Pri vypnutom vypinaci mi blika 10W led reflektor akostroboskop,
poradte mi prosim co sa da s tym robit.
Máte několik možností:
- Oslovit dodavatele či výrobce, aby vadu odstranil
- Hledat na tomto portále, protože je to po tisícípětistéprvní opakované téma.
A jistě uznáte, že nebaví nikoho psát furt dokola to samé. Trošku snahy, příteli a dodržovat pravidla ;)
Quote from: jaroslav12 on 20.02.2013, 09:31
Pri vypnutom vypinaci mi blika 10W led reflektor akostroboskop,
poradte mi prosim co sa da s tym robit.
Když
vypnu vypínač, tak nemůže nic svítit, natož tak blikat ?
Pokud je instalace udělaná alespoň z 50% dle ČSN..... (dance) ;D ;D
Quote from: František Šohajda on 20.02.2013, 11:36
Když vypnu vypínač, tak nemůže nic svítit, natož tak blikat ?
Pokud je instalace udělaná alespoň z 50% dle ČSN..... (dance) ;D ;D
V tomhle případě to úplně neplatí.
Existuje vyzkoušené řešení, které ale v praxi nidko nepoužívá :D
- úsporkám a LED světlům stačí minimální proud k tomu, aby se chovaly "podivně"
- ten proud tam prochází někdy jen kapacitou rozvodu
- DC proud mi kapacitou neprojde
- takže kdyby světla byla napájena z DC rozvodu, některé "chybičky" by se neobjevovaly
P.S. slyšel jsem o světelném DC rozvodu, ale majitel je velkým odpůrcem "nových" osvětlovacích technologií, takže to asi má z jiného důvodu
Majitel je fajnšmekr
K původnímu dotazu:
Nejméně náročné na úpravy a čas a s minimální spotřebou EE je dát ke svítidlu paralelně odrušovací kondenzátor 100 až 150nF/275V~. Vytvoří se tím kapacitní dělič, který znemožní nabití filtračního kondenzátoru v elektronice žárovky na napětí potřebné k jejímu probliknutí.
Pokud je moznost dostat k vypinaci nulak, pak nejlepsim a nejspolehlivejsim resenim jenahradit spinac prepinacem razeni 6 a vodic ke svetlu prepinat mezi fazi a nulak. V poloze kdy jde na svetlo faze reflektor sviti, v poloze kde jde na svetlo nulak nedochazi k indukci a svetlo neblika...
Jste si jist, že řešení odpovídá normám?
Nenapadá mě, která norma by něco takového zapovídala.
Má to ale jeden háček - pokud je přepínač řešen jako dvojice spínačů, není zaručeno, že se kontakt na L rozpojí s dostatečným předstihem před sepnutím kontaktu na N. Takže je v takovém případě vhodné do přívodu N vřadit odpor - a to už zavání bastlením.
Quote from: Fuk Tomáš on 23.02.2013, 21:33
Nenapadá mě, která norma by něco takového zapovídala.
Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty, umístění v přepěťové kategorii, návod výrobce.........atd.
Asi by se něco najít dalo, osobně jsem v první chvilce proti jaksi "pocitově".
To: Martin Novák
Pokud je moznost dostat k vypinaci nulak, pak nejlepsim a nejspolehlivejsim resenim jenahradit spinac prepinacem razeni 6 a vodic ke svetlu prepinat mezi fazi a nulak. V poloze kdy jde na svetlo faze reflektor sviti, v poloze kde jde na svetlo nulak nedochazi k indukci a svetlo neblika...
Toto zapojení má jednu nevýhodu - musím přehodit přívod s vývodem do světla a nedododržím návod určený výrobcem pro zapojení přepínače. :D
Quote from: Martin Novák on 23.02.2013, 12:45
Pokud je moznost dostat k vypinaci nulak, pak nejlepsim a nejspolehlivejsim resenim jenahradit spinac prepinacem razeni 6 a vodic ke svetlu prepinat mezi fazi a nulak. V poloze kdy jde na svetlo faze reflektor sviti, v poloze kde jde na svetlo nulak nedochazi k indukci a svetlo neblika...
Doporučoval bych podobné příspěvky vypouštět až 1. dubna, jinak jsou všecny naše diskuze o normách a selském rozumu zbytečné.
Řešení bych tak striktně neodsuzoval, spíše v klidu promyslet možná rizika