Když zapojím do zásuvky v TN-C systému spotřebič s dvojitou izolací např. lampičku a zapnu jí, začne procházet obvodem proud.
V tento moment si sáhnu na kolík zásuvky a stojím na zemi.
Bude mnou procházet proud?
Ano, proud Vámi bude protékat, ale bude zřejmě velmi malý. Proud se rozdělí. Jeho větší část bude protékat PEN vodičem v elektrické instalaci a menší část Vámi. Tento poměr bude dán impedancemi (odpory) těchto dvou cest.
Pokud tam nebude nějaká závada, bude proud zanedbatelný.
Záleží také na tom jak daleko bude "místo experimentu" od místa posledního přizemnění PEN vodiče, jaké přizemnění tam bude,...
A pokud bude na PEN závada, tak bude proud pro žárovku zanedbatelný a proud pro vás, pokud nebude omezen např.dobrou izolací podrážek nebo podlahy, naprosto zásadní. ;)
Pokud bude PEN přerušen, tak proud protékající žárovkou bude stejný jako proud protékající Vámi
Quote from: Markéta Andrsová on 22.11.2015, 14:55
Pokud bude PEN přerušen, tak proud protékající žárovkou bude stejný jako proud protékající Vámi
Pane Kirchhoffe, co na to říkáte?
Quote from: Jan Bocek on 22.11.2015, 15:51
Pane Kirchhoffe, co na to říkáte?
Když bude PEN přerušen a dotknu se kolíku, tak uzavřu obvod -> fáze - žárovka - já - zem. Se žárovkou jsem zapojená sériově, tzn. se stejným proudem. Proud v tomto poruchovém stavu samozřejmě bude výrazně menší, než proud žárovkou bez poruchy.
Je to špatně?
Konečně nějaká změna :)
Tipnu si, že kolega Alin zohlednil úvahu o studeném vláknu ;)
Já hlavně zohlednil vlastní zkušenost z ranného mládí, kdy jsem podobný pokus provedl nechtěně na sobě. Při seriovém spojení mé osoby a žárovky protékající proud zřejmě nezpůsobyl ani měřitelnou změnu teploty vlákna, mě to ovšem dokázalo shodit ze židle a ještě jsem to nesměl nikomu říct, protože bych dostal výprask, měl jsem povolenou jen plochou baterii a žárovičky. Proto tvrdím že pro žárovku byl proud nepodstatný, ovšem pro mě naprosto zásadní, i když vlastně stejný. :D
Aleši, s vaším dotazem hodně souvisí toto téma http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=8937.0
Po jeho přečtení budete mít snad o něco jasněji.
QuoteV tento moment si sáhnu na kolík zásuvky a stojím na zemi.
Nedávno jsem pozoroval IT speciality ? kteří v místnosti s PC technikou měnili procesor,
první se vždy chytili kolíku -prý aby se vybili.... ;D
Opravdu dobrá antistatika ,když neví co a jak je zásuvka zapojena? :-\
Mohli i dostat pořádnou perdu, při nestandartním stavu zásuvkového okruhu.
Quote from: Pavel Horský on 23.11.2015, 07:24
Aleši, s vaším dotazem hodně souvisí toto téma http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=8937.0
Po jeho přečtení budete mít snad o něco jasněji.
To je opravdu skvělý odkaz !!
Zvláště příspěvek pana Štefana Belaně
A ještě
http://fchi.vscht.cz/files/uzel/0010359/003Elektricke_pole_v_+bunkach_a_organismech.pdf