Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

Started by Petr Skřivánek, 21.09.2013, 09:14

previous topic - next topic

Petr Skřivánek

Objekt nemá boilery, přímotopy ani podlahové topení.
Pouze světelné a zásuvkové obvody. Od distributora je povolen jistič B40 A.
Propoj HDZ s ER je dlouhý 2,5m je v chráničce pod omítkou.
Propoj z ER do hl. rozvaděče je na roštu 4m.
Stačí CYKY Bx10mm?

Pavel Horský

Stačí, ale mělo by to být jasně napsáno v projektové dokumentaci.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.


Lukáš Rotrekl

Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr Pospíšil.

Quote from: Lukáš Rotrekl on 21.09.2013, 10:48
Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.

Tazatel popsal jak je kabel uložen. O zateplení v dotazu není ani zmínka.

Plně souhlasím s p. Horským.

Lukáš Rotrekl

A já bych se pod to nepodepsal bez znalosti místních podmínek. Píšu, že pravděpodobně ano, ALE ..... Prostě pokud nemám 100% všechny informace, tak nemůžu vypustit 100% platný závěr....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu

Šnajdr Josef


Šnajdr Josef


Pavel Horský

Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl.  :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Skřivánek

Quote from: Milan Hudec on 21.09.2013, 12:20
Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu

Nerozumím Vaší odpovědi.

Milan Hudec

Quote from: Petr Skřivánek on 21.09.2013, 16:36
Nerozumím Vaší odpovědi.

Projektant či revizák, který nevyřeší tak jednouduchou situaci a musí se ptát na fóru - tj. konec světa, nevzal bych je ani za plavčíky (zle)
Laik to vědět nemusí, ale musí vědět jak na ty dva v případě problému - oni ručí za hotové dílo.

Martin H.

Quote from: Pavel Horský on 21.09.2013, 16:31
Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl.  :D


Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje  8)

Pavel Horský

Quote from: Martin H. on 21.09.2013, 17:37
Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje  8)



A je to  :D :D :D  (jednicka)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Liskar

Quote from: Martin H. on 21.09.2013, 17:37
Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje  8)

Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu...

Milan Hudec

Quote from: Petr Liskar on 21.09.2013, 19:26
Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu...

Vy jste fakt vtipálek, nevím jak jste posunul čas u svého příspěvku, ale já jsem se ho chytl, začal chvátat, hodil držku ze schodů a jedu na pohotovost (dance)

Lukáš Rotrekl

Není to věc Milana B, ale celého portálu, podle času odpovědí mám minimálně od včerešjka vždy pocit, že jsem ve skluzu....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.