Jaké čidlo je použito v pokojovém termostatu EURO 091?

Started by Tomáš Žabka, 30.09.2015, 22:12

previous topic - next topic

Tomáš Žabka

30.09.2015, 22:12 Last Edit: 01.10.2015, 00:29 by Miroslav Minařík
Včera se mi podařilo svoji neohrabaností, rozlomit čidlo v pokojovém termostatu EURO 091. Byla to taková modrá kulička s nožičkami. Nevíte někdo jaký prvek je použit v tomto druhu termostatu na snímání teploty a jakou formou je možné nový osadit zpět. Nový termostat stojí cca 500kč, ale pokud by to čidlo stálo pár korun tak bych si ho vyměnil.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Lukáš Rotrekl

Podlahová používají myslím NTC 10K, ale jestli i to vnitřní to netuším.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomáš Žabka

Quote from: Lukáš Rotrekl on 01.10.2015, 00:53
Podlahová používají myslím NTC 10K, ale jestli i to vnitřní to netuším.


System me nechce nechat napsat odpověď delší jak 500 znaků. Takže viz obr.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Tomáš Žabka

Zkusím použít tento a uvidíme. Sice vypadá jinak než ten původní, ale má 10k a mají ho skladem v GM.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Daniel Hudzík

je to NTC 10k, letovat ho mozete v pohode mikropajkou, len pozor ak je viac vrstvova DPS aby nedoslo k jej poskodeniu
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Václav Třetí

Quote from: Tomáš Žabka on 01.10.2015, 07:34
System me nechce nechat napsat odpověď delší jak 500 znaků.


Také jsem tuto poznámku již viděl a nelíbí se mi, ne vše lze říct dvěma větami.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Patrik Mlynar

Ano, je to termistor za par centov. Oprava ma zmysel. Odporucam overit si na zaver, ci je regulacia v poriadku a neposunulo sa to smerom nahor alebo nadol,co by sa stalo pri nespravnej hodnote (napr nie je tam 10 kOhm, ale 15 ...)
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Tomáš Žabka

Termistor jsem vyměnil za výše uvedený (datasheet) a termostat opět krásně "termostatuje", velice všem děkuji za pomoc. Pokud se z někým z vás v brzké době někde potkám tak se přihlaste koupím vám aspoň pivo.  :)
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.