Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Petr Veleta on 06.08.2016, 13:38

Title: Co se stane pokud zapojím proudový chránič obráceně?
Post by: Petr Veleta on 06.08.2016, 13:38
Nastane problém s 3f chráničem, pokud na vstupní svorku chrániče (budu brát tu horní) připojím vývody k chráněným částem obvodu? A pochopitelně obráceně, na výstupní svorku chrániče (uvažuji spodní) připojím vstupní vodič.
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudovýchránič obráceně?
Post by: MrPeter on 06.08.2016, 18:33
Doporučuji kouknout do návodu ke konkrétnímu chrániči. Výrobci připouštejí přívod z libovolné strany, ne však všichni. Na funkci chrániče by to nemělo mít vliv. Ale nemuselo by fungovat testovací tlačítko.
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudovýchránič obráceně?
Post by: Lukáš Rotrekl on 06.08.2016, 20:49
Jak zapojit testovací tlačítko, aby při zapojení přívodu na jednu stranu fungovalo a při zapojení na druhou stranu ne?
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudovýchránič obráceně?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 06.08.2016, 21:24
První Kirchhofův zákon. Jestli je tazatel elektrikář, měl by to pochopit.
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudovýchránič obráceně?
Post by: Milan Hudec on 06.08.2016, 21:26
Odpor od tlačítka za kontakty jinak se může přetavit.
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudovýchránič obráceně?
Post by: Jiří Schwarz on 06.08.2016, 21:45
Základem úspěchu je mít všechny přívody nahoře a všechny odchody dole, nebo obráceně, ale nesmí se to "pomíchat".
Jestli si myslíte, že to tak nikdo nemůže zapojit, tak já tvrdím, že může, že i takový packal má dost velké EGO na to, aby se vrtal v rozvaděči  (zle)
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudový chránič obráceně?
Post by: Milan Hudec on 06.08.2016, 22:09
No někdy může býti přehlednější a z hlediska ochrany proti přepětí výhodnější napájet sousedící řady ve stylu horní spodem a spodní horem.
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudovýchránič obráceně?
Post by: MrPeter on 07.08.2016, 00:00
Quote from: Lukáš Rotrekl on 06.08.2016, 20:49
Jak zapojit testovací tlačítko, aby při zapojení přívodu na jednu stranu fungovalo a při zapojení na druhou stranu ne?


Máte pravdu, neuvědomil jsem si to... Tlačítko by mělo fungovat tak i tak :) A testovací obvod mívá vlastní kontakt, aby po se po vybavení chrániče odpojil... Takže by to neměl být žádný problém. Ovšem hlavní je, co hovoří výrobce.
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudový chránič obráceně?
Post by: Jiří Schwarz on 07.08.2016, 08:47
Pokud jde o testovací tlačítko, jeden rozdíl tam je.
Odpor pro vytvoření rozdílového proudu je zapojen zpravidla mezi N a jednu z L.
Představte si situaci, kdy se objeví zkrat mezi N a PE za chráničem, chránič "padá" a někdo při omezování poruchy zkusí chránič zapnout a stiskne testovací tlačítko.
Při jedné variantě chránič vypadne, přeruší L přívod na odpor...
Při opačné variantě zapojení chránič vypadne, přeruší N přívod na odpor, ale tam se pořád dostává srovnatelný potenciál přes zkrat N-PE a odpor během vteřinky "hoří"
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudový chránič obráceně?
Post by: Lukáš Rotrekl on 07.08.2016, 09:14
Díval jsem se na schéma u Schracků (tedy eaton), u OEZ, .... mají v obvodu testovacího tlačítka vřazený kontakt spojený s hlavními. No problem..

Mimochodem MrPeter už to tady píše...
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudový chránič obráceně?
Post by: Zdeněk Friedrich on 07.08.2016, 13:40
Quote from: Jiří Schwarz on 07.08.2016, 08:47
Odpor pro vytvoření rozdílového proudu je zapojen zpravidla mezi N a jednu z L.

Toto pravidlo neplatí u 4p chráničů Doepke. Zkušební tlačítko je zapojeno mezi L2 a L3, takže pokud je na 4p chránič přivedena pouze jedna fáze (i když je proklemovaná na přívodu L1, L2, L3) a N, testovací tlačítko nefunguje. Když jsem se s tím setkal, napřed jsem si myslel, že je chránič vadný. Až při podrobnějším průzkumu, jsem ve schema zapojení, tuto skutečnost zjistil. Díval jsem se do výrobkové normy, ale nenašel jsem, že by to bylo něco proti něčemu.
Title: Re: Co se stane pokud zapojím proudovýchránič obráceně?
Post by: Petr Veleta on 07.08.2016, 15:29
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.08.2016, 21:24
První Kirchhofův zákon. Jestli je tazatel elektrikář, měl by to pochopit.


Jasný, 1. KZ znám, ptal jsem se také s ohledem na vnitřní uspořádání chrániče-kontakty, zhášecí komora apod.
Ale jak bylo psáno, prostudovat návod od výrobce.