• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 10:34

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?

Started by Matous1, 08.07.2015, 20:17

previous topic - next topic

Matous1

Mohu použít přepěťovou ochranu Schneider Electric A9L40600 určenou pro síť TN-S v domovním rozvaděči kam mám od hodin přiveden 5ti žilový kabel (3F,N,PE)? nebo je nutné použít ochranu pro síť TN-C-S?

Pavel Horský

Vaše otázka je nějaká divná.
Jak prosím vypadá svodič pro soustavu TN-C-S?

Jestliže máte z ER pětižílový kabel a ten je zapojený jak má být, pak se v domovním rozvaděči jedná již o síť TN-S a dle toho vyberete typ svodiče.

Uvedený svodič neznám, nebudu ho studovat. Navrhuji výhradně kvalitní výrobky firmy DEHN & SOHNE.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Robert Jedek

Někdy se toto rozlišení uvádí z důvodu, že je v rozvaděči, ve kterém je rozdělen vodič PEN možnost použít SPD X+0, ale to není váš případ, takže je použití SPD X+1 na místě.

Fuk Tomáš

Quote from: Matous1 on 08.07.2015, 20:17
Mohu použít přepěťovou ochranu Schneider Electric A9L40600 určenou pro síť TN-S v domovním rozvaděči kam mám od hodin přiveden 5ti žilový kabel (3F,N,PE)? nebo je nutné použít ochranu pro síť TN-C-S?
Když vám váš projektant elektro řekl, že vám tam stačí SPD typu 2, tak vám jistě také řekl, jaké provedení potřebujete, ne?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)