Pri vypnutom vypinaci mi blika 10W led reflektor akostroboskop,
poradte mi prosim co sa da s tym robit.

Radek Červený

Máte několik možností:

- Oslovit dodavatele či výrobce, aby vadu odstranil
- Hledat na tomto portále, protože je to po tisícípětistéprvní opakované téma.

A jistě uznáte, že nebaví nikoho psát furt dokola to samé. Trošku snahy, příteli a dodržovat pravidla  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

František Šohajda

Quote from: jaroslav12 on 20.02.2013, 09:31
Pri vypnutom vypinaci mi blika 10W led reflektor akostroboskop,
poradte mi prosim co sa da s tym robit.


Když vypnu vypínač, tak nemůže nic svítit, natož tak blikat ?
Pokud je instalace udělaná alespoň z 50% dle ČSN..... (dance) ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

David Hruda

Quote from: František Šohajda on 20.02.2013, 11:36
Když vypnu vypínač, tak nemůže nic svítit, natož tak blikat ?
Pokud je instalace udělaná alespoň z 50% dle ČSN..... (dance) ;D ;D

V tomhle případě to úplně neplatí.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Existuje vyzkoušené řešení, které ale v praxi nidko nepoužívá  :D

- úsporkám a LED světlům stačí minimální proud k tomu, aby se chovaly "podivně"
- ten proud tam prochází někdy jen kapacitou rozvodu
- DC proud mi kapacitou neprojde
- takže kdyby světla byla napájena z DC rozvodu, některé "chybičky" by se neobjevovaly

P.S. slyšel jsem o světelném DC rozvodu, ale majitel je velkým odpůrcem "nových" osvětlovacích technologií, takže to asi má z jiného důvodu


Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec


Václav Třetí

K původnímu dotazu:

Nejméně náročné na úpravy a čas a s minimální spotřebou EE je dát ke svítidlu paralelně odrušovací kondenzátor 100 až 150nF/275V~. Vytvoří se tím kapacitní dělič, který znemožní nabití filtračního kondenzátoru v elektronice žárovky na napětí potřebné k jejímu probliknutí.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Martin Novák

Pokud je moznost dostat k vypinaci nulak, pak nejlepsim a nejspolehlivejsim resenim jenahradit spinac prepinacem razeni 6 a vodic ke svetlu prepinat mezi fazi a nulak. V poloze kdy jde na svetlo faze reflektor sviti, v poloze kde jde na svetlo nulak nedochazi k indukci a svetlo neblika...

Milan Hudec


Fuk Tomáš

Nenapadá mě, která norma by něco takového zapovídala.
Má to ale jeden háček - pokud je přepínač řešen jako dvojice spínačů, není zaručeno, že se kontakt na L rozpojí s dostatečným předstihem před sepnutím kontaktu na N. Takže je v takovém případě vhodné do přívodu N vřadit odpor - a to už zavání bastlením.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Quote from: Fuk Tomáš on 23.02.2013, 21:33
Nenapadá mě, která norma by něco takového zapovídala.


Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty, umístění v přepěťové kategorii, návod výrobce.........atd.

Asi by se něco najít dalo, osobně jsem v první chvilce proti jaksi "pocitově".

Zdenek Hejčl

To:  Martin Novák
Pokud je moznost dostat k vypinaci nulak, pak nejlepsim a nejspolehlivejsim resenim jenahradit spinac prepinacem razeni 6 a vodic ke svetlu prepinat mezi fazi a nulak. V poloze kdy jde na svetlo faze reflektor sviti, v poloze kde jde na svetlo nulak nedochazi k indukci a svetlo neblika...


Toto zapojení má jednu nevýhodu - musím přehodit přívod s vývodem do světla a nedododržím návod určený výrobcem pro zapojení přepínače.  :D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Robert Jedek

Quote from: Martin Novák on 23.02.2013, 12:45
Pokud je moznost dostat k vypinaci nulak, pak nejlepsim a nejspolehlivejsim resenim jenahradit spinac prepinacem razeni 6 a vodic ke svetlu prepinat mezi fazi a nulak. V poloze kdy jde na svetlo faze reflektor sviti, v poloze kde jde na svetlo nulak nedochazi k indukci a svetlo neblika...

Doporučoval bych podobné příspěvky vypouštět až 1. dubna, jinak jsou všecny naše diskuze o normách a selském rozumu zbytečné.

Milan Hudec

Řešení bych tak striktně neodsuzoval, spíše v klidu promyslet možná rizika