Je v krytu nad hlavním jističem, v plombované části.
Na obrázku to vypadá, že vlhkost uvnitř krytu může způsobovat neutěsněný přívod kabelu od HDS.
Quote from: Ludvík Kubík on 20.12.2015, 23:34
Na obrázku to vypadá, že vlhkost uvnitř krytu může způsobovat neutěsněný přívod kabelu od HDS.
A kam a co by jste chtel utesnovat? Tohle je rozvadec ER212 od DCK Holoubkov, myslim tedy. Predpokladam, ze je to nekde venku.
Myslim ze nez to lepe utesnit, tak by bylo lepsi to nejak lepe vetrat.
Quote from: Vít Rotrekl on 20.12.2015, 23:52
A kam a co by jste chtel utesnovat?
Utěsnit průchod ve zdivu pro přívodní kabel (ve spodní části obrázku). Tazatel popisuje vlhkost pod krytem, nikoliv v ostatních částech rozvaděče.
Já myslím, že se jedná o pilíř, který nebyl (v rozporu s pokyny výrobce) dostatečně vyplněn suchým pískem.
Quote from: David Hruda on 21.12.2015, 07:36
Já myslím, že se jedná o pilíř, který nebyl (v rozporu s pokyny výrobce) dostatečně vyplněn suchým pískem.
Ano...Na fotce není vidět spodní část.Jak to vypadá pod elměr.rozv.
Přívod je dost silnými vodiči...Není pod ním HDS?
Asi už delší čas vhlhko,podle plombovacích šroubů, jsou vždy min.pozinkovány.
Návrat ve spodní i horní části. To by mělo stačit pro odvětrání
Najlepsie tesnenie je vetranie - par dierok malym vrtakom, zboku / spredu hore.
Ano, je to venku, asi 10 metrů od trafa. Více je v sekci "A" pod titulkem "Co způsobuje vybavení hlavního jističe?" Bohužel ten příspěvek neprošel přes pravidla... Až tam pojedu vyfotím to i z povzdálí. Ta vlhkost je skutečně JENOM pod krytem hl. vypínače. A ten padá, padá a zraje....
Tohle je chyba montáže, přesně jak píše p. Hruda. "Packu" pilíře je třeba pořádně zapískovat.
Quote from: Václavek on 21.12.2015, 09:42... Ta vlhkost je skutečně JENOM pod krytem hl. vypínače... a zraje...
Podle orezlých plombovacích šroubů je slušná vlhkost i zvenčí - jenomže tam to občas i uschne, kdežto pod krytem ne. Myslím, že to už dozrálo, a to ke kompletní předělávce.
Pilíře které nemají plechovou střech tak to v nich vypadá nějak podobně.
Ono by to mohlo být i dobře zapískováno. Často tyto problémy s kondenzací způsobují neutěsněné cháráničky, končící nad zapískováním.
Quote from: Fuk Tomáš on 21.12.2015, 12:32
Podle orezlých plombovacích šroubů je slušná vlhkost i zvenčí - jenomže tam to občas i uschne, kdežto pod krytem ne. Myslím, že to už dozrálo, a to ke kompletní předělávce.
Ale ono to není ani 2 (slovy:dva) roky staré. A ten padající jistič, cca 2x měsíčně, asi také v tom vlhku pomalu ale jistě odchází. Žeby majitel, zde soukromá osoba, špatně přebral a ZKONTROLOVAL práci dodavatelské firmy?? :-[
A proč to nereklamuje? Znám dost případů, kdy nějaký patlal zprzní pilíř a někdy vedle elektroměru rostou i kopřivy. No a pokud si to zákazníci nechají líbit, stav se nezlepší (zle)
Jak já, jako dodavatel přípojky (tedy pilíře včetně prací), zamezím tomu aby, okolo boudy zapíchnuté v zemi, rostly za dva, tři roky kopřivy? To mě hlava nebere...
Nepíšu taky vedle elektroměrového pilíře, ale vedle elektroměru.
Aha, tak to jsem se přehlíd.
Quote from: Vít Rotrekl on 21.12.2015, 18:24
Jak já, jako dodavatel přípojky (tedy pilíře včetně prací), zamezím tomu aby, okolo boudy zapíchnuté v zemi, rostly za dva, tři roky kopřivy? To mě hlava nebere...
Pouze bych připoměl, že kopřiva ráda dusík v půdě, jejich růst/nerůst nad kynetou se zemnícím páskem hodně napoví o stavu koroze pásku.