V normě ČSN 33 2000-4-482 v článku 482.1.9 je uvedeno, že "každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení podle 537.2 IEC 364-5-53.
Je z Vašeho pohledu možné tuto podmínku splnit předřazeným proudovým chráničem 30mA daným obvodům?
Quote from: Kamil Zouhar on 20.01.2016, 11:04
V normě ČSN 33 2000-4-482 v článku 482.1.9 je uvedeno, že "každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení podle 537.2 IEC 364-5-53.
Je z Vašeho pohledu možné tuto podmínku splnit předřazeným proudovým chráničem 30mA daným obvodům?
Musí být kombinovaný (FI+jistič)
Jinak předřazený jistič 2pólový s odpínáním N vodiče.
Nesmysl! Proudovým chráničem se v tomto případě nic nevyřeší!
Když se mi sejde odporová, indukční a kapacitní zátěž, proud středním vodičem může být vyšší než proud kterýmkoliv krajní (fázovým) vodičem a chránič v takovém případě "nemá důvod" reagovat.
A pokud se mi sejde více zátěží s "neharmonickým průběhem proudu", opět může být proud středním vodičem větší než kterýmkoliv krajním (fázovým) vodičem a opět je to stav, kdy proudový chránič nemá důvod reagovat!
Nemám doma kapacitní zátěž. Pro odpojení v případě mechanické opravy, údržby proudový chránič vyhovuje, odpojí fázové vodiče i vodič nulový.
Omluva.
Já jsem se špatně podíval na číslo normy z původním příspěvku, myslel jsem že to odpojování středního vodiče je v souvislosti s možností jeho přetížení.