06.08.2016, 13:38 Last Edit: 06.08.2016, 21:51 by Miroslav Minařík
Nastane problém s 3f chráničem, pokud na vstupní svorku chrániče (budu brát tu horní) připojím vývody k chráněným částem obvodu? A pochopitelně obráceně, na výstupní svorku chrániče (uvažuji spodní) připojím vstupní vodič.

MrPeter

Doporučuji kouknout do návodu ke konkrétnímu chrániči. Výrobci připouštejí přívod z libovolné strany, ne však všichni. Na funkci chrániče by to nemělo mít vliv. Ale nemuselo by fungovat testovací tlačítko.

Lukáš Rotrekl

Jak zapojit testovací tlačítko, aby při zapojení přívodu na jednu stranu fungovalo a při zapojení na druhou stranu ne?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

První Kirchhofův zákon. Jestli je tazatel elektrikář, měl by to pochopit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Odpor od tlačítka za kontakty jinak se může přetavit.

Jiří Schwarz

Základem úspěchu je mít všechny přívody nahoře a všechny odchody dole, nebo obráceně, ale nesmí se to "pomíchat".
Jestli si myslíte, že to tak nikdo nemůže zapojit, tak já tvrdím, že může, že i takový packal má dost velké EGO na to, aby se vrtal v rozvaděči  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

No někdy může býti přehlednější a z hlediska ochrany proti přepětí výhodnější napájet sousedící řady ve stylu horní spodem a spodní horem.

MrPeter

Quote from: Lukáš Rotrekl on 06.08.2016, 20:49
Jak zapojit testovací tlačítko, aby při zapojení přívodu na jednu stranu fungovalo a při zapojení na druhou stranu ne?


Máte pravdu, neuvědomil jsem si to... Tlačítko by mělo fungovat tak i tak :) A testovací obvod mívá vlastní kontakt, aby po se po vybavení chrániče odpojil... Takže by to neměl být žádný problém. Ovšem hlavní je, co hovoří výrobce.

Jiří Schwarz

Pokud jde o testovací tlačítko, jeden rozdíl tam je.
Odpor pro vytvoření rozdílového proudu je zapojen zpravidla mezi N a jednu z L.
Představte si situaci, kdy se objeví zkrat mezi N a PE za chráničem, chránič "padá" a někdo při omezování poruchy zkusí chránič zapnout a stiskne testovací tlačítko.
Při jedné variantě chránič vypadne, přeruší L přívod na odpor...
Při opačné variantě zapojení chránič vypadne, přeruší N přívod na odpor, ale tam se pořád dostává srovnatelný potenciál přes zkrat N-PE a odpor během vteřinky "hoří"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Díval jsem se na schéma u Schracků (tedy eaton), u OEZ, .... mají v obvodu testovacího tlačítka vřazený kontakt spojený s hlavními. No problem..

Mimochodem MrPeter už to tady píše...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Zdeněk Friedrich

Quote from: Jiří Schwarz on 07.08.2016, 08:47
Odpor pro vytvoření rozdílového proudu je zapojen zpravidla mezi N a jednu z L.

Toto pravidlo neplatí u 4p chráničů Doepke. Zkušební tlačítko je zapojeno mezi L2 a L3, takže pokud je na 4p chránič přivedena pouze jedna fáze (i když je proklemovaná na přívodu L1, L2, L3) a N, testovací tlačítko nefunguje. Když jsem se s tím setkal, napřed jsem si myslel, že je chránič vadný. Až při podrobnějším průzkumu, jsem ve schema zapojení, tuto skutečnost zjistil. Díval jsem se do výrobkové normy, ale nenašel jsem, že by to bylo něco proti něčemu.

Petr Veleta

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.08.2016, 21:24
První Kirchhofův zákon. Jestli je tazatel elektrikář, měl by to pochopit.


Jasný, 1. KZ znám, ptal jsem se také s ohledem na vnitřní uspořádání chrániče-kontakty, zhášecí komora apod.
Ale jak bylo psáno, prostudovat návod od výrobce.