Je možné, že třífázový jistič (starý vice jak 12 let) se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
K situaci došlo po vyhození jističe (žárovka v digestoři).
Po opětovném nahození v bytě přestaly svítit světla (4 světla) a fungovat zásuvky ve zdi (3 zásuvky).
Světla v bytovém jádře, zásuvky i sporák jdou (koupelna, WC, kuch. linka).
Po proměření bytových jističů (zkoušečka) jsem zjistil, že na prvních třech (horní šroub) není proud.
Připadá mi to, jako by do bytu nešla jedna fáze.
První tři jsou právě světla, zásuvky a jedna fáze od sporáku (ze tří).
Na elektroměru (starší analogový typ cca 10 let starý) svítí červeně dioda (před tím myslím nesvítila).
Hlavní jistič je za plombou. Předpokládám, že se budu muset obrátit na někoho z PRE distribuce.
Je to tak?
Ano může !!
Zrovna před měsícem mě zavolal zákazník že mu v RD nejde jen něco ?? Po zjištění byl Hl. jistič vadný, jedna fáze....a to byl asi 2 roky starý !.....
Pokud máte jistotu, že nevypadlo něco před jističem, vypněte všechny ostatní jističe v rozvaděči
a několikrát ten hlavní nahoďte a zase vypněte. Čím razantněji, tím lépe - třeba desetkrát.
Potom zase všechno zapněte a zkontrolujte.
Když to nepomůže volejte odborníka.
Quote from: Jiří Kubík on 12.05.2013, 15:04
...
Když to nepomůže volejte odborníka.
A když to pomůže, raději zavolejte "odborníka" také, protože se problém může opakovat...
Další věc je, jestli máte včšechny 3 fáze již na přívodu na jistič, selektivita jištění je spíše z kategorie pohádek a přání a přerušenou pojistku v HDS již většina z nás při podobné situaci zažila.
Ano je to možné. Občas se stane při vybavení 3fázového jističe, že už nezapne 1 fázi. Pokud bydlíte v domku, skontroloval bych i přívodní pojistky na domku jestli není 1 spálená.
Ano, je to možné a nejedná se jev nikterak vyjímečný.
Většina kolegů se shodne na tom, že je to jedna z běžných závad. Ve většině případů pomáhá "rozcvičení" jističe, někdy poklepání na něj. Ve většině případu, hlavně pokud se situace již opakuje, je pak nutné, začít uvažovat o jeho výměně.
Dosti častá závada a smutné bývá, že novější jističe vydrží méně než ty staré.
Úplně tak nesouhlasím, pokud pominu značky jejichž výrobky bych se styděl instalovat, byl tento problém vždy vinou montéra, tj přetažené svorky a pod.
Quote from: Milan Hudec on 13.05.2013, 12:19
Úplně tak nesouhlasím, pokud pominu značky jejichž výrobky bych se styděl instalovat, byl tento problém vždy vinou montéra, tj přetažené svorky a pod.
Kam bys zařadil jističe J1K?
Měli jsme ho doma asi 30 let.
Pak začal mít podivnou vlastnost - když přes něj šel nějakou dobu proud blížící se jmenovitému proudu, vypnula 1 fáze, ale nevypadl "celý jistič", vychladnutí se to "vrátilo" do základního stavu.
To asi nebylo "montétem", když to vydrželo tolik let...
Ze starších jističů jsem tenhle problém řešil párkrát s jističi ITV. Z novjějších se toto občas objevuje u chráničů a jisitčů Bonega, osazených ve staveništních rozvaděčích, kde je ovšem drsné zacházení. Nicméně u Schracku, Eaton (Moellera) jsem tento problém neregistroval.
Quote from: Jiří Schwarz on 13.05.2013, 16:27
Měli jsme ho doma asi 30 let.
To asi nebylo "montétem", když to vydrželo tolik let...
Tos ho nemohl vyměnit dřív (dance) (dance) (dance)
U jističů J1K byly uvnitř pájené spoje měkou pájkou, některé byly zapájené špatně. Při provozu docházelo někdy v těchto spojích k přerušení.
Quote from: Milan Hudec on 13.05.2013, 16:33
Tos ho nemohl vyměnit dřív (dance) (dance) (dance)
A proč, když fungoval? (dance)
Zlatej jistič. Když praskla žárovka, vypadl IJV6 a tenhle se "ani nehnul"
Dnes tam mám krásnej PL7 B25/3 a když praskne žárovka, někdy je "stejně rychlý" jako PL6 B6 na světelném okruhu (zle)
To je jednoduché vysvětlení, většina jističů z řad J1K a J7K měla charakteristiku odpovídající zhruba dnešnímu D - všechny, které měly v označení proudové hodnoty písmenko M. Jističe označené pouze proudovou hodnotou byly poněkud rychlejší, asi tak napůl cesty mezi dnešním B a C. Dnešnímu B se nejvíce blížily kusy s označením pouze tzv. čísly z posledních let výroby.
P.S. kol. Nosek má pravdu, jističe měly vývody na svorky pájené cínovou pájkou, ovšem poruchovost nebyla nijak častá.
Quote from: Vít Rotrekl on 13.05.2013, 16:31
Ze starších jističů jsem tenhle problém řešil párkrát s jističi ITV. Z novjějších se toto občas objevuje u chráničů a jisitčů Bonega, osazených ve staveništních rozvaděčích, kde je ovšem drsné zacházení. Nicméně u Schracku, Eaton (Moellera) jsem tento problém neregistroval.
Něco podobného.....vadné jističe ETI,ITV..... :'(
Zatím jsem tuto věc neřešil u EATON,Legrand,Schrack...... (dance)
Všechny jističe v RD jako hlavní .... :-X
U jističů ITV (popř. ITM) se to občas stává, je ovšem potřeba počítat s tím, že nejmladší z nich jsou staré 30 let! Jejich výroba skončila v první polovině 80. let, některé pak vydržely nepoužité v zásobách na skladech ještě pár let.
Moeller, Schrack, LSN, LSF jsou bez potíží i v tvrdších podmínkách používání - rozvaděče venku, prach.
Quote from: Jiří Schwarz on 13.05.2013, 21:07
A proč, když fungoval? (dance)
Zlatej jistič. Když praskla žárovka, vypadl IJV6 a tenhle se "ani nehnul"
Dnes tam mám krásnej PL7 B25/3 a když praskne žárovka, někdy je "stejně rychlý" jako PL6 B6 na světelném okruhu (zle)
Přesně tak. Až mi jednou odejde do bimetalového nebe hlavní jistič J7K M 24,7A, nevím věru, co ho nahradí. :o Nepamatuju, že by někdy vyletěl spolu s některým okruhovým jističem.