Potrebujem pripojiť digitálny programovateľný termostat (schéma na obrázku) na plynový kotol Modratherm PKM 25 E.
Mohol by mi niekto presne popísať, čo mám s čím prepojiť?
N, NO na termostatu připojit na 5,6 v kotli po odstranění klemy
Mám otázku. Vy máte podlahové vytápění? Dle návodu toho termostatu se jedná o termostat pro podlahové topení, tedy pokud to není nějaký unverzál. Pokud je určen jen pro podlahovku, tak vám jako prostorový termostat fungovat nebude.
Quote from: Pavel Horský on 15.12.2012, 11:18
N, NO na termostatu připojit na 5,6 v kotli po odstranění klemy
Není to zrovna ta nejlepší rada,Ten termostat nemá bezpotenciálový kontakt a na kotli je na svorce č.5 L .
Quote from: František Janeček on 15.12.2012, 11:44
Není to zrovna ta nejlepší rada,Ten termostat nemá bezpotenciálový kontakt a na kotli je na svorce č.5 L .
A jéje......tak to se omlouvám, toho jsem si při prohlížení schémat nevšiml.
Takže tento termostat je k tomuto kotli nepoužitelný.Je nutno použít termostat s bezpotenciálovým kontaktem + ještě připomínka kolegy Vašáka.
Quote from: František Janeček on 15.12.2012, 13:31
Takže tento termostat je k tomuto kotli nepoužitelný.Je nutno použít termostat s bezpotenciálovým kontaktem + ještě připomínka kolegy Vašáka.
Kdyby na tom termostatu trval, tak termostatem může spínat relé, ale to už je asi zbytečně komplikovaná konstrukce.
Ze schématu termostatu není jasné, jestli kromě čidla v podlaze nemá i prostorové čidlo. Pokud ano, dal by se použít.
Quote from: David Hruda on 15.12.2012, 14:34
Kdyby na tom termostatu trval, tak termostatem může spínat relé, ale to už je asi zbytečně komplikovaná konstrukce.
Ze schématu termostatu není jasné, jestli kromě čidla v podlaze nemá i prostorové čidlo. Pokud ano, dal by se použít.
Termostat je univerzálny a má aj priestorové čidlo. Ak tá konštrukcia, ktorú spomínate nie je až príliš komplikovaná, poprosím si detaily.
Inak budem musieť siahnuť po inom type termostatu.
Mezi N a NO zapojíte ovládací kontakty vhodného relé. Ke spínaným kontaktům vhodného relé připojíte kontakty 5 a 6 kotle po odstranění klemy.
Celé to uděláte v souladu s normami a zdravým rozumem (vhodné vodiče, umístění, krytí atd. atd. atd.), protože jak řídící, tak spínané napětí je nebezpečné.
Takže vzhledem k vašim dotazům si na to pozvěte někoho, kdo je schopen to zapojit tak, jak se má...
Nebudem radšej nič riskovať a zaobstarám si nový termostat kompatibilný s mojim kotlom.
Dakujem za pomoc :)
Quote from: Peter407 on 15.12.2012, 17:01
Nebudem radšej nič riskovať a zaobstarám si nový termostat kompatibilný s mojim kotlom.
Dakujem za pomoc :)
(jednicka)
Dval jsem se znovu na schémata a pokud je opravdu termostat univerzální, tak by zapojit šel a to jednoduše. Ovšem za předpokladu že svorka NO na termostatu je spínaná fáze. Jeví se mi totiž chyba v popisu,jinak by nemělo smysl aby termostat spínal ještě N, když je pro spotřebič připojená již před termostatem. Ale chtělo by to elektrikáře, který to posoudí na místě.
Určitě je spínaná fáze.Jednak L a N je zřejmě napájení elektroniky termostatu.N je přiváděn na spotřebič přímo, takže ze svorky NO je spínaná fáze.Háček je v tom, že je vyveden NO kontakt, NC kontakt ale není vyveden Společný tohoto přepínacího kontaktu (COM).To je kámen úrazu, protože je spojen s fází uvnitř termostatu.
