Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?

Started by Jiří Adámek, 11.01.2016, 17:11

previous topic - next topic

Jiří Adámek

Aktuální stav je takový, že hlavní jistič je 1x10A a vedení od jističe k rozvodnici je kabelem CYKY 2Bx4 o délce cca 6-7m, vedeno lištou.

Potřeboval jsem navýšit jistič na 1x20A, nicméně při kontrole stávajících smluv s EONem jsem zjistil, že dle smluvních podmínek tam má být jistič 1x20A, tedy vlastně navyšovat nepotřebuji a jde jen o výměnu toho stávajícího jističe se špatnou hodnotou. (zde jsem přesvědčený, že se jedná o administrativní chybu u EONu, ke které nejspíše došlo při přepisu smlouvy, protože ten jistič se určitě nenavyšoval a vím s jistotou, že tam má být 1x10A)

Můžete mi říci, jak toto řešit? Je potřeba v tomto případě měnit kabel od jističe k rozvodnici a provádět revizi tohoto vedení? Kdyby šlo o běžné navýšení, tak je mi jasné, že vše toto potřeba bylo, ale když už se věci mají takto, tak se nabízí nejsnazší a i nejlevnější řešení jen nechat vyměnit ten hl. jistič za správnou hodnotu a zbytek neřešit.

Vít Rotrekl

Hmm kabel CYKY 2x4mm? Tomu se mě nechce nějak věřit, ale budiž.
Proč kabel vyměnit:
- protože je nevyhovující průřez vodiče PEN, ten musí být už od dob platnosti normy ČSN 33 2000-5-54, která je platná od 1/1996, tedy už dvacet let, dnes už je v ed.3

Kdy kabel vyměnit?
- když jeho parametry nevyhovují dané instalaci:
     - tedy průřez vzhledem k zatížení, uložení délce atd - tady by to mohlo být OK
     - průřez vzhledem k použití - tady to nevyhovuje - jak jsme psal výše, průřez vodiče PEN musí být minimálně 10mm Cu, nebo 16Al

No, ale když to vezmeme kolem a kolem, tak vás k tomu nikdo nemůže donutit. Pravděpodobně do doby než se stane nějaký malér.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří_Hrubý

Asi tak, pokud máte na prvním místě cenu, nechte vyměnit jistič a neřešte to.
Pokud vás zajímá předně provozní spolehlivost a bezpečnost, vyměňte i kabel.
Ona ta 2x4 třeba i vyjde, ač odporuje v dnešní době všemu, je to jen jednofáz-nula plavat nebude, ale stejně bych uvažoval o v dnešní době zvýšeném namáhání PEN (už nemá hlavní roli odporová zátěž) a s tím související rozumný požadavek ohledně jeho dimenzace.
Není třeba kabel náhodou v trubce?

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Pokud by to tazatel vzal "vážně a přísně", tak podle 33 1500 by se měla při změně jištění udělat revize, a já osobně jako RT když mám udělat kontrolu po výměně jištění, očekávám, že za navýšeným jističem to bude podle aktuálně platných norem.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Adámek

Prosím zdržme se debaty ohledně znění ČSN. Chápu, že je toto odborná diskuze, ale stejně tak dobře vím, že i do bytů se běžně dělá vedení například CYKY 4x6 a to samozřejmě výše uvedeným předpisům odporuje. Přitom nejen tu se najdou osoby s potřebnou kvalifikací, které toto nejen natáhnou, ale následně na to udělají i revizi (znám z vlastní zkušenosti před rokem, dvě nezávislé osoby a a nikdo s tím problém neměl. Když jsem jim říkal o 4x10, koukali na mě jako na blázna).

Jinak zpět k tématu. Celá ta instalace pochází někdy z doby cca 20 let zpět, kdy se přestavěl nebytový prostor v paneláku pro účely podnikání. Popravdě už si nepamatuji, kdo to přesně instaloval, ale revizi to získat muselo, protože se jednalo o vytvoření zcela nového odběrného místa. Kabel je určitě 2Bx4 a je vedený normálně povrchu lištou.

Jako v zásadě mi nedělá problém ten kabel nechat vyměnit, ta částka není zas tak zásadní, ale šlo mi spíše o zkušenosti z praxe, zda to má cenu řešit nebo ne. (Protože když to vyměním za 2Bx6, tak to stejně dle ČSN v pořádku nebude, viz výše., nebo tam pak dát 3x6..)

Co se týče připojených spotřebičů, tak kromě asi dvou počítačů, rychlovarné konvice a světel tam nic aktuálně není. Do budoucna možná klimatizace, pokud zase budou vedra jak minulý rok :)

Jiří Adámek

Quote from: Jiří Schwarz on 11.01.2016, 20:34
Pokud by to tazatel vzal "vážně a přísně", tak podle 33 1500 by se měla při změně jištění udělat revize, a já osobně jako RT když mám udělat kontrolu po výměně jištění, očekávám, že za navýšeným jističem to bude podle aktuálně platných norem.


