HROBAŘ: Úraz kominíka Jakou minimální vzdálenost musí mít vodiče vysokého napětí od komína? Karel Černý v tomto již půlstoletí starém příběhu si postavil "na černo" domek s vrcholem komína jen 160cm pod spodním vodičem 6kV. Kamna v domku mu ale začala čoudit, a tak usoudil, že komín má malý tah, protože je nízký. Nastavil tedy komín ještě eternitovou rourou dlouhou 110cm. Co se stalo kominíkovi při čištění komína?
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-uraz-kominika)
Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci? HROBAŘ: Úraz kominíka
Tehdejší kominíci měli plné ruce práce čistit saze.
Dnešní kominík má asi dost práce se čtením předpisů.
Dovedu si představit, že se ho částečně týká i znalost pospojování a různých vedení.
Stejně jako plynař musí vědět o překlemování plynoměru, tak i kominík dnes by měl na školení třeba o hromosvodech nebo pospojování.
Nebo jaké jsou znalosti dnešních kominíků?
Spíš by mě zajímalo, jaká to byla soustava 6kV. Izolovaná? Kompenzovaná? Uzemněná?
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.12.2015, 12:31
Spíš by mě zajímalo, jaká to byla soustava 6kV. Izolovaná? Kompenzovaná? Uzemněná?
Izolovaná, s trvale připojenými kondenzátory.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.12.2015, 12:31
Spíš by mě zajímalo, jaká to byla soustava 6kV. Izolovaná? Kompenzovaná? Uzemněná?
V té době se ještě moc 6 kV nepoužívalo, spíše 5 kV. Ale obojí jako isolovaná soustava.
V tom podniku je izolovaná soustava 6,3 kV dodnes a stále bez kompenzace.
Linka na vodárnu byla zrušena a napájení je řešeno jako samostatné odběrné
místo vn ze sítě distributora.
Quote from: Jan Bocek on 18.12.2015, 19:28
V té době se ještě moc 6 kV nepoužívalo, spíše 5 kV. Ale obojí jako isolovaná soustava.
Mě zaujaly ty popáleniny. Příčná admitance musela být dost vysoká, když tekly tak vysoké zemní proudy. I když nevím, jestli popáleniny způsobil průchod proudu tělem (jednotky A) nebo oblouk (jednotky kA). V každém případě je vidět, že takovou izolovanou soustavu (bez kompenzace příčné admitance) při jedné poruše bezpečně provozovat nelze.
Jít vymetat štětkou nahoru směrem do vysokého, lidi by měli myslet, tady předpisy nepomůžou.