Končím elektrotechniku a DP jsem psal na téma Ochrany sítí nn, vn, vvn proti přepětí.
S poslední otázkou od oponenta si nevím rady. Dokázal by mi na ní někdo odpovědět ?
V práci se zabýváte také problematikou koordinace izolace. Jakým způsobem se stanovuje odolnost transformátoru v případě atmosférického napěťového impulzu a proč se volí tento postup?
Vážený kolego,
jsem úplně zmaten, název vlákna je o něčem jiném, než na co se ptáte dále.
EMC - elektromagnetická kompaktibilita
- zařízení musí být schopné pracovat s úrovní rušení, která je v daném prostředí "obvyklá, předpokládaná"
- zařízení při svém provozu nesmí produkovat rušení, které by překračovalo hodnoty obvyklé, předpokládané, předepsané pro místo nasazení do provozu.
- klasické transformátory s tím zpravidla problém nemají, to je problematika např. spínaných zdrojů
EMC není v přímé souvislosti s odolností transformátoru před napěťovou špičkou.
Koordinace izolace je odstupňování izolačních hladin tak, aby transformátor jako nejdražší zařízení v systému byl v nejvyšší.
Mám k tomu prezentaci, ale má to asi 3MB, tak mi to nejde vložit. Pošlete mi adresu, pošlu přímo.
,
samozřejmě, EMC je naprosto něco jiného, nejspíš došlo k úpravě názvu moderátorem při vložení.
Můj název tématu EMC neobsahoval.
Quote from: David Hruda on 29.05.2013, 00:00
Koordinace izolace je odstupňování izolačních hladin tak, aby transformátor jako nejdražší zařízení v systému byl v nejvyšší.
Mám k tomu prezentaci, ale má to asi 3MB, tak mi to nejde vložit. Pošlete mi adresu, pošlu přímo.
Uvítám cokoliv, děkuji :)
tomas.benetka@seznam.cz
Stále jsem se nedobral k výsledku :(
Ještě by bylo dobré lépe specifikovat transformátor, máte na mysli distribuční trafo, nebo trafa ve spotřebičích?
Spíš se bude jedna o distribuční trafo
Stanovuje se mimo stupně znečistění, vlhkosti vzduchu a pod. také dle uvažované nadmořské výšky