Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
Jedná se o přívod, který bude chycen z dolního patra z jiného rozvaděče.
V nastávajícím rozvaděči, bude chránič.
Je-li rozvaděč v dolním patře rozvaděč podružný, tak by to u mě neprošlo. A proč tam nedáte kabel 5x6 mm2?
Podle principu retroaktivity práva pokud to tak někde je z dřívějška, prostě se to provozuje.
Ale pokud se to dělá nově, mělo by to být podle "aktuálně" platných norem a ty již více než 15 let požadují PEN silnější než 6mm2, takže bych se pod to jako RT podepsat nechtěl.
Ale chtěl bych dostat do ruky projekt, kde se pod návrh takového hloupě úsporného řešení někdo podepsal!
Neprojde. Už jenom z důvodu průřezu.
Quote from: Jenda4 on 11.01.2014, 14:00
Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
Dá se 4x6 ještě někde koupit?
Kabel 4x6 se dá běžně koupit slouží pro napojení motorů.
Jinak já, se také přidávám ke kolegům, jako revizák bych napojení podružného rozvaděče 4x6 (3xL+PEN) nepodepsal. Buď to to udělejte 4x10 a nebo 5x6.
Quote from: Tomáš Žabka on 12.01.2014, 00:21
Kabel 4x6 se dá běžně koupit slouží pro napojení motorů.
Tak to mi uniklo, v této oblasti se běžně nepohybuji, děkuji za odpověď.
Quote from: Ludvík Kubík on 12.01.2014, 00:04
Dá se 4x6 ještě někde koupit?
Dá. Např na www(tečka)ielektra.cz/kabel-cyky-j-4x6/d-86099/
Quote from: Ludvík Kubík on 12.01.2014, 00:24
Tak to mi uniklo, v této oblasti se běžně nepohybuji, děkuji za odpověď.
A pro zapojení 3f elektroměrů se používá rovněž.
Chce se mě napsat v reakci na původní dotaz:
Pokud ano, vyměňte revizáka.......