Post by: Petr Skřivánek on 21.09.2013, 09:14
Objekt nemá boilery, přímotopy ani podlahové topení.
Pouze světelné a zásuvkové obvody. Od distributora je povolen jistič B40 A.
Propoj HDZ s ER je dlouhý 2,5m je v chráničce pod omítkou.
Propoj z ER do hl. rozvaděče je na roštu 4m.
Stačí CYKY Bx10mm?
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Pavel Horský on 21.09.2013, 09:55
Stačí, ale mělo by to být jasně napsáno v projektové dokumentaci.
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Lukáš Rotrekl on 21.09.2013, 10:12
Doplnil bych slovíčko pravděpodobně stačí.
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Petr Skřivánek on 21.09.2013, 10:36
Quote from: Lukáš Rotrekl on 21.09.2013, 10:12
Doplnil bych slovíčko pravděpodobně stačí.


Proč?
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Lukáš Rotrekl on 21.09.2013, 10:48
Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Petr Pospíšil. on 21.09.2013, 11:02
Quote from: Lukáš Rotrekl on 21.09.2013, 10:48
Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.

Tazatel popsal jak je kabel uložen. O zateplení v dotazu není ani zmínka.

Plně souhlasím s p. Horským.
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Lukáš Rotrekl on 21.09.2013, 11:05
A já bych se pod to nepodepsal bez znalosti místních podmínek. Píšu, že pravděpodobně ano, ALE ..... Prostě pokud nemám 100% všechny informace, tak nemůžu vypustit 100% platný závěr....
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Milan Hudec on 21.09.2013, 12:20
Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Šnajdr Josef on 21.09.2013, 15:15
Pokud je přípojka 200m tak nestačí ;)
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Šnajdr Josef on 21.09.2013, 15:17
Pardon, délka je koukám pouze 2,5m.
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Pavel Horský on 21.09.2013, 16:31
Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl.  :D
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Petr Skřivánek on 21.09.2013, 16:36
Quote from: Milan Hudec on 21.09.2013, 12:20
Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu

Nerozumím Vaší odpovědi.
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Milan Hudec on 21.09.2013, 17:15
Quote from: Petr Skřivánek on 21.09.2013, 16:36
Nerozumím Vaší odpovědi.

Projektant či revizák, který nevyřeší tak jednouduchou situaci a musí se ptát na fóru - tj. konec světa, nevzal bych je ani za plavčíky (zle)
Laik to vědět nemusí, ale musí vědět jak na ty dva v případě problému - oni ručí za hotové dílo.
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Martin H. on 21.09.2013, 17:37
Quote from: Pavel Horský on 21.09.2013, 16:31
Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl.  :D


Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje  8)
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Pavel Horský on 21.09.2013, 18:17
Quote from: Martin H. on 21.09.2013, 17:37
Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje  8)



A je to  :D :D :D  (jednicka)
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Petr Liskar on 21.09.2013, 19:26
Quote from: Martin H. on 21.09.2013, 17:37
Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje  8)

Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu...
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Milan Hudec on 21.09.2013, 19:45
Quote from: Petr Liskar on 21.09.2013, 19:26
Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu...

Vy jste fakt vtipálek, nevím jak jste posunul čas u svého příspěvku, ale já jsem se ho chytl, začal chvátat, hodil držku ze schodů a jedu na pohotovost (dance)
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Lukáš Rotrekl on 21.09.2013, 20:05
Není to věc Milana B, ale celého portálu, podle času odpovědí mám minimálně od včerešjka vždy pocit, že jsem ve skluzu....
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: kolejník on 21.09.2013, 20:16
Jen tak pro zajímavost.
Jaký je tvar, průřez a materiál "drátku" v tavné pojistce 50A?
Title: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Post by: Jan Alin on 21.09.2013, 20:23
Quote from: kolejník on 21.09.2013, 20:16
Jen tak pro zajímavost.
Jaký je tvar, průřez a materiál "drátku" v tavné pojistce 50A?


Jak ve které.  ;)