Může se stále používat CYKY5Cx6?
Myslím tím barevné značení.
Dle ČSN 33 0166 ed. 2 platí tyto značení.
Ano, může. Barevné značení fázových žil je dost volné.
Quote from: PetrZo on 26.02.2013, 23:30
Může se stále používat CYKY5Cx6?
Myslím tím barevné značení.
Proč chcete používat uvedené značení, když výrobce již dávno používá jiné? Otázka, zda se může používat, je podle mě bezpředmětná. Použít si můžete co chcete. Každý si dle toho udělá představu.
I v dnešní době jsou ale subjekty, reagující velmi podrážděně na upozornění chybného značení, pravopisu, norem, dimenzování apod. :'(
Asi došlo k nedorozumění. Jde mi o to, jestli mohu použít kabel CYKY5Cx6? Když ve výše uvedené tabulce to značení bylo platné do 2006.
ANO ...může!! (norm)
Místo šedé máte černou.... ;)
Elektrika si hlavu nezamotá ..... ;D ;D ;D
Některé obchody je ještě prodávají.
Přikázané barvy jsou pouze zelenožlutá a světle modrá. Pokud seženete kabel, který má fáze růžovou, bílou s kytičkama a červenou, klidně ho použijte (bude-li mít CE).
Díky, o to šlo. Dostal jsem 50m kabelu a je mi líto ho nepoužít.
Dokonce se s tímto označením stále setkávám v nových PD. Staří projektanští pardálové tak nějak nehodlají přejít na značení "J" a "O" místo "C"a "A". TEn samý púroblém je např. s bývalým označením kabelů CYSY.
Pouze bych připoměl, že se nemusí jednat jen o barvy, ale také o probarvení izolace a s tímto souv. zařazezením do přep. kategorií a pod
Quote from: Pavel Horský on 28.02.2013, 13:56
Dokonce se s tímto označením stále setkávám v nových PD. Staří projektanští pardálové tak nějak nehodlají přejít na značení "J" a "O" místo "C"a "A". TEn samý púroblém je např. s bývalým označením kabelů CYSY.
TAké to mám vžité jako "C" a když ho kupuji ve velkoskladě už mě znají. ;D ;D
Quote from: Pavel Horský on 28.02.2013, 13:56
Dokonce se s tímto označením stále setkávám v nových PD. Staří projektanští pardálové tak nějak nehodlají přejít na značení "J" a "O" místo "C"a "A". TEn samý púroblém je např. s bývalým označením kabelů CYSY.
Quote from: František Šohajda on 28.02.2013, 16:17
TAké to mám vžité jako "C" a když ho kupuji ve velkoskladě už mě znají. ;D ;D
Osobně jsem na tom podobně. Sice znám nové značení, ale tak nějak se mi ho nechce používat. Ve velkoobchodě zásadně používám staré značení, stejně jako při komunikaci s kolegy.
Podle mne bylo původní značení kabelů mnohem přehlednější.
Vím, že to nebude dlouho trvat a nezbude mi nic jiného, než se přizpůsobit. Prozatím "úspěšně trucuju". o:-) ;D ;D
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2013, 13:50
Přikázané barvy jsou pouze zelenožlutá a světle modrá. Pokud seženete kabel, který má fáze růžovou, bílou s kytičkama a červenou, klidně ho použijte (bude-li mít CE).
Já bych zase tak benevolentní nebyl, pokud má kabel barvy fázových žil č-h-č je plně srovnatelný s novými kabely s fázovými žilami barev č-h-š. Jedná se pouze o kabel staršího provedení, jen se musí dávat více pozor na správné pořadí fází - hlavně tam, kde je to potřeba. Požadavek na zeleno/žlutý (pruhovaný) a modrý vodič pro PE a N nelze obejít.
