Objekt nemá boilery, přímotopy ani podlahové topení.
Pouze světelné a zásuvkové obvody. Od distributora je povolen jistič B40 A.
Propoj HDZ s ER je dlouhý 2,5m je v chráničce pod omítkou.
Propoj z ER do hl. rozvaděče je na roštu 4m.
Stačí CYKY Bx10mm?
Stačí, ale mělo by to být jasně napsáno v projektové dokumentaci.
Doplnil bych slovíčko pravděpodobně stačí.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 21.09.2013, 10:12
Doplnil bych slovíčko pravděpodobně stačí.
Proč?
Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 21.09.2013, 10:48
Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.
Tazatel popsal jak je kabel uložen. O zateplení v dotazu není ani zmínka.
Plně souhlasím s p. Horským.
A já bych se pod to nepodepsal bez znalosti místních podmínek. Píšu, že pravděpodobně ano, ALE ..... Prostě pokud nemám 100% všechny informace, tak nemůžu vypustit 100% platný závěr....
Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu
Pokud je přípojka 200m tak nestačí ;)
Pardon, délka je koukám pouze 2,5m.
Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl. :D
Quote from: Milan Hudec on 21.09.2013, 12:20
Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu
Nerozumím Vaší odpovědi.
Quote from: Petr Skřivánek on 21.09.2013, 16:36
Nerozumím Vaší odpovědi.
Projektant či revizák, který nevyřeší tak jednouduchou situaci a musí se ptát na fóru - tj. konec světa, nevzal bych je ani za plavčíky (zle)
Laik to vědět nemusí, ale musí vědět jak na ty dva v případě problému - oni ručí za hotové dílo.
Quote from: Pavel Horský on 21.09.2013, 16:31
Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl. :D
Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje 8)
Quote from: Martin H. on 21.09.2013, 17:37
Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje 8)
A je to :D :D :D (jednicka)
Quote from: Martin H. on 21.09.2013, 17:37
Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje 8)
Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu...
Quote from: Petr Liskar on 21.09.2013, 19:26
Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu...
Vy jste fakt vtipálek, nevím jak jste posunul čas u svého příspěvku, ale já jsem se ho chytl, začal chvátat, hodil držku ze schodů a jedu na pohotovost (dance)
Není to věc Milana B, ale celého portálu, podle času odpovědí mám minimálně od včerešjka vždy pocit, že jsem ve skluzu....
Jen tak pro zajímavost.
Jaký je tvar, průřez a materiál "drátku" v tavné pojistce 50A?
Quote from: kolejník on 21.09.2013, 20:16
Jen tak pro zajímavost.
Jaký je tvar, průřez a materiál "drátku" v tavné pojistce 50A?
Jak ve které. ;)