Poradí niekto aký vhodný materiál zvoliť na utesnenie káblových prestupov medzi poschodím v 12 podlažnom dome, voľný priestor cca 40 x 80 cez ktorý prechádza Stúpačkové vedenie, Jedná sa o zistenú závadu RT.
Otvor mezi rozvaděči nebo ve stoupačkách jádra? Jinými slovy, rozměry v mm nebo cm?
medzi rozvádzačmi a je to cca 40X80 cm.
Neměly by ty prostupy být požárně odolné?
A co na to hasiči a určení vlivů? Co projekt? Většinou používám Hilti + štítek značení.
Panelák bol postavený niekedy v 70-tich rokoch, takže projekt je problém,
-áno prepážky musia byť ohňu vzdorné, pozeral som na rôzne polyuretánové peny, ale otvory sú dosť veľké na to aby sa to len zapenilo.........
Máte osvědčení pro montáž protipožárních přepážek?
Quote from: Martin Šedivý on 04.12.2012, 19:50
A co na to hasiči a určení vlivů? Co projekt? Většinou používám Hilti + štítek značení.
Hasiči jistým způsobem omezují provedení elektroinstalací, zejména v prostorech s výskytem osob, přičemž jejich podmínky nejsou jasně prezentovány. Setkal jsem se i s tím, že hasič požadoval dálkové vypnutí přívodního pole vn rozvaděče v objektu, čímž se dosáhlo pouze toho, že po vypnutí přívodu nebylo napětí na přípojnicích, ale o 30 cm níže na koncovkách přívodního kabelu. Panují z nich všeobecné obavy, podobně jako dříve z STB. Požární přepážky a ucpávky, certifikované, mají svůj význam. Měly by být umístěné dle požárního řešení objektu, ne systémem zacpat všechny díry a polepit štítky. :-[
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.12.2012, 20:31
Máte osvědčení pro montáž protipožárních přepážek?
Nemám.
Quote from: Milan Illek on 04.12.2012, 20:43
Hasiči jistým způsobem omezují provedení elektroinstalací, zejména v prostorech s výskytem osob, přičemž jejich podmínky nejsou jasně prezentovány. Setkal jsem se i s tím, že hasič požadoval dálkové vypnutí přívodního pole vn rozvaděče v objektu, čímž se dosáhlo pouze toho, že po vypnutí přívodu nebylo napětí na přípojnicích, ale o 30 cm níže na koncovkách přívodního kabelu. Panují z nich všeobecné obavy, podobně jako dříve z STB. Požární přepážky a ucpávky, certifikované, mají svůj význam. Měly by být umístěné dle požárního řešení objektu, ne systémem zacpat všechny díry a polepit štítky. :-[
Souhlasím.