Potřebuji tento synchronní generátor připojit do el. sítě.
Co k tomu všechno bude potřeba?

Zdenek Rajmont

Ten dotaz myslíte vážně?  :o
Co jej bude pohánět a k čemu to má sloužit?
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Milousc

Ano, myslím to vážně. Bude to pohánět vodní kolo u mlýna.
Má to dodávat energii do stávající sítě, která bude využívaná pro mlýn.

Martin Kurka

A to má být ostrovní systém, nebo paralelní chod s elektrovodnou sítí?


A mimochodem, pro vodní kolo použít generátor, který potřebuje 1500ot za minutu hodně nešťastné řešení, dovedete si vůbec představit, kolik % výkonu vodního kola ztratíte v převodovce do rychla z nějakých 16-20 ot/min na 1500 ot/min  (i=75) ?
Nota bene když ta převodovka má pracovat v u rozstřiku vody v lednici.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Zdenek Rajmont

Takže:
3 nutné podmínky nafázování synchronního stroje do sítě:
- stejný kmitočet (chudák vodní kolo)
- stejné napětí (viz předchozí bod, jelikož budící dynamo je na jedné ose s generátorem)
- stejný fázový posuv v okamžiku nafázování (žárovkami na tmu nebo synchronoskopem)
Výkon se reguluje budícím napětím.
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Lukáš Rotrekl

Nafázuje jednou na tmu a bude tma  ;D
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Quote from: Zdenek Rajmont on 10.01.2016, 21:30
...
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...

On se tak nějak bude "regulovat" sám. (za předpokladu, že zbytek sítě bude mít mnohem větší výkon než toto zařízení)
Pokud se bude generátor zpožďovat, tak se stane zátěží sítě a síť si ho bude popohánět...
Naopak pokud se bude "moc tlačit vpřed", bude se zvyšovat to, co bude dodávat do sítě, pokud to bude "vyvážené" i po mechanické stránce, bude to brzdit pohon (kolo) a bude se to držet v nějakých rozumných mezích.
Ovšem pokud by pohon měl takovou sílu, že to "přetlačí", nevydrží nejslabší článek, buď něco povolí mechanicky, nebo zareaguje jištění nebo něco shoří...

Pak je otázkou jak to bude udělané aby to při výpadku sítě netlačilo napájení i pro sousední objekty! "Montér od energetiků" by skákal radostí kdyby od "vypnutého" rozvodu dostal ránu  :(
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Rajmont

Quote from: Jiří Schwarz on 10.01.2016, 23:10
Ovšem pokud by pohon měl takovou sílu, že to "přetlačí", nevydrží nejslabší článek, buď něco povolí mechanicky, nebo zareaguje jištění nebo něco shoří...

... Anebo jednoduše vypadne ze synchronizmu.
Quote from: Jiří Schwarz on 10.01.2016, 23:10
Pak je otázkou jak to bude udělané aby to při výpadku sítě netlačilo napájení i pro sousední objekty! "Montér od energetiků" by skákal radostí kdyby od "vypnutého" rozvodu dostal ránu  :(

Ránu dostane stejně, protože vlivem remanence bude rotor vždy trochu zmagnetován i bez buzení.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jirka Š. Svejkovský

Připojení do sítě nepovolí distributor, takže je ostrov jediné možné řešení.

Další problém bude udržet synchronní otáčky, abyste měl v síti 50Hz +-1Hz. To znamená, že se buď domluvíte s vodníkem nebo použijete nějakou regulaci, popřípadě střídač.

Kolo se navíc nebude točit 1500 ot/min, takže potřebujete převodovku.

Hodně informací najdete zde.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír

Když už se motáme okolo vody, nejrozumnější asi bude vzít síť a jít na ryby.

Ivan Polínek

Quote from: Zdenek Rajmont on 10.01.2016, 21:30
Takže:
Výkon se reguluje budícím napětím.
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...


Nikoliv, výkon se reguluje množstvím vody, budícím napětím se reguluje napětí a účiník
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zdenek Rajmont

 (poklona) Už stárnu a zapomínám na laborky z elektrických strojů.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Milousc

Děkuji za reakce.
Udělám nakonec ostrovní systém, asi jediné řešení  :)