme uvažovat pouze pospojení funkční, ale také rozdíl potenciálů mezi anténním přívodem (tj, šasi zesilovače) a neživými částmi napojenými na kolík pevné zásuvky, zde bych pro propojení vidlici nepoužil, můj názor na řešení je následující a vzhledem k absenci vodiče z HOP platí pouze pro případ, že anténa bude v ochranném prostoru jímače.
Do datové skříně přitáhnout 230V, kabel ukončit zásuvkou ve skříni, z jejíž ochranné svorky napojit dále vodič CYA2,5, či 4mm (záleží co svorka dovolí) na pomocnou sběrničku ve skříni, ke které dále připojit šasi skříně, šasi zesilovače a šasi dalších zařízení vybavených zemní svorkou.
Ano Milane, není co dodat.
Ještě bych dodal, zda zapojení od Vláďi Broka je správné dle norem...(myslím klasickou vidlici 230V)
Tato vidlice se nesmí používat ani na spotřebiče II. třídy....!
Nevím jak by se k tomuto zapojení tvářil RT při revizi spotřebičů..?
Řešení od Milana Hudce se mi líbí. Jen se chci zeptat jestli tu zásuvku co nainstaluji do datové skříně, kde bude zesilovač atd. může být paralelně napojena na zásuvku co je vedle datové skříně. A je lepší tu udělat napevno CYKY kablem, nebo na zástrčku.
Pokud z té zásuvky ve skříni vyvedu ten ochranný vodič, mohu ho rovnou napojit na kostru skříně a na ten stejný šroubek napojit i ten zesilovač?
Nemám tušení jaká pomocná sběrnice se dá použít a jestli je to nutné. Můžete mi ukázát nějakou v nějakém e-shopu?
Při připojení zesilovače k ochranné svorce, může začít protékat proud po anténím kabelu mezi tímto zesilovačem a TV (resp. videem, set-top boxem aj.).
Tak může docházet k různým zkreslením obrazu nebo k brumu.
Také to není vhodná ochrana proti případnému úderu blesku.
Quote from: Martinek on 07.10.2012, 14:53
Řešení od Milana Hudce se mi líbí. Jen se chci zeptat jestli tu zásuvku co nainstaluji do datové skříně, kde bude zesilovač atd. může být paralelně napojena na zásuvku co je vedle datové skříně. A je lepší tu udělat napevno CYKY kablem, nebo na zástrčku.
Pokud z té zásuvky ve skříni vyvedu ten ochranný vodič, mohu ho rovnou napojit na kostru skříně a na ten stejný šroubek napojit i ten zesilovač?
Nemám tušení jaká pomocná sběrnice se dá použít a jestli je to nutné. Můžete mi ukázát nějakou v nějakém e-shopu?
Ekvipotenciální přípojnice R15 provedení C, DEHN
No nevím jestli řešení se zástrčkou nemá nahrazovat svodič přepětí. Obsluha by to utíkala zapnout pouze v případě velkého blesku. 8)
Myslím, že by se tady mělo hlavně řešit osazení přepěťové ochrany na koax z anteny...
Tady nastává většinou prnblém s cenou
QuoteMyslím, že by se tady mělo hlavně řešit osazení přepěťové ochrany na koax z anteny...
Poslal: Milan Hudec
Ano !
Ale především komplexní řešení od přívodu napájení budovy až....až po koax (TV)koncové svodiče...Není to jen dát na koax přepěťovku.....to nic neřeší.... :)
Zde záleží na ocenění chráněných zařízení, pokud budu uvažovat penzion s hodnotou tv na pokoji 1000kč tak se mě ochrana nevyplatí, hovoříme o přepětí, nikoli o bleskovém proudu
Quote from: Milan Hudec on 07.10.2012, 19:05
Zde záleží na ocenění chráněných zařízení, pokud budu uvažovat penzion s hodnotou tv na pokoji 1000kč tak se mě ochrana nevyplatí, hovoříme o přepětí, nikoli o bleskovém proudu
Samozdřejmě, ale přepětí přijde i z venku !Mimo budovu, tam komplexní ochrana je základ ! ;D ;D
Pokud dáme jen levný koncový stupeň, tak nám odejde on i zesilovač ! (dance) ;) ;)
Tudíž abych šetřil,nebo se vešel do nějakého rozpočtu, nedám tam raději nic ! ;D ;D ;D
O to se přece nikdo nepře. Dotaz zněl na uzemnění zesilovače...