Nová základnová stanice ZS mobilního operátora - vzdálenost od RE (HJ-3x25A) - 1107m.
RE v místě připojení na DS ČEZu. HJ - 3x25A je požadavek investora (soudobých cca 16kW) s ohledem na další možné rozšíření. V místě ZS ještě cca 45m CYKY-J 3x1,5 na vrchol stožáru k osvětlení. Jak z praxe dimenzovat průřez napájecího kabelového vedení mezi přípojkovou skříní před RE a světelným spotřebičem?
Já bych volil průřez napájecího vedení takový, aby byl při plném zatížení, mezi přípojkovou skříní a světelným spotřebičem, úbytek napětí do 4%.
A taky aby vyhověla vypínací smyčka a vedení bylo ekonomické, to bude třeba znát dobu využití maxima....
Quote from: Lukáš Rotrekl on 19.03.2016, 11:26
A taky aby vyhověla vypínací smyčka a vedení bylo ekonomické, to bude třeba znát dobu využití maxima....
Myslím si, že mobilní operátoři moc ekonomické vedení neřeší.....Ti mají plnou kasu! ;D
Quote from: František Šohajda on 19.03.2016, 16:28
Myslím si, že mobilní operátoři moc ekonomické vedení neřeší.....Ti mají plnou kasu! ;D
Tak to bych si nedovolil tvrdit nikdy a nikde. Velmi troufalé vyjádření a neznám firmu, která by nehleděla na ekonomické hledisko. Pokud se ovšem někde tolik nešetří, je to ze zcela jiných důvodů. Třeba kvůli spolehlivosti a podobně, tedy nejde o bezhlavé utrácení prostředků.
Nejdříve bych zjistil jaké jsou konkrétní požadavky na připojení v místě operátora. Tedy předpokládané trvalé a maximální předpokládané zatížení. Nebo maximální dovolený úbytek napětí na konci vedení, který nebude operátorovi vadit. Pak kvalitu a vlastnosti sítě v místě připojení napájecího kabelu.
Podle zadání se předpokládá v podstatě plné využití jističe 25A. Po jakou dobu? Stále nebo jen nárazově?
Vše ostatní je pouze matematický výpočet za pomoci známých vzorců. Podobných výpočtů je i zde na stránkách diskusí Elektrika.cz již mnoho.
malá inspirace ;)
.....ta tabulka je skvělá a již mnohokrát mi pro rychlý návrh pomohla.
Nedávno jsme řešili podobný problém, při délce jeden kilometr
a vyšel nám, podle projektu,
kabel 4x70 mm2 ( pro úbytek do 4%)
Já řešil provizorku 1100m na 63A a nevyšlo to vůbec :D