Potřebuji tento synchronní generátor připojit do el. sítě.
Co k tomu všechno bude potřeba?
Ten dotaz myslíte vážně? :o
Co jej bude pohánět a k čemu to má sloužit?
Ano, myslím to vážně. Bude to pohánět vodní kolo u mlýna.
Má to dodávat energii do stávající sítě, která bude využívaná pro mlýn.
A to má být ostrovní systém, nebo paralelní chod s elektrovodnou sítí?
A mimochodem, pro vodní kolo použít generátor, který potřebuje 1500ot za minutu hodně nešťastné řešení, dovedete si vůbec představit, kolik % výkonu vodního kola ztratíte v převodovce do rychla z nějakých 16-20 ot/min na 1500 ot/min (i=75) ?
Nota bene když ta převodovka má pracovat v u rozstřiku vody v lednici.
Takže:
3 nutné podmínky nafázování synchronního stroje do sítě:
- stejný kmitočet (chudák vodní kolo)
- stejné napětí (viz předchozí bod, jelikož budící dynamo je na jedné ose s generátorem)
- stejný fázový posuv v okamžiku nafázování (žárovkami na tmu nebo synchronoskopem)
Výkon se reguluje budícím napětím.
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...
Nafázuje jednou na tmu a bude tma ;D
Quote from: Zdenek Rajmont on 10.01.2016, 21:30
...
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...
On se tak nějak bude "regulovat" sám. (za předpokladu, že zbytek sítě bude mít mnohem větší výkon než toto zařízení)
Pokud se bude generátor zpožďovat, tak se stane zátěží sítě a síť si ho bude popohánět...
Naopak pokud se bude "moc tlačit vpřed", bude se zvyšovat to, co bude dodávat do sítě, pokud to bude "vyvážené" i po mechanické stránce, bude to brzdit pohon (kolo) a bude se to držet v nějakých rozumných mezích.
Ovšem pokud by pohon měl takovou sílu, že to "přetlačí", nevydrží nejslabší článek, buď něco povolí mechanicky, nebo zareaguje jištění nebo něco shoří...
Pak je otázkou jak to bude udělané aby to při výpadku sítě netlačilo napájení i pro sousední objekty! "Montér od energetiků" by skákal radostí kdyby od "vypnutého" rozvodu dostal ránu :(
Quote from: Jiří Schwarz on 10.01.2016, 23:10
Ovšem pokud by pohon měl takovou sílu, že to "přetlačí", nevydrží nejslabší článek, buď něco povolí mechanicky, nebo zareaguje jištění nebo něco shoří...
... Anebo jednoduše vypadne ze synchronizmu.
Quote from: Jiří Schwarz on 10.01.2016, 23:10
Pak je otázkou jak to bude udělané aby to při výpadku sítě netlačilo napájení i pro sousední objekty! "Montér od energetiků" by skákal radostí kdyby od "vypnutého" rozvodu dostal ránu :(
Ránu dostane stejně, protože vlivem remanence bude rotor vždy trochu zmagnetován i bez buzení.
Připojení do sítě nepovolí distributor, takže je ostrov jediné možné řešení.
Další problém bude udržet synchronní otáčky, abyste měl v síti 50Hz +-1Hz. To znamená, že se buď domluvíte s vodníkem nebo použijete nějakou regulaci, popřípadě střídač.
Kolo se navíc nebude točit 1500 ot/min, takže potřebujete převodovku.
Hodně informací najdete zde (http://www.malavoda.cz/).
Když už se motáme okolo vody, nejrozumnější asi bude vzít síť a jít na ryby.
Quote from: Zdenek Rajmont on 10.01.2016, 21:30
Takže:
Výkon se reguluje budícím napětím.
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...
Nikoliv, výkon se reguluje množstvím vody, budícím napětím se reguluje napětí a účiník
(poklona) Už stárnu a zapomínám na laborky z elektrických strojů.
Děkuji za reakce.
Udělám nakonec ostrovní systém, asi jediné řešení :)