Mám 1-fázovou zásuvku připojenou na samostatném okruhu.
V zásuvce mám proti modrému vodiči napětí 140V stř a proti zelenožlutému 170V stř.
Měřeno přímo na vodičích.
Na jističi v rozvaděči je normální napětí 230V.
Vodivost kabelu měřeno multimetrem pomocí měření odporu a všechny vodiče jsou ok.
Nevíte čím to může být, že mám tak malé napětí v zásuvce?
Bylo na tom okruhu něco při měření připojeno, nebo je to naprázdno?
No, vlastně je to jedno, měl by to vidět RT tak jako tak...
Jen pro zajímavost , co modrý proti žlutozelenému ? Nula?
Už to, že v zásuvce naměříte dvě různá napětí (L-N, L-PE) naznačuje, že obvod má někde pochybně dotažené svorky vodičů.
Pokud je v rozvaděči na jističi pro daný okruh 230V (L-N i L-PE) a kabel vede přímo k zásuvce a tam jsou jsou všechny vodiče řádně ukotveny. Raději si pozvěte elektrikáře, případně revizáka, daná situace by mohla být složitější než se zdá. Navíc by mohla mohla vyústit ke zranění a nebo poškození spotřebiče.
Tak tohle vím naprosto přesně, máte ho tam proto, protože jste na poruchu doposud nezavolal elektrikáře,
A co ten měřák, je v pořádku ?
Ale kontrola odborníkem je na místě, takovéto stavy jsou riskantní. A až do opravy ty zásuvky raději nepoužívejte.
Je otázkou, co vlastně bylo změřeno.
Je docela dost možné, že tazatel změřil "duchy", nějaké indukované napětí.
Tazatel opravdu moc detailů neuvedl.
S něčím podobným jsem zápasil. Poklesla mi svítivost některých žárovek. Na jedné fázi jsem naměřil asi 170 V. Pak přiběhl soused, naměřil to samé, zašli jsme k dalšímu sousedovi, to samé.
Závada byla za humny na primáru trafa vn/nn. Jedna, snad bleskojistka, byla vadná.
Quote from: Hugo K. on 23.09.2013, 21:13
S něčím podobným jsem zápasil. Poklesla mi svítivost některých žárovek. Na jedné fázi jsem naměřil asi 170 V. Pak přiběhl soused, naměřil to samé, zašli jsme k dalšímu sousedovi, to samé.
Závada byla za humny na primáru trafa vn/nn. Jedna, snad bleskojistka, byla vadná.
Vadná bola poistka, nie bleskoistka.
Quote from: dolac on 23.09.2013, 22:00
Vadná bola poistka, nie bleskoistka.
Předpokládám, že v tom případě bylo v síti jednofázové napětí
(což by mi vadilo více, než to, že bylo menší).
Samozřejmě, že to tak musí být a podle provedení trafa (způsob zapojení vinutí) mohou být napětí nižší ve všech třech fázích, nebo také může nastat situace, že v jedné fázi je napětí správné, v ostatních dvou se (podle jejich zatížení) může pohybovat v dost širokém rozsahu, ale jejich součet bude roven napětí fáze prvně zmíněné.