No to je přesně ono. Kvůli EONu to nepotřebuji, protože oni si stejně myslí, že je tam jištění 20A, takže případně všechny tyto věci jako revize atd, bych dělal jen pro svůj dobrý pocit..

Vít Rotrekl

To je vecne tema jestli staci od elektromeru do bytoveho rozvadece 4x6, nebo musi byt 5x6, pripadne 4x10.
Vy chcete proste slyset ze je to OK, ale to nikdo na dalku nerekne.

Kdyz tam budete mit 3(5)x 4 tak vam na dalku jsem schopnej rict ze by to mohlo byt v poradku. Osobne mam proti PENu mensi nez 10ka odpor. Radeji bych videl ztuplovanej PEN V kabelu 3x4, nez jeden PEN v 2x6. I kdyz to neni uplne koser reseni.

A proc podobne veci prochazi pres RT? Protoze RT napise revizi po odvodni svorky elektromeroveho rozvadece a co je dal ho nezajima. Taky jsem to takhle parkrat udelal. Ovsem z duraznym pisemnym upozornenim provozovateli, ze je to spatne a doporucuju vymenu kabelu. Vic jako RT stejne nemuzu.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Václav Třetí


Jen pro pořádek doplním, že CYKY 2Bx4 se kdysi běžně dodávalo a používalo právě na tento zde zmíněný účel (obvykle s hl. jističem 16A). Ovšem to byly jiné doby a normy, též většinou výrazně menší odběr a slabší spotřebiče.

Jinak pro tazatele ke zvážení - čtyřka měď už sice něco vydrží, ovšem stoprocentně se na to spolehnout nedá. U dvojvodičového rozvodu na PEN závisí nejen provozuschopnost zařízení, ale zejména bezpečnost lidí. Pokud dojde k jeho přerušení, bude v daném prostoru po zapnutí jakéhokoliv spotřebiče na všech nulovaných krytech spotřebičů fáze, takže vše bude "kopat"! Proto se nyní na PEN vyžaduje nejmenší průřez 10 qmm Cu.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jiří Adámek

Děkuji moc za rady a názory. Zejména tedy s ohledem na riziko přerušení PEN nechám vedení vyměnit, zřejmě za 3x6. Pár stovek navíc mě nezabije a aspoň sem nebudu tahat elektrikáře jen kvůli prohození jističe.

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

A nemáte ve smlouvě 1x25A?
Podle tabulky 1x20A neexistuje? vše je včetně 1x25A.  E ON
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Adámek

No originál smlouvy tu teď nemám, ale když se přihlásím na webu do zákaznické sekce EONu, tak tam mám u spotřebního místa skutečně uvedeno, že hlavní jistič je 1x20A. Smlouva je z roku 2010. Stejně tak na fakturách.

Ale jak jsem již uvedl, je to téměř 100% administrativní chyba, kdy se možná někdo přepsal. Každopádně šťourat se v tom příliš nebudu, dobré ušetřené 3tis :)

David Hruda

Quote from: František Šohajda on 12.01.2016, 09:08
A nemáte ve smlouvě 1x25A?
Podle tabulky 1x20A neexistuje? vše je včetně 1x25A.  E ON

Co třeba rezervace příkonu? Jističe 1x16 nebo 1x20 jsou naprosto běžné.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

František Šohajda

Quote from: David Hruda on 12.01.2016, 13:41
Co třeba rezervace příkonu? Jističe 1x16 nebo 1x20 jsou naprosto běžné.


U EON jsem se s tím nesetkal. Všechny 1 fázy jsou ve smlouvách 1x25A i když fyzicky
tam jsou 1x16A a max 1x20A.(Staré 1x15A)
Prý si lidi stěžujou na linkou EON že platí 1x25A a mají v bytě jen 1x15A (1x16A).
Když si nechá vyměnit majitel co má nyní 1x15A (starý) na 1x25A tak nic nechtějí za navýšení-protože mají ve smlouvách 1x25A včetně.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

David Hruda

Quote from: František Šohajda on 12.01.2016, 13:46
U EON jsem se s tím nesetkal.

Já se s tím u eonu setkal. Vadný jistič 15A, trvali na výměně za 16A protože je "v řadě"  (následně uznali, že to byl neoprávněný pozadavek) a doplatku 200,- za rezervaci. Ve smlouvě bylo 15A.

Zaměňujete měsíční platbu za jistič a rezervovaný příkon.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika