Jako skupinka živnostníků jsme se rozhodla, že se dáme dohromady a začneme měnit elektroinstalace v panelových domech. Jedná se o Ostravu.
Jsou nějaké dotace? Poradíte jak začít?
Po těchto volbách už bude možné vše.
Je v té "skupince živnostníků" nějaký elektrikář? :-[
Zhruba do poloviny roku 2012 fungoval dotační program NOVÝ PANEL od Státního fondu rozvoje bydlení ČR, kde byla mj. rekonstrukce silnoproudých i slaboproudých rozvodů uznatelnou položkou. Dotace spočívala ve zpětném proplácení v půlročních intervalech zaplacených úroků u komerčního úvěru žadatele. Její výše byla odstupňována dle opatření, která se realizovala.
Nový panel pokračuje, ale výměna el. rozvodů musí navazovat na předchozí prokazatelné provedení jiných opatření.
Quote from: David Hruda on 28.10.2013, 10:01
Nový panel pokračuje, ale výměna el. rozvodů musí navazovat na předchozí prokazatelné provedení jiných opatření.
Česky řečeno....................prokazatelná provedení jiných opatření?
Izolace, zateplení,.....
Quote from: Petr Skřivánek on 28.10.2013, 08:18
Jako skupinka živnostníků jsme se rozhodla, že se dáme dohromady a začneme měnit elektroinstalace v panelových domech. Jedná se o Ostravu.
Jsou nějaké dotace? Poradíte jak začít?
A co na vaše rozhodnutí říkají zákazníci? Jsou pro a nebo proti? :D
Já se tuhle s kamarádem rozhodl, že všem obyvatelům našeho města vyměním TV. Nejen že jsem nesehnal dotace, dokonce to nechtěli ani lidi, prý nové nepotřebují a když potřebovat budou, tak si vyberou sami, kdo jim ji dodá. ;)
Quote from: Petr Skřivánek on 28.10.2013, 08:18
Jako skupinka živnostníků jsme se rozhodla, že se dáme dohromady a začneme měnit elektroinstalace v panelových domech. Jedná se o Ostravu.
Jsou nějaké dotace? Poradíte jak začít?
I kdyby dotace byly, zajímalo by mě, jak se k této možnosti postaví samotná společenstva vlastníků a pronájemci bytových domů. Budou mít o to vůbec zájem?
Zájem bývá při hromadném přechodu od plynového na elektrické vaření ve starých domech s poddimenzovaným HDV, ale jsou velké dohady o tom, kdo to zaplatí.
Vlastníkem panelových domů je město(většinou).
V případě dohody je možnost dotace?
Quote from: Petr Skřivánek on 28.10.2013, 15:41
Vlastníkem panelových domů je město(většinou).
V případě dohody je možnost dotace?
A proč se ptáte tady? Obávám se, že vám zde nikdo dotaci neposkytne, tudíž ani neurčuje pravidla pro jejich získání.
(wall)
A navíc nám dlužíte i jednu odpověď
Quote from: David Hruda on 28.10.2013, 09:01
Je v té "skupince živnostníků" nějaký elektrikář? :-[
ALe vlastně je to nakonec jedno.
(beach)
Quote from: Petr Skřivánek on 28.10.2013, 15:41
Vlastníkem panelových domů je město(většinou).
V případě dohody je možnost dotace?
U vás.
U nás v Podbořanech je defacto už vše ve vlastnictví bývalých nájemníků.
Rozčiluje mě na tom jedna věc. Někdo si vymyslí způsob, jak by mohl získat práci. ALe nedokáže zvednout zadek od PC a jít se zeptat na to, jestli je vůbec možné získat dotace a za jakých podmínek.
Od nás chce, abychom mu to zjistili? Proč? Škoda času se tím vůbec zabývat, pokud k tomu má takový přístup. Tím hůř, když jde o skupinu, kde není nikdo trochu "akční" aby začal obíhat úřady i potencionální zákazníky. Takto jde o předem promarněný čas. I když ani toho evidentně moc do svého projektu neinvestovali.
Nakonec za tuto "skupinu", ještě vyplníme žádost o dotaci. (zle)
To chce klid. Trebas se chtel tazatel jen zeptat jestli nekdo tu nema nejakou zkusenost. A vzhledem k tomu ze je vikend, tak se treba nedostal k PC abx odpovedel.
ALe já jsem naprosto klidný.
Z podnikatelského záměru nebude nic a jen několik elektrikářů ztratí trochu času tím, jak budou vodit za ruku někoho, kdo o to (možná ani za to) vlastně ani nestojí.
Pokud bych chtěl vědět něco o dotacích, pošlu dotaz tam, kde je mohu získat. Až dostanu potřebné informace, začnu se zařizovat podle toho. Pak mohu vznést dotazy na odborném serveru, které se budou týkat přímo toho oboru.
Quote from: Vít Rotrekl on 28.10.2013, 16:00
To chce klid. Trebas se chtel tazatel jen zeptat jestli nekdo tu nema nejakou zkusenost. A vzhledem k tomu ze je vikend, tak se treba nedostal k PC abx odpovedel.
Je to přesně jak píšete.
Zítra se jdu zeptat a jenom mě napadlo, že by se někdo mohl podělil o své zkušenosti.
Nemohu za to, že pan Franěk má "opět!" svůj kamarádský den.
>Skřivánek: od začátku tohoto vlákna mi vrtá hlavou, jaký má smysl výměna HDV Al za Cu, můžete naznačit?
