Pro LED pásek do kuchyně jsem pořídil malé trafo, které však po zapnutí vyhazuje jistič 25A. Až dodatečně jsem na stánkách jiného e-shopu objevil informaci, že je nutný jistič 40A.
http://www.leduniversal.cz/leduniversal/Instalacni-zdroj-trafo-POS-stabilizovany-12W-FTPC12V12-d286.htm (http://www.leduniversal.cz/leduniversal/Instalacni-zdroj-trafo-POS-stabilizovany-12W-FTPC12V12-d286.htm)
Jistič ale opravdu měnit nehodlám.
Lze nějak efektně před trafo předřadit nějakou kouzelnou krabičku, která by proudový náraz potlačila? Ideálně napojitelnou přímo na síťové vodiče, žádné macaté redukce do síťové zásuvky ala http://www.conrad.cz/omezovac-nabehoveho-proudu-612-44-16-a-3680-w.k622412 (http://www.conrad.cz/omezovac-nabehoveho-proudu-612-44-16-a-3680-w.k622412)
Našel jsem návod na Omezor, ale říkám si, jestli v dnešní době neexistuje nějaké miniaturizované řešení. Přeci jen mi jde jen o relativně malý výkon (do 15 W).
http://mujweb.cz/jsk/Drobnosti/Omezor.htm (http://mujweb.cz/jsk/Drobnosti/Omezor.htm)
Pokud ne, budu se muset poohlédnout po jiném trafu. Problém je však ten, že tento startovací proud se nikde běžně neuvádí, takže hrozí další blamáž. (Ta informace chybí i na průvodním listu k mému trafu, takže je otázka, nakolik je ten údaj 40A hodnověrný).
Cože? Tohle chcete řešit za vlastní prachy? :o Je to problém toho, kdo vám to prodal a nevím, proč za řešení problému chcete ještě platit.
Pokud je tam požadavek na jištění 40A, odporuje to maximální přípustné velikosti jističe pro osvětlení (norm). Navíc jste nebyl před koupí seznámen s parametry výrobku (norm) Reklamujte to a požadujte uvedení do stavu, který je v souladu s ČSN, nebo prachy nazpátek.
Když se budou cukat, ČOIku na ně. Napálili vás a obchodníka nejvíc bolí kopanec do peněženky, tak mu to nadrzo vraťte.
Jsou dvě možnosti. Buďto nadávat na lumpy a hromadit doma nepotřebný předažený šrot, nebo se postarat, aby doma ubylo nepořádku a aby dacani měli tak velký prodejní náklady, že kvalitní značkový výrobek bude za polovinu ;) Btw, už vám prodejce předložil ES Prohlášení o shodě? Máte na to právo... ;) Je tolik krásných způsobů, jak je prudit v mezích zákona, pokud to člověk urgentně nepotřebuje... :D
-------------------
Btw, technicky je řešení na chvilku hraní s páječkou, ale jde o VTZ a nevím, jak moc máte zkušeností, takže návod sem dávat nebudu. A stálo by to čas a prachy - zbytečně.
Ale ne, tam není požadavek na předjištění 40A, pouze inrush current je 40A, což je obvyklá hodnota u těchto typů zdrojů. Za normálních okolností by to měl 16A jistič udržet. Mimochodem, vy máte jištěna světla 25A jističem?
NTC termistor dimenzovany podla trvaleho prudu odoberaneho zdrojom. Poradia vam v lepsom obchode su suciastkami. Cena do 1 eura.
Pripadne obvod ako sa pouziva v audio zosilnovaci alebo laboratornom zdroji s toroidnym trafom, kde rele preklenie po par sekundach vykonovy odpor, zrejme sa to da objednat v nejakom na audio zameranom eshope. Cena 5 - 10 euro.
Treba vymeniť kus alebo vymeniť značku. Mám 2 alebo 3 podobné a istenie 6A (char. B) spoľahlivo drží.