Quote from: František Janeček on 15.12.2012, 22:42
Určitě je spínaná fáze.Jednak L a N je zřejmě napájení elektroniky termostatu.N je přiváděn na spotřebič přímo, takže ze svorky NO je spínaná fáze.Háček je v tom, že je vyveden NO kontakt, NC kontakt ale není vyveden Společný tohoto přepínacího kontaktu (COM).To je kámen úrazu, protože je spojen s fází uvnitř termostatu.
Na termostate kontakt COM vyvedený je. No na schéme chýba, čo ma zmiatlo a aj preto som sa obrátil na toto fórum.
Quote from: Peter407 on 16.12.2012, 01:35
Na termostate kontakt COM vyvedený je. No na schéme chýba, čo ma zmiatlo a aj preto som sa obrátil na toto fórum.
To je ovšem zásadní věc.Potom se tu bavíme celý den o ničem.Kdyby byl k dispozici typ termostatu nebo odpovídající schema na začátku, tak by bylo hned jasno. >:(
K termostatu vede napájení na svorky N a L.Svorka COM termostatu se spojí se svorkou č.5 kotle a svorka NC se svorkou č.6 kotle.Klema na svorkovnici mezi svorkami 5 a 6 se odstraní.Předpokládám, že kontakt není s ničím dalším spojen.
Nechtěl jste napsat spíše toto?
QuoteK termostatu vede napájení na svorky N a L.
Svorka COM termostatu se spojí se svorkou č.5 kotle a svorka NO se svorkou č.6 kotle.
Klema na svorkovnici kotle mezi svorkami 5 a 6 se odstraní.
Kontakt COM na termostatu ale nesmí být s ničím dalším spojen.
Předpokládám, že termostat při dosažení teploty rozepne a tím vypne topení.Alespoň jsem zatím používal takové termostaty.Takže proto jsem napsal COM a NC.
Ze schématu v úvodním dotazu je zřejmé, že stav "topit" znamená aktivní (sepnutý) kontakt NO.
Nechci se s vámi přít ale příkaz "topit" je spojený kontakt, takže na tom se shodujeme.Příkaz "topit" je při nízké teplotě.Takže když je teplota dosažena, termostat vydá "netopit" a kontakt se rozepne.Z toho mi vychází v klidu sepnutý, t.j. NC.Takový kontakt je potřeba pro kotel.Schema svorkovnice termostatu beru v úvahu jen s tím, že termostat není na baterie ale je napájen ze sítě.Jestliže tam tazatel namaluje jen vývody z přepínacího kontaktu bez společného, nemohu to brát vážně a vycházím ze schematu kotle.Ten na povel "topit" potřebuje svorky 5 a 6 spojeny při teplotě nižší, než je nastavena.Proto je tam ta klema, když není použit kontakt termostatu
Velice se obávám, že než se zde top odborníci shodnou na drobných niancích zapojení, tak tazatel zmrzne
Takže tá schéma ku termostatu bola úplne na nič. Gratulujem výrobcovi.
Z môjho pohľadu ostáva už len jedna otázka - je možné napájanie termostatu L a N napojiť priamo z kotla alebo je potrebná osobitná fáza?
Není nutno zřizovat žádný nový obvod pro napájení termostatu. :)
Stačí řešení, které uvažujete.
Quote from: Peter407 on 16.12.2012, 12:47
...je možné napájanie termostatu L a N napojiť priamo z kotla alebo je potrebná osobitná fáza?
odstranit klemu 5-6 na kotli
svorku L (COM) termostatu připojit na svorku 5 kotle
svorku NO termostatu připojit na svorku 6 kotle
svorku N termostatu připojit na svorku 7 kotle.
Pro propojení použijte kabel s průřezem a izolací odpovídající silnoproudé instalaci (např. CYKY).