Ako spravne uzemnit nastenny komin?
Na hrebeni bude vo zvdialenosti ako "s".
Na spodku sa musi doviest k HOP CY10, alebo vytiahnut priamo zemnic zo zakladoveho pasu?
S tím uvedením spodní části komína na stejný potenciál uvažujete správně, má to ovšem jednu podmínku, samotný komín musí být ochráněn oddáleným jímačem. Pochybuji, že by byl komín z tak silného materiálu, aby mohl plnit funkci náhodného jímače on sám.
A já ať koukám, jak koukám, tak žádný vnější LPS nevidím :o
Až tam bude, potom je čas se zaobírat nějakou dostatečnou "s", jak píšete.
Nemyslím si, že by CY10 zvládl bleskový proud. Plech komína bývá maximálně 1 mm, to také nestačí pro přenos bleskoproudu, při úderu z boku dojde k jeho propálení.
Chcete-li ochranu před bleskem, musíte ji řešit komplexně pro celý dům a ne jenom pro komín.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.08.2015, 09:46
Nemyslím si, že by CY10 zvládl bleskový proud. Plech komína bývá maximálně 1 mm, to také nestačí pro přenos bleskoproudu, při úderu z boku dojde k jeho propálení.
Chcete-li ochranu před bleskem, musíte ji řešit komplexně pro celý dům a ne jenom pro komín.
Úder z boku by neměl, zdůrazňuji neměl nastat, pokud bude komín v ochranném úhlu jímače.
Potom se s přímým úderem nepočítá a spodní část se připojuje řekněme na HOP , to tazatel pochopil dobře.
V tomto okamžiku je jímačem pouze tento komín. Svedením bleskového proudu desítkou mědí na MET by si nejspíš vykoledovali zajímavé pyroefekty. Zničení komína je už jenom vedlejší důsledek.
Celou dobu předpokládám, že tazatel nehodlá jen u toho komínu skončit, už jen kvůli tomu, že se zmiňuje o jakési dostatečné "s".
Chápal jsem dotaz tak, co vlastně se spodní části komínu samozřejmě po instalaci vnějšího LPS.
Osobně bych se vyvaroval jakémukoli "nadzemnímu" propojení s HOP. Pokud je to možné, tak přímo do země a připojit k obvodovému zemniči. Samosebou, pokud je ta možnost. Pokud by se komín připojil přímo na HOP, souhlasím s kolegou Svejkovským, mohlo by dojít v domě k hezkým "světelným" efektům.
Předpokládám že kompletní ochrana před bleskem je nebo bude samozřejmostí.....
Hlavně bych ten komín honem rychle sundal. Včera bylo pozdě. Po vedrech přijdou bouřky.
Ano bude to riesene komplexne, komin bude v uhle jimaca a vo vzdialenosti 0,7m (s=46cm).
Takze by priamy uder nemal nastat, spodok je spravne priviest na HOP alebo napojit na zemnic?
nedaleko je zvod k zmenicu, slo by sa na neho napojit v zemi a pridat jednu tyc, medzi komin a medzi zvod.
Dakujem
Myslím, že ano. Vršek komínu v ochranném prostoru jímače, svod z toho jímače v dostatečné vzdálenosti. A dolní konec komínu uzemnit na stejné uzemnění jako je je hromosvod.
Ještě drobnost. Pokud je komín jen ponasazovaný do sebe -> tedy bez kloudného spoje, tak bych jednotlívé díly nějak spojil. Zeptat se dodavatele jestli je možné jednotlivé díly třeba na 3-4 místech snýtovat, případně pomocí objímek a kousku drátu, zajistit dostatečně vodivý spoj.
Jakou "s" bude mít okap?
Od okapu bude ďaleko, bude ma čelnej stene domu nie z boku kde sa strecha zvažuje a sú okapu.
Quote from: Jan Jancik on 17.08.2015, 10:03
Od okapu bude ďaleko, ...
Tak to bych se bál tvrdit bez znalosti dalších podrobností z "místa činu"...
A právě přeskok mezi okapem a komínem bych vzhledem k výskytu dřevěné konstrukce střechy považoval za velké riziko požáru!
Okap bude daleko. A oplechování střechy?
Je třeba pohlídat jakoukoli vodivou cestu jak po povrchu, tak po skrytých konstrukcích pod pláštěm budovy.
Přesně tam jsem směřoval. Od okapu bude daleko... Ale mě se třeba až tak daleko nezdá.. Proto se ptám. Ale píšete že bude na čelní straně domu.... To ten obrázek máme brát jen jako ilustrační, aby jsme věděli o čem mluvíte?
Pardon obrázok je ilustračný s katalógu komínu.
Dom je pred výstavbou. Projekty sú len pre SP. Prechádzam si s majiteľom podrobnosti k nacenenie prác.
Ďakujem