Post by: kuba24 on 16.11.2015, 17:08
Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Miroš Jan on 18.11.2015, 15:57
Dle jmenovitého proudu toho daného motoru. :)
Dle pravítka Moeller je to cca 15,2 A. Takže PKZ MO-16
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: kuba24 on 25.11.2015, 17:14
nějaké charakteristiky hraji v tom roli ?
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Tomáš Žabka on 25.11.2015, 18:55
Charakteristiky závisí na druhu zátěže. Jaký jistič budete používat na odjištění motoru? Budete startovat Y/D, aby jste motor vůbec "natočil".
Teď jsem připojoval motor 5,5kW na 3x 16B za použití Y/D na 25A a šlo to uplně perfektně.
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: kuba24 on 25.11.2015, 20:38
To musím dávat i jistič když je tam motorový spouštěč ?
Jo budu to mít Y/D
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 26.11.2015, 06:52
Nemusíte. Spouštěč jistí proti přetížení i proti zkratu.
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Pavel Horský on 26.11.2015, 07:42
Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?

Podle pravítka Eaton a nebo výpočtem.
Řiďte se odpovědí kolegy Miroše. Myslím, že ten vám odpověděl naprosto přesně.
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Jan Bocek on 26.11.2015, 09:10
Jen pro obecné doplnění.

Posuvné papírové nebo i plechové tabulky ( pravítka) vznikly v době, kdy se místo kalkulaček používaly logaritmické pravítka. A tak vznikaly pro různé oblasti elektrotechniky...Řečeno jinak, používaly se již před padesáti léty. Nevím, zdá s tím prvně přišel Klockner-Moeller, ale mám takové tabulky ze 60. let.

Dneska jsou velice hezky zpracované tabulky od EATON.
Používají je nejen projektanti ( viz Pavel Horský), ale také elektrikáři a revizní technici.
Používám tabulku pro přímý rozběh/rozběh hvězda - trojúhelník a další tabulku pro řízení frekvenčními měniči.
Rozsah od 0,75 do 160 kW

Dnes každá lepší firma nabízí vedle katalogů i tyto tabulky. Je výhodné je používat.




Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: František Šohajda on 26.11.2015, 09:53
Pěkné papírové pravítko mají i třeba OEZ...
Tam přímo i určíte jaký typ výrobku je vyhovující (co si máte koupit)pro vaši aplikaci. ;)
(různé rozběhy a podobně)
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Zdeněk Friedrich on 26.11.2015, 21:50
Např od EATONU vypadá tabulka pro Y/D 7,5 kW takto. (snad to bude k přečtení)
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Pavel Horský on 27.11.2015, 07:23
Quote from: Zdeněk Friedrich on 26.11.2015, 21:50
Např od EATONU vypadá tabulka pro Y/D 7,5 kW takto. (snad to bude k přečtení)


Nooooo, kdyby to nebylo vzhůru nohama........................  ;) :D
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 27.11.2015, 08:27
Quote from: Pavel Horský on 27.11.2015, 07:23
Nooooo, kdyby to nebylo vzhůru nohama........................  ;) :D


Noooo a hlavně kdyby se to neopakovalo hnedle 3x to samé, co už bylo řečeno  ;D
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Pavel Horský on 27.11.2015, 08:32
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 27.11.2015, 08:27
Noooo a hlavně kdyby se to neopakovalo hnedle 3x to samé, co už bylo řečeno  ;D


To asi díky zkušennostem, bo spousta lidí ví, že jednou většinou nestačí  ;) :D
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 27.11.2015, 12:13
Šoupací pravítka jsou už out. Já našel zajímavou aplikaci pro Android - Mobile electrician. Umí toho opravdu hodně.
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Martin Kurka on 27.11.2015, 15:07
Out, ale krásná a poučná a přehledně jednoduchá. Přitom se podle nich dá do dnes pracovat. A mimochodem, jde o sběratelskou kategorii jako řemen.
Táta mi dokonce říkal, že prý první pravítko vzniklo v Československu.
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: kuba24 on 27.11.2015, 15:59
jo a pro slabší motor cca 1 KW třeba schrack prodáva i kryty to de použit jako vypinač ?
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: Jan Bocek on 27.11.2015, 21:07
Quote from: Martin Kurka on 27.11.2015, 15:07
Out, ale krásná a poučná a přehledně jednoduchá. Přitom se podle nich dá do dnes pracovat. A mimochodem, jde o sběratelskou kategorii jako řemen.
Táta mi dokonce říkal, že prý první pravítko vzniklo v Československu.


Teda, to je sbírka a podle čísel vidět, že jen malá část.
Nezabere to tolik místa jako sbírka starých radií....
Nejvíce se mi líbí od HP Vector Calkulator pro RF velice skvělá pomůcka. Ten vectorový voltmetr, který Tesla zkopírovala, jsem měl ještě nedávno ve své  laboratoři na stole.

Logaro jsem měl ještě od Kovalčíka a tyto pravítka byly a jsou užitečnou pomůckou.
Logara jsme používali v technické kanceláři asi do roku 1982, když přišla TI58

P.S. Není to mimo téma, protože na otázku bylo vše odpověděno. Odpovídat nebo vysvětlovat, zda kryt lze použít jako vypínač, tak to  je již "těžké" téma. Nakonec i ta gramatika....ale ty tabulky  jsou opravdu kouzelné a viděl jsem jen ty od Hensela. Kolega dělal u něj obchodníka.
Title: Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
Post by: kuba24 on 28.11.2015, 16:57
to je škoda že de napsat zbytečnou větu (už to tu bylo, se to řeší pořad to samé .....) nechápu na co je pak forum (tak a za to už dostanu banana  :D)