K novému značení kombinace žil v kabelech mohu říct jen to, že ho znám a pokud možno nepoužívám, protože nevím, proč používat, něco tak nedokonalého byť novějšího. Staré značení A,B,C,D bylo jednoznačné, dnes se pod O schová A i D a někteří elektrikáři si potom myslí, že mohou dávat do vypínačů kabely s kombinací barev žil modrá - hnědá.
Skladníci obvykle znají obě značení, pokud něco popletou, tak mám spíš zkušenost, že je to při zadání požadavků podle nového značení.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2013, 13:50
Přikázané barvy jsou pouze zelenožlutá a světle modrá. Pokud seženete kabel, který má fáze růžovou, bílou s kytičkama a červenou, klidně ho použijte (bude-li mít CE).
Tomu nějak nerozumím. Jak si potom vykládáte čl. 514.3.Z2 a Z3 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3?
Quote from: Radim Strycharski on 01.03.2013, 08:26
Tomu nějak nerozumím. Jak si potom vykládáte čl. 514.3.Z2 a Z3 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3?
Nojo, je to tam, ve staré 5-51 to nebylo. Pořád je to ale v souladu s normou, pokud jsou vodiče černá - hnědá - černá.
Barva fázových vodičů AC je daná normou ! (dance)
Ale už ne jejich složením!.....
Když už jsme se dostali až sem, dovolím si malou podotázku :
Jaký typ kabelu taháte k malým ventilátorům s různými časovači (např. na WC nebo v bytových koupelnách), když je zde zapotřebí vodičů L, N a LT?
Obvykle CYKY-J 4x1,5 s tím, že šedou přeznačuji na modrou. ZŽ je tam k ničemu, ale co kdyby někdy přece jenom...
Tahám to 5x1,5mm, pokud je tam vlhkostní čidlo. Většinou je to kousek, PE a N je nutnost, ostatní jsou fázové.
Nebo použiji ventilátor s časovým zpožděním zabudovaný ve ventilátoru, tam stačí 3x1,5mm J. ;)
Quote from: David Hruda on 05.03.2013, 23:49
Obvykle CYKY-J 4x1,5 s tím, že šedou přeznačuji na modrou. ZŽ je tam k ničemu, ale co kdyby někdy přece jenom...
Nedávno jsem to viděl natažené CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) taky s šedým přeznačeným na N a jsem z toho trochu v rozpacích. :-[
Je jasné, že to není úplně košer, ale nic jiného kromě ventilátoru v té díře v SDK asi nikdy nebude a že by se plastové ventilátory někdy nahrazovaly kovovými? :-\
CYKY J(C)3x1,5 a zpožďovač pod vypínačem
Pokud je zpožďovací relé zabudované přímo ve ventilátoru, obvykle použiji kabel CYKY 5J(C)x 1,5.
Pokud nejsem nějak moc limitován cenou, používám tyto kabely i pro světla, nějaký drát navíc se někdy může hodit. Typicky třeba světlo se zabudovaným čidlem - zde není od věci možnost přímého rozsvícení přes vypínač.
Ale v zásadě nemám výhrady ani proti použití šedého vodiče jako N - po řádném přeznačení.
K vetilátorům připravuji většinou CYKY 5Cx1,5, aby mě nic nemohlo překvapit, nebo použiju JYTY 4Dx1, pro pohodlnější zapojování o:-)
Ono bez toho, že bych byl barvoslepý poznat u nékterých kabelů šedou od modré dá trochu zabrat
Izolace stárnou vlivem tepla, někdy také vlivem vnitřní výplně kabelů CYKY a rozeznat šedý a světle modrý je někdy umění. Skoro víc se mi líbí kabely, kde je modrý tmavý.
Quote from: Milan Hudec on 06.03.2013, 07:16
Ono bez toho, že bych byl barvoslepý poznat u nékterých kabelů šedou od modré dá trochu zabrat
Což pak o to. Kabely nn ještě nejsou takovým problémem. Co se mě natrápil kabel TCEPKPFLE, který někdo přede mnou zbavil izolace a slunce změnilo barvy, snad všech žil, na úplně jiné.