• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 06:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ako spravne uzemnit nerezovy komin?

Started by Jancik, 13.08.2015, 23:29

previous topic - next topic

Jancik

13.08.2015, 23:29 Last Edit: 14.08.2015, 07:58 by Miroslav Minařík
Ako spravne uzemnit nastenny komin?
Na hrebeni bude vo zvdialenosti ako "s".

Na spodku sa musi doviest k HOP CY10, alebo vytiahnut priamo zemnic zo zakladoveho pasu?




Jiří Novotný- Stryker

S tím uvedením spodní části komína na stejný potenciál uvažujete správně, má to ovšem jednu podmínku, samotný komín musí být ochráněn oddáleným jímačem. Pochybuji, že by byl komín z tak silného materiálu, aby mohl plnit funkci náhodného jímače on sám.
A já ať koukám, jak koukám, tak žádný vnější LPS nevidím  :o
Až tam bude, potom je čas se zaobírat nějakou dostatečnou "s", jak píšete.

Jirka Š. Svejkovský

Nemyslím si, že by CY10 zvládl bleskový proud. Plech komína bývá maximálně 1 mm, to také nestačí pro přenos bleskoproudu, při úderu z boku dojde k jeho propálení.

Chcete-li ochranu před bleskem, musíte ji řešit komplexně pro celý dům a ne jenom pro komín.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.08.2015, 09:46
Nemyslím si, že by CY10 zvládl bleskový proud. Plech komína bývá maximálně 1 mm, to také nestačí pro přenos bleskoproudu, při úderu z boku dojde k jeho propálení.

Chcete-li ochranu před bleskem, musíte ji řešit komplexně pro celý dům a ne jenom pro komín.


Úder z boku by neměl, zdůrazňuji neměl nastat, pokud bude komín v ochranném úhlu jímače.
Potom se s přímým úderem nepočítá a spodní část se připojuje řekněme na HOP , to tazatel pochopil dobře.

Jirka Š. Svejkovský

V tomto okamžiku je jímačem pouze tento komín. Svedením bleskového proudu desítkou mědí na MET by si nejspíš vykoledovali zajímavé pyroefekty. Zničení komína je už jenom vedlejší důsledek.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Novotný- Stryker

Celou dobu předpokládám, že tazatel nehodlá jen u toho komínu skončit, už jen kvůli tomu, že se zmiňuje o jakési dostatečné "s".
Chápal jsem dotaz tak, co vlastně se spodní části komínu samozřejmě po instalaci vnějšího LPS.

Martin Bauer

Osobně bych se vyvaroval jakémukoli "nadzemnímu" propojení s HOP. Pokud je to možné, tak přímo do země a připojit k obvodovému zemniči. Samosebou, pokud je ta možnost. Pokud by se komín připojil přímo na HOP, souhlasím s kolegou Svejkovským, mohlo by dojít v domě k hezkým "světelným" efektům.
Předpokládám že kompletní ochrana před bleskem je nebo bude samozřejmostí.....
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Fuk Tomáš

Hlavně bych ten komín honem rychle sundal. Včera bylo pozdě. Po vedrech přijdou bouřky.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Jancik

Ano bude to riesene komplexne, komin bude v uhle jimaca a vo vzdialenosti 0,7m (s=46cm).


Takze by priamy uder nemal nastat, spodok je spravne priviest na HOP alebo napojit na zemnic?

nedaleko je zvod k zmenicu, slo by sa na neho napojit v zemi a pridat jednu tyc, medzi komin a medzi zvod.

Dakujem

Vít Rotrekl

Myslím, že ano. Vršek komínu v ochranném prostoru jímače, svod z toho jímače v dostatečné vzdálenosti. A dolní konec komínu uzemnit na stejné uzemnění jako je je hromosvod.
Ještě drobnost. Pokud je komín jen ponasazovaný do sebe -> tedy bez kloudného spoje, tak bych jednotlívé díly nějak spojil. Zeptat se dodavatele jestli je možné jednotlivé díly třeba na 3-4 místech snýtovat, případně pomocí objímek a kousku drátu, zajistit dostatečně vodivý spoj.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Jancik

Od okapu bude ďaleko, bude ma čelnej stene domu nie z boku kde sa strecha zvažuje a sú okapu.

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Jancik on 17.08.2015, 10:03
Od okapu bude ďaleko, ...

Tak to bych se bál tvrdit bez znalosti dalších podrobností z "místa činu"...
A právě přeskok mezi okapem a komínem bych vzhledem k výskytu dřevěné konstrukce střechy považoval za velké riziko požáru!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Oldřich Morávek

Okap bude daleko. A oplechování střechy?
Je třeba pohlídat jakoukoli vodivou cestu jak po povrchu, tak po skrytých konstrukcích pod pláštěm budovy.

Lukáš Rotrekl

Přesně tam jsem směřoval. Od okapu bude daleko... Ale mě se třeba až tak daleko nezdá.. Proto se ptám. Ale píšete že bude na čelní straně domu.... To ten obrázek máme brát jen jako ilustrační, aby jsme věděli o čem mluvíte?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Jancik

Pardon obrázok je ilustračný s katalógu komínu.
Dom je pred výstavbou. Projekty sú len pre SP. Prechádzam si s majiteľom podrobnosti k nacenenie prác.

Ďakujem