Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Matous1 on 08.07.2015, 20:17

Title: Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
Post by: Matous1 on 08.07.2015, 20:17
Mohu použít přepěťovou ochranu Schneider Electric A9L40600 určenou pro síť TN-S v domovním rozvaděči kam mám od hodin přiveden 5ti žilový kabel (3F,N,PE)? nebo je nutné použít ochranu pro síť TN-C-S?
Title: Re: Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
Post by: Pavel Horský on 09.07.2015, 07:42
Vaše otázka je nějaká divná.
Jak prosím vypadá svodič pro soustavu TN-C-S?

Jestliže máte z ER pětižílový kabel a ten je zapojený jak má být, pak se v domovním rozvaděči jedná již o síť TN-S a dle toho vyberete typ svodiče.

Uvedený svodič neznám, nebudu ho studovat. Navrhuji výhradně kvalitní výrobky firmy DEHN & SOHNE.
Title: Re: Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
Post by: Robert Jedek on 09.07.2015, 07:55
Někdy se toto rozlišení uvádí z důvodu, že je v rozvaděči, ve kterém je rozdělen vodič PEN možnost použít SPD X+0, ale to není váš případ, takže je použití SPD X+1 na místě.
Title: Re: Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
Post by: Fuk Tomáš on 09.07.2015, 10:26
Quote from: Matous1 on 08.07.2015, 20:17
Mohu použít přepěťovou ochranu Schneider Electric A9L40600 určenou pro síť TN-S v domovním rozvaděči kam mám od hodin přiveden 5ti žilový kabel (3F,N,PE)? nebo je nutné použít ochranu pro síť TN-C-S?
Když vám váš projektant elektro řekl, že vám tam stačí SPD typu 2, tak vám jistě také řekl, jaké provedení potřebujete, ne?