Quote from: David Hruda on 28.10.2013, 17:08
>Skřivánek: od začátku tohoto vlákna mi vrtá hlavou, jaký má smysl výměna HDV Al za Cu, můžete naznačit?
Pokud ne z důvodů zvýšení zatížení HDV, jak už jsi naznačil, tak snad jedině, že by byl zájem HDV provést v TN-S a vyhovět tedy požadavkům ČSN 33 2000-4-444. O druhé možnosti u bytového domu pochybuji, neboť by se musely provést rekonstrukce všech bytů aby to mělo smysl. :)
Quote from: Jiří Buben on 28.10.2013, 17:20
Pokud ne z důvodů zvýšení zatížení HDV, jak už jsi naznačil...
Každý, kdo umí trochu počítat, si zjistí cenu AYKY a CYKY a v průřezech vyšších než 16mm2 o mědi nebude vůbec přemýšlet.
Quote from: David Hruda on 28.10.2013, 17:08
>Skřivánek: od začátku tohoto vlákna mi vrtá hlavou, jaký má smysl výměna HDV Al za Cu, můžete naznačit?
Jediný důvod bude relativně snadný výdělek. Pouhá výměna HDV Al za Cu je jen zbytečná práce. Tedy samozřejmě pokud není poddimenzované, nebo z nějakého důvodu v havarijním stavu, tam by to smysl mělo. HDV z Al v paneláku má životnost shodnou se stavbou a bude jednou z posledních částí, které bude třeba měnit.
Quote from: David Hruda on 28.10.2013, 17:28
Každý, kdo umí trochu počítat, si zjistí cenu AYKY a CYKY a v průřezech vyšších než 16mm2 o mědi nebude vůbec přemýšlet.
Narážel jsem na to, že 5 žilový kabel je běžně k dostání právě CYKY nikoliv AYKY. Jinak také nevidím důvod měnit AYKY za CYKY. A majitel objektu první co spatří bude brutální rozdíl v ceně a ten důvod nebude spatřovat také.
Quote from: Jiří Buben on 28.10.2013, 18:08
Narážel jsem na to, že 5 žilový kabel je běžně k dostání právě CYKY nikoliv AYKY. Jinak také nevidím důvod měnit AYKY za CYKY. A majitel objektu první co spatří bude brutální rozdíl v ceně a ten důvod nebude spatřovat také.
Dělat pětižilovou stoupačku, když jsou byty 4x je nesmysl a aby se předrátovávaly byty v celém paneláku, to jsem ještě neviděl a ani jsem o tom neslyšel. Upřímně si to nedokážu ani představit, pokud tam někdo bydlí a měl by to platit.
Quote from: Jan Alin on 28.10.2013, 18:23
Dělat pětižilovou stoupačku, když jsou byty 4x je nesmysl a aby se předrátovávaly byty v celém paneláku, to jsem ještě neviděl a ani jsem o tom neslyšel. Upřímně si to nedokážu ani představit, pokud tam někdo bydlí a měl by to platit.
Však to vidím stejně. Psal jsem to ve svém prvním příspěvku. Ale možná jsem se vyjádřil nesrozumitelně. ;)
Pochopil jsem, že chce Al vyměnit za Cu.
Možná měl použít slovo "stávající,, Al za Cu.
Quote from: kolejník on 29.10.2013, 07:41
Možná měl použít slovo "stávající,, Al za Cu.
Jaký jiný, než "stávající", by mohl měnit? ::)
Občas se provádějí takové částečné rekonstrukce elektroměrových rozvaděčů, kdy se provede výměna jističů a výměna vodičů. Toto má podle mě smysl, občas dojde k nějaké závadě na této části instalace.
Stoupací vedení obvykle není v takovém stavu, aby byla nutná jeho výměna, stejně tak stoupačkové svorkovnice.
Záleží samozřejmě na místních podmínkách, na zatížení atd.
Pětižilové stoupací vedení ztrácí význam, pokud je nutné připojovat byty v TN-C.
Pětižilové stoupací vedení HDV ztrácí význam i v nových obytných domech s instalací TN-S v bytech.
To mají byty oddělovací transformátory?
Proč by měly mít byty oddělovací transformátory ?
Quote from: Jaroslav Jonáš on 29.10.2013, 10:22
Pětižilové stoupací vedení HDV ztrácí význam i v nových obytných domech s instalací TN-S v bytech.
Pokud pak bude provedeno správně rozdělení na PE a N s přizeměním bodu rozdělení, pak není problém a vy máte samozřejmě pravdu.
Quote from: Jaroslav Jonáš on 29.10.2013, 11:39
Proč by měly mít byty oddělovací transformátory ?
Jde o správné označení sítě - ve Vašem případě nikoliv TN-S ale TN-C-S
Quote from: Jiří Mudra on 29.10.2013, 14:48
Jde o správné označení sítě - ve Vašem případě nikoliv TN-S ale TN-C-S
To taky, ale pokud má mít v paneláku elektrikář nějaký sen, pak je to nepospojení stupaček v každém bytě/patře s vodičem PEN, ale pouze s čistokrevným PE, z tohoto pohledu mě přijde názor kolegy Jonáše a posléze Horského ne zcela relevantní, nebo si jen nerozumíme? :)
Pětižilové stoupací vedení HDV ztrácí význam proto, že podle připojovacích podmínek ČEZ musí být v soustavě TN-C.