Title: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Jiří Adámek on 11.01.2016, 17:11
Aktuální stav je takový, že hlavní jistič je 1x10A a vedení od jističe k rozvodnici je kabelem CYKY 2Bx4 o délce cca 6-7m, vedeno lištou.

Potřeboval jsem navýšit jistič na 1x20A, nicméně při kontrole stávajících smluv s EONem jsem zjistil, že dle smluvních podmínek tam má být jistič 1x20A, tedy vlastně navyšovat nepotřebuji a jde jen o výměnu toho stávajícího jističe se špatnou hodnotou. (zde jsem přesvědčený, že se jedná o administrativní chybu u EONu, ke které nejspíše došlo při přepisu smlouvy, protože ten jistič se určitě nenavyšoval a vím s jistotou, že tam má být 1x10A)

Můžete mi říci, jak toto řešit? Je potřeba v tomto případě měnit kabel od jističe k rozvodnici a provádět revizi tohoto vedení? Kdyby šlo o běžné navýšení, tak je mi jasné, že vše toto potřeba bylo, ale když už se věci mají takto, tak se nabízí nejsnazší a i nejlevnější řešení jen nechat vyměnit ten hl. jistič za správnou hodnotu a zbytek neřešit.
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Vít Rotrekl on 11.01.2016, 19:50
Hmm kabel CYKY 2x4mm? Tomu se mě nechce nějak věřit, ale budiž.
Proč kabel vyměnit:
- protože je nevyhovující průřez vodiče PEN, ten musí být už od dob platnosti normy ČSN 33 2000-5-54, která je platná od 1/1996, tedy už dvacet let, dnes už je v ed.3

Kdy kabel vyměnit?
- když jeho parametry nevyhovují dané instalaci:
     - tedy průřez vzhledem k zatížení, uložení délce atd - tady by to mohlo být OK
     - průřez vzhledem k použití - tady to nevyhovuje - jak jsme psal výše, průřez vodiče PEN musí být minimálně 10mm Cu, nebo 16Al

No, ale když to vezmeme kolem a kolem, tak vás k tomu nikdo nemůže donutit. Pravděpodobně do doby než se stane nějaký malér.
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Jiří_Hrubý on 11.01.2016, 20:03
Asi tak, pokud máte na prvním místě cenu, nechte vyměnit jistič a neřešte to.
Pokud vás zajímá předně provozní spolehlivost a bezpečnost, vyměňte i kabel.
Ona ta 2x4 třeba i vyjde, ač odporuje v dnešní době všemu, je to jen jednofáz-nula plavat nebude, ale stejně bych uvažoval o v dnešní době zvýšeném namáhání PEN (už nemá hlavní roli odporová zátěž) a s tím související rozumný požadavek ohledně jeho dimenzace.
Není třeba kabel náhodou v trubce?
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Vít Rotrekl on 11.01.2016, 20:25
Quote from: Jiří_Hrubý on 11.01.2016, 20:03
Není třeba kabel náhodou v trubce?

Píše, že je v liště.
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Jiří Schwarz on 11.01.2016, 20:34
Pokud by to tazatel vzal "vážně a přísně", tak podle 33 1500 by se měla při změně jištění udělat revize, a já osobně jako RT když mám udělat kontrolu po výměně jištění, očekávám, že za navýšeným jističem to bude podle aktuálně platných norem.
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Jiří Adámek on 11.01.2016, 20:37
Prosím zdržme se debaty ohledně znění ČSN. Chápu, že je toto odborná diskuze, ale stejně tak dobře vím, že i do bytů se běžně dělá vedení například CYKY 4x6 a to samozřejmě výše uvedeným předpisům odporuje. Přitom nejen tu se najdou osoby s potřebnou kvalifikací, které toto nejen natáhnou, ale následně na to udělají i revizi (znám z vlastní zkušenosti před rokem, dvě nezávislé osoby a a nikdo s tím problém neměl. Když jsem jim říkal o 4x10, koukali na mě jako na blázna).

Jinak zpět k tématu. Celá ta instalace pochází někdy z doby cca 20 let zpět, kdy se přestavěl nebytový prostor v paneláku pro účely podnikání. Popravdě už si nepamatuji, kdo to přesně instaloval, ale revizi to získat muselo, protože se jednalo o vytvoření zcela nového odběrného místa. Kabel je určitě 2Bx4 a je vedený normálně povrchu lištou.

Jako v zásadě mi nedělá problém ten kabel nechat vyměnit, ta částka není zas tak zásadní, ale šlo mi spíše o zkušenosti z praxe, zda to má cenu řešit nebo ne. (Protože když to vyměním za 2Bx6, tak to stejně dle ČSN v pořádku nebude, viz výše., nebo tam pak dát 3x6..)

Co se týče připojených spotřebičů, tak kromě asi dvou počítačů, rychlovarné konvice a světel tam nic aktuálně není. Do budoucna možná klimatizace, pokud zase budou vedra jak minulý rok :)
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Jiří Adámek on 11.01.2016, 20:43
Quote from: Jiří Schwarz on 11.01.2016, 20:34
Pokud by to tazatel vzal "vážně a přísně", tak podle 33 1500 by se měla při změně jištění udělat revize, a já osobně jako RT když mám udělat kontrolu po výměně jištění, očekávám, že za navýšeným jističem to bude podle aktuálně platných norem.