BTW, nie je to krásny preklad? :D (v e-shope): Maximální proud odebíraný z webu: 0,2A/ 230VAC
Pokud mate zdroj pro LED s větším lineárním trafem tak jediné co efektivně pomůže je spouštět ho přes odpor a to jak NTC tak přes klasiku s relátkem na přemostění. Se spínáním traf mám po posledním projektu bohaté zkušenosti a ať jsem dělal co jsem dělal, tak jediné co málo topilo a bylo 100% účinné byl výkonový odpor a časové relé. Prodávají se i polovodičové spouštěče, ale ty mají trvalé ztráty.
Pokud nechcete dělat takové šílenosti, pořiďte si spínaný zdroj pro LED osvětlení a problém budete mít vyřešen.
Sel bych cestou reklamace... Nevidim duvod proc by mel 15W zdroj pro LED vyrazet 25A jistic. Pred casem jsem u zakaznika montoval zdroj 200W, a v pohode ho udrzela 10ka jistic. Tusim, ze mela char. C.
Quote from: Tomáš Žabka on 23.09.2015, 13:48
Pokud nechcete dělat takové šílenosti, pořiďte si spínaný zdroj pro LED osvětlení a problém budete mít vyřešen.
Prave u spinaneho zdroja by som cakal prudovu spicku pri nabijani kondenzatora za usmernovacom. Ak sa s tym vyrobca prilis nehral a dal tam kus drotu alebo odpor 2.2 ohmu, tak je problem na svete. Zopar PC na jednom zasuvkovom okruhu zhodi v pohode aj 16 A istic, z toho isteho dovodu.
Jenže v PC bude zdroj kterej má od 300-400W (běžný kancelářský), tady se bavíme o zdroji co má 15W
Quote from: Juraj Rojko on 23.09.2015, 13:01
Ale ne, tam není požadavek na předjištění 40A, pouze inrush current je 40A, což je obvyklá hodnota u těchto typů zdrojů. Za normálních okolností by to měl 16A jistič udržet. Mimochodem, vy máte jištěna světla 25A jističem?
Mozna mu vyhazuje hlavni bytovy jistic 25A - pak je zraly na vymenu, pokud by to svetelny 16C nepobral.
Pokud jsou jeho jistice bezvadne (neopotrebovane) a v dokumentaci trafa (navodu) neni pozadavek na vyssi jisteni nez 16A uveden, vyrobek je na vraceni - rozpor s kupni smlouvou. Snad jiny model 15W zdroje musi vyhovet lepe...
Dale bych udelal test s vypadkem proudu, pokud by po nabehu vsech spotrebicu v domacnosti najednou (po vypadku a opetovnem nahozeni proudu) vyletl nektery jistic, tak takove trafo by letelo. Prece nebudu bastlit omezor pro nove trafo? Proc to neudela jeho vyrobce??
Quote from: Vít Rotrekl on 23.09.2015, 15:15
Jenže v PC bude zdroj kterej má od 300-400W (běžný kancelářský), tady se bavíme o zdroji co má 15W
Ak 15W zdroj vyhadzuje istic, tak to patri na reklamaciu, zrejme cinski sudruhovia opat urobili chybu a setrili. O zivotnosti toho trafa mam pochybnosti, ci je vnutri dimenzovane na prudove razy schopne vypnut 25A istic. Vyrobca sa poistuje katalogovou hodnotou 40A , co je dalsi trik. Celkom by ma zaujimalo, aku kapacitu ma kondenzator za mostikom, urcite tam nedali 400uF / 400V.
Pokud je to transformátor s výkonem řádově několik málo desítek W a špička při zapnutí dokáže "vyrazit" jistič 25A, nabízí se ještě jeden pohled:
- jaké máte napětí v síti? Pokud máte 240V a více a je to trafo, kde se šetřilo úplně na všem, takže pro 230V je tam "sycení jádra nadoraz", tak i těch 240V může situaci zhoršit natolik, že jistič padá.
Pak by bylo zajímavé změřit kolik to trafo "papá samo o sobě, naprázdno, bez zátěže"!
Už jsem to jednomu "šťastnému provozovateli LEDek" ukazoval - měřili jsme trafo, které se hřálo...
osvětlení prostoru spínané na S trafa. A 24 hodin denně trafo bralo víc, než mělo psané to osvětlení
Tohle ale není trafo. Buď je ten zdroj vadný, nebo je vadný jistič, nebo je jistič přetížený a tohle je pověstná poslední kapka. Bylo by potřeba vědět, jak to s tím 25A jističem opravdu je, zda to vyhazuje pokaždé, atd.
