• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 18:04

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Aký vhodný material použiť na utesnenie stupačkového vedenia?

Started by Rudo, 04.12.2012, 16:55

previous topic - next topic

Rudo

Poradí niekto aký vhodný materiál zvoliť na utesnenie káblových prestupov medzi poschodím  v 12 podlažnom dome, voľný priestor cca 40 x 80 cez ktorý prechádza Stúpačkové vedenie, Jedná sa o zistenú závadu RT.

Petr Doležal

Otvor mezi rozvaděči nebo ve stoupačkách jádra? Jinými slovy, rozměry v mm nebo cm?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rudo


Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Martin Šedivý

A co na to hasiči a určení vlivů? Co projekt? Většinou používám Hilti + štítek značení.

Rudo

Panelák bol postavený niekedy v 70-tich rokoch, takže projekt je problém,
-áno prepážky musia byť ohňu vzdorné, pozeral som na rôzne polyuretánové peny, ale otvory sú dosť veľké na to aby sa to len zapenilo.........

Jirka Š. Svejkovský

Máte osvědčení pro montáž protipožárních přepážek?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Martin Šedivý on 04.12.2012, 19:50
A co na to hasiči a určení vlivů? Co projekt? Většinou používám Hilti + štítek značení.

Hasiči jistým způsobem omezují provedení elektroinstalací, zejména v prostorech s výskytem osob, přičemž jejich podmínky nejsou jasně prezentovány. Setkal jsem se i s tím, že hasič požadoval dálkové vypnutí přívodního pole vn rozvaděče v objektu, čímž se dosáhlo pouze toho,  že po vypnutí přívodu nebylo napětí na přípojnicích, ale o 30 cm níže na koncovkách přívodního kabelu. Panují z nich všeobecné obavy, podobně jako dříve z STB.  Požární přepážky a ucpávky, certifikované, mají svůj význam. Měly by být umístěné dle požárního řešení objektu, ne systémem zacpat všechny díry a polepit štítky.  :-[

Martin Šedivý

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.12.2012, 20:31
Máte osvědčení pro montáž protipožárních přepážek?
Nemám.
Quote from: Milan Illek on 04.12.2012, 20:43
Hasiči jistým způsobem omezují provedení elektroinstalací, zejména v prostorech s výskytem osob, přičemž jejich podmínky nejsou jasně prezentovány. Setkal jsem se i s tím, že hasič požadoval dálkové vypnutí přívodního pole vn rozvaděče v objektu, čímž se dosáhlo pouze toho,  že po vypnutí přívodu nebylo napětí na přípojnicích, ale o 30 cm níže na koncovkách přívodního kabelu. Panují z nich všeobecné obavy, podobně jako dříve z STB.  Požární přepážky a ucpávky, certifikované, mají svůj význam. Měly by být umístěné dle požárního řešení objektu, ne systémem zacpat všechny díry a polepit štítky.  :-[
Souhlasím.