Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Tomáš Žabka on 30.09.2015, 22:12

Title: Jaké čidlo je použito v pokojovém termostatu EURO 091?
Post by: Tomáš Žabka on 30.09.2015, 22:12
Včera se mi podařilo svoji neohrabaností, rozlomit čidlo v pokojovém termostatu EURO 091. Byla to taková modrá kulička s nožičkami. Nevíte někdo jaký prvek je použit v tomto druhu termostatu na snímání teploty a jakou formou je možné nový osadit zpět. Nový termostat stojí cca 500kč, ale pokud by to čidlo stálo pár korun tak bych si ho vyměnil.
Title: Re: Jaké čidlo je použito v pokojovém termostatu EURO 091?
Post by: Lukáš Rotrekl on 01.10.2015, 00:53
Podlahová používají myslím NTC 10K, ale jestli i to vnitřní to netuším.
Title: Re: Jaké čidlo je použito v pokojovém termostatu EURO 091?
Post by: Tomáš Žabka on 01.10.2015, 07:34
Quote from: Lukáš Rotrekl on 01.10.2015, 00:53
Podlahová používají myslím NTC 10K, ale jestli i to vnitřní to netuším.


System me nechce nechat napsat odpověď delší jak 500 znaků. Takže viz obr.
Title: Re: Jaké čidlo je použito v pokojovém termostatu EURO 091?
Post by: Tomáš Žabka on 01.10.2015, 07:40
Zkusím použít tento a uvidíme. Sice vypadá jinak než ten původní, ale má 10k a mají ho skladem v GM.
Title: Re: Jaké čidlo je použito v pokojovém termostatu EURO 091?
Post by: Daniel Hudzík on 01.10.2015, 08:02
je to NTC 10k, letovat ho mozete v pohode mikropajkou, len pozor ak je viac vrstvova DPS aby nedoslo k jej poskodeniu
Title: Re: Jaké čidlo je použito v pokojovém termostatu EURO 091?
Post by: Václav Třetí on 01.10.2015, 08:18
Quote from: Tomáš Žabka on 01.10.2015, 07:34
System me nechce nechat napsat odpověď delší jak 500 znaků.


Také jsem tuto poznámku již viděl a nelíbí se mi, ne vše lze říct dvěma větami.
Title: Re: Jaké čidlo je použito v pokojovém termostatu EURO 091?
Post by: Patrik Mlynar on 01.10.2015, 08:57
Ano, je to termistor za par centov. Oprava ma zmysel. Odporucam overit si na zaver, ci je regulacia v poriadku a neposunulo sa to smerom nahor alebo nadol,co by sa stalo pri nespravnej hodnote (napr nie je tam 10 kOhm, ale 15 ...)
Title: Re: Jaké čidlo je použito v pokojovém termostatu EURO 091?
Post by: Tomáš Žabka on 01.10.2015, 17:37
Termistor jsem vyměnil za výše uvedený (datasheet) a termostat opět krásně "termostatuje", velice všem děkuji za pomoc. Pokud se z někým z vás v brzké době někde potkám tak se přihlaste koupím vám aspoň pivo.  :)