Projektant mi navrhl jako ochranu svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C 1 a 2 stupeň.
Zarazila mně jeho pořizovací cena.
Existuje svodič od jiného výrobce, samozřejmě o stejné kvalitě ale nižší ceně?
Pokud chcete svodič bez varistorů s opravdovým jiskřištěm nic lepšího na trhu než DEHNventil zatím asi není, je samozřejmě dražší, než svodič s varistorem a bleskojistkou.
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-modularni-dehnventil (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-modularni-dehnventil)
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-dehnventil-modular (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-dehnventil-modular)
O DEHNventilu na Elektrika.TV http://elektrika.tv/video/2016/160606_amper16_dehn_svodice_prepeti_typu_1_a_2.mp4# (//http://)
Určitým kompromisem je svodič DEHNshield, který má opět pouze jiskřiště, ale oproti DEHNventilu menší nejenom