• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?

Started by Jenda4, 11.01.2014, 14:00

previous topic - next topic

Jenda4


Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
Jedná se o přívod, který bude chycen z dolního patra z jiného rozvaděče.
V nastávajícím rozvaděči, bude chránič.

Jiří Buben

Je-li rozvaděč v dolním patře rozvaděč podružný, tak by to u mě neprošlo. A proč tam nedáte kabel 5x6 mm2?
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

Podle principu retroaktivity práva pokud to tak někde je z dřívějška, prostě se to provozuje.
Ale pokud se to dělá nově, mělo by to být podle "aktuálně" platných norem a ty již více než 15 let požadují PEN silnější než 6mm2, takže bych se pod to jako RT podepsat nechtěl.
Ale chtěl bych dostat do ruky projekt, kde se pod návrh takového hloupě úsporného řešení někdo podepsal!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ludvík Kubík

Quote from: Jenda4 on 11.01.2014, 14:00
Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?

Dá se 4x6 ještě někde koupit?

Tomáš Žabka

Kabel 4x6 se dá běžně koupit slouží pro napojení motorů.

Jinak já, se také přidávám ke kolegům, jako revizák bych napojení podružného rozvaděče 4x6 (3xL+PEN) nepodepsal. Buď to to udělejte 4x10 a nebo 5x6.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Ludvík Kubík

Quote from: Tomáš Žabka on 12.01.2014, 00:21
Kabel 4x6 se dá běžně koupit slouží pro napojení motorů.

Tak to mi uniklo, v této oblasti se běžně nepohybuji, děkuji za odpověď.

Radek Kroutil

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Ludvík Kubík on 12.01.2014, 00:24
Tak to mi uniklo, v této oblasti se běžně nepohybuji, děkuji za odpověď.


A pro zapojení 3f elektroměrů se používá rovněž.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Chce se mě napsat v reakci na původní dotaz:
Pokud ano, vyměňte revizáka.......
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.