Presne jak pise p. Mlynar, staci termistor a je po problemu.
Nabídli to pro domácí použití. Tj. světelný okruh na 99% 6A/B nebo 10A/B. Dolní hranice pro zkratovou spoušť je 3-5In, tj. 18-30 nebo 30-50AA. Pokud někdo ví, že je tam startovací proud 40A a prodá to pro tohle použití, nezaslouží si nic jinýho, než vrátit utržený peníze. V obou případech je v oblasti zkratové spuště!
Druhá věc je 25A/B jistič. Ten by měl reagovat na zkratový proud při 75-125A. Vybavit při 40A špičce, tak ho okamžitě měním Těch pár stovek za problémy nestojí...
Btw, nestartuje současně se zdrojem ještě něco dalšího? Proudy se sčítají...
Quote from: Piszkos Munkak on 23.09.2015, 19:25
Presne jak pise p. Mlynar, staci termistor a je po problemu.
Nestačí. Neřeší to podvodníka a musí to udělat někdo, kdo tomu rozumí. Takže laik si to neudělá a profík si za to vezme prachy (v tomto případě zbytečně).
To Piszkos Munkak:
Presne jak pise p. Mlynar, staci termistor a je po problemu.
Dobře, a to budeme si opět dodělávat opět výrobky doma. Jak tomu bylo například u škodovky DODO.... (zle)
Dle mého názoru, by nové zařízení nemělo negativně ovlivňovat instalaci!
Obzvláště, pokud je to zdroj na 12W!
Tím, že se výrobce kryje:
Až dodatečně jsem na stánkách jiného e-shopu objevil informaci, že je nutný jistič 40A.
Pokud to mohu shrnout:
Výrobci se to moc nepovedlo a je to (dabel) šmejd, zaloužil by si (zliskat).
Quote from: Jiří Schwarz on 23.09.2015, 18:04
takže pro 230V je tam "sycení jádra nadoraz", tak i těch 240V může situaci zhoršit natolik,
To nie je toroid, ale spinany zdroj - vid vlozeny odkaz na vyrobok. Ok, trafo je tam samozrejme tiez, ale hlavny problem vidim v nabijani kondenzatora za diodovym mostikom.
Najviac ma pobavila veta "kvalitny zdroj, aktivna korekcia ucinnika" :) Zrejme koriguje tym, ze vypne bytovy istic.
Docela se divím, že se tak všichni divíte. Najít podobný zdroj, který nemá startovací proud v hodnotách desítek A je docela dřina a jejich ceny jsou pak obvykle mnohonásobně větší. Výrobce žádný 40A jistič nepožaduje, to bylo jen nepochopení jednoho technického údaje. I u zkratové spouště platí, že proud musí nějakou dobu procházet aby vybavila. Takže nelze jednoduše vynásobit dvě čísla a říct, že se to použít nedá. Že je to na hraně a je to problém s více důsledky (např. trpící kontakty) je dobře známý fakt, který se i tady nejednou řešil. Ale je zbytečné se pohoršovat nad jedním výrobcem, když ostatní to dělají úplně stejně. Já naopak oceňuju, že údaj uvádí a já se podle toho mohu zařídit, tj. např. nekoupit to.
Edit: Jen pro porovnání namátkově MEAN WELL APV-12-12 (také 12V/12W) Inrush Current/230V: 70A
Ako mozete na odbornom fore radit bastlit??
Děkuji za vhled do problematiky. Po přečtení několika příspěvků jsem ještě prozkoumal rozvaděč a ono je to trochu jinak. Trochu se rdím, ale rád bych upřesnil několik údajů. Jističe jsou nové po rekonstrukci. Jistič pro světla je samostatný a má označení B10. To co se 'vyhazuje' má popisek chránič s údajem 25A (vše OEZ). Zdá se, že máme nějakou příliš citlivou ochranu. Trafo jsem zkoušel prve i u známého, kde funguje bez problémů. Zkusím zjistit, jakou hodnotu jističe má. Má ale hodnota jističe vůbec nějaký vliv na chování chrániče?