No to je přesně ono. Kvůli EONu to nepotřebuji, protože oni si stejně myslí, že je tam jištění 20A, takže případně všechny tyto věci jako revize atd, bych dělal jen pro svůj dobrý pocit..
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Vít Rotrekl on 11.01.2016, 22:34
To je vecne tema jestli staci od elektromeru do bytoveho rozvadece 4x6, nebo musi byt 5x6, pripadne 4x10.
Vy chcete proste slyset ze je to OK, ale to nikdo na dalku nerekne.

Kdyz tam budete mit 3(5)x 4 tak vam na dalku jsem schopnej rict ze by to mohlo byt v poradku. Osobne mam proti PENu mensi nez 10ka odpor. Radeji bych videl ztuplovanej PEN V kabelu 3x4, nez jeden PEN v 2x6. I kdyz to neni uplne koser reseni.

A proc podobne veci prochazi pres RT? Protoze RT napise revizi po odvodni svorky elektromeroveho rozvadece a co je dal ho nezajima. Taky jsem to takhle parkrat udelal. Ovsem z duraznym pisemnym upozornenim provozovateli, ze je to spatne a doporucuju vymenu kabelu. Vic jako RT stejne nemuzu.
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Václav Třetí on 12.01.2016, 08:19

Jen pro pořádek doplním, že CYKY 2Bx4 se kdysi běžně dodávalo a používalo právě na tento zde zmíněný účel (obvykle s hl. jističem 16A). Ovšem to byly jiné doby a normy, též většinou výrazně menší odběr a slabší spotřebiče.

Jinak pro tazatele ke zvážení - čtyřka měď už sice něco vydrží, ovšem stoprocentně se na to spolehnout nedá. U dvojvodičového rozvodu na PEN závisí nejen provozuschopnost zařízení, ale zejména bezpečnost lidí. Pokud dojde k jeho přerušení, bude v daném prostoru po zapnutí jakéhokoliv spotřebiče na všech nulovaných krytech spotřebičů fáze, takže vše bude "kopat"! Proto se nyní na PEN vyžaduje nejmenší průřez 10 qmm Cu.
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Jiří Adámek on 12.01.2016, 08:49
Děkuji moc za rady a názory. Zejména tedy s ohledem na riziko přerušení PEN nechám vedení vyměnit, zřejmě za 3x6. Pár stovek navíc mě nezabije a aspoň sem nebudu tahat elektrikáře jen kvůli prohození jističe.
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Vít Rotrekl on 12.01.2016, 08:58
 (jednicka)
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: František Šohajda on 12.01.2016, 09:08
A nemáte ve smlouvě 1x25A?
Podle tabulky 1x20A neexistuje? vše je včetně 1x25A.  E ON
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: Jiří Adámek on 12.01.2016, 09:27
No originál smlouvy tu teď nemám, ale když se přihlásím na webu do zákaznické sekce EONu, tak tam mám u spotřebního místa skutečně uvedeno, že hlavní jistič je 1x20A. Smlouva je z roku 2010. Stejně tak na fakturách.

Ale jak jsem již uvedl, je to téměř 100% administrativní chyba, kdy se možná někdo přepsal. Každopádně šťourat se v tom příliš nebudu, dobré ušetřené 3tis :)
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: David Hruda on 12.01.2016, 13:41
Quote from: František Šohajda on 12.01.2016, 09:08
A nemáte ve smlouvě 1x25A?
Podle tabulky 1x20A neexistuje? vše je včetně 1x25A.  E ON

Co třeba rezervace příkonu? Jističe 1x16 nebo 1x20 jsou naprosto běžné.
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: František Šohajda on 12.01.2016, 13:46
Quote from: David Hruda on 12.01.2016, 13:41
Co třeba rezervace příkonu? Jističe 1x16 nebo 1x20 jsou naprosto běžné.


U EON jsem se s tím nesetkal. Všechny 1 fázy jsou ve smlouvách 1x25A i když fyzicky
tam jsou 1x16A a max 1x20A.(Staré 1x15A)
Prý si lidi stěžujou na linkou EON že platí 1x25A a mají v bytě jen 1x15A (1x16A).
Když si nechá vyměnit majitel co má nyní 1x15A (starý) na 1x25A tak nic nechtějí za navýšení-protože mají ve smlouvách 1x25A včetně.
Title: Re: Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
Post by: David Hruda on 12.01.2016, 14:00
Quote from: František Šohajda on 12.01.2016, 13:46
U EON jsem se s tím nesetkal.

Já se s tím u eonu setkal. Vadný jistič 15A, trvali na výměně za 16A protože je "v řadě"  (následně uznali, že to byl neoprávněný pozadavek) a doplatku 200,- za rezervaci. Ve smlouvě bylo 15A.

Zaměňujete měsíční platbu za jistič a rezervovaný příkon.