Aha, takze asi odrusovaci filter spinaneho zdroja, presnejsie kondenzator medzi L a PE.
Tu mate pekny priklad, ako je centralny chranic nie dobry napad. Ziadajte, aby vam to prepojili rozumnejsim sposobom.
Quote from: Patrik Mlynar on 23.09.2015, 23:22
Ziadajte, aby vam to prepojili rozumnejsim sposobom.
Ježiši, a proč? Jen pro to, že je špatnej jeden spínanej zdroj? Neříkám, že je to nejlepší řešení, ale nevidím důvod pro to, aby se musel přepojovat rozvaděč, kvůli špatnému zdroji....
Co mám zkušenosti, tak zrovna chrániče OEZ, nepatří mezi ty citlivější. Vybavovací proudy jsou kolem 24-27mA.
A chránič padá, protože je něco v tom zdroji špatně. To že u známého nepadal, může znamenat, že třeba nemá chránič.
Centralny chranic celeho bytu nie je najvhodnejsie riesenie bez ohladu na to, ci je tam problematicky spotrebic alebo nie.
Nemoze tam byt este ina finta ? Napriklad je to zle zapojene medzi L a PE namiesto L a N.
Ma to el trafo dve alebo tri svorky ? Co tak foto zapojenia ?
Quote from: Jan Tošovský on 23.09.2015, 23:14
. Trafo jsem zkoušel prve i u známého, kde funguje bez problémů. Zkusím zjistit, jakou hodnotu jističe má. Má ale hodnota jističe vůbec nějaký vliv na chování chrániče?
Skoro nemá :-) záleží asi, jak je to propojené... vy máte 3x25A rezervovaný příkon a chránič shodí clý byt?
jak stojí výše, upřesněte zapojení trafa (foto svorek) - trafo musí být zapojeno mezi fázi (L) a nulák (N) a ne na zem (PE)...
Zřejmě bude vhodné:
- preventivně poslat reklamaci prodejci s textem: vyhazuje chránič OEZ XY :-)
- zapojit to elektrikářem (nejlíp ten, který montoval chránič), nebo zapojit mimo chránič nebo zkusit jiný zdroj...
Doporučuji první možnost... Úplně ideální je, když si od toho experta, co vám dělal rozvaděč necháte udělat i ty LEDky (pokud není vaším primárním záměrem ušetřit namísto XX hodin problémů a bádání a vracení zboží pár kaček...)...
Osobně bych to být Vámi s LEDkama tak udělal... Protože je dobrá šance, že se ty LEDky začnou srá... Otázka je, zda ješte v záruce... Levné funkční ledky = je to o štěstí...
Tak jak to tu čtu už tuším, že zrada bude v záměně L a PE. Slibuju, že práci s proudem nechám v budoucnu již jen odborníkům.
Quote from: Jan Tošovský on 24.09.2015, 09:54
Tak jak to tu čtu už tuším, že zrada bude v záměně L a PE. Slibuju, že práci s proudem nechám v budoucnu již jen odborníkům.
Ak ma trafo dve svorky, patri tam modry a hnedy, nie zltozeleny a hnedy ako za starych cias.
Ak tri, tak zltozeleny na symbol stromceka (zem) a modry, hnedy na zvysne svorky.
Centralny chranic vam vyhovuje ? Nechcte si to dat prerobit ? Takto cez dovolenku poslete niekoho cudzieho poliat kvety, zapali svetlo, nejaka porucha vyhodi chranic a nepojde ani mrazak. Nemusi kazdeho napadnut suvislot, ze vyplo svetlo a nejdu ani zasuvky v celom byte.
Quote from: Jan Tošovský on 24.09.2015, 09:54
Tak jak to tu čtu už tuším, že zrada bude v záměně L a PE. Slibuju, že práci s proudem nechám v budoucnu již jen odborníkům.
Nikoliv, záměna PE (zem) za N (nulák - modrý). Vaše zařízení nepožaduje PE...
L (fáze) bývá hnědá nebo zde na obrázku je černá (konektor vlevo)
Správné zapojení podobného polského bazmeku: (http://auto-magic.com.pl/images/allegro/zasilacze/6W/1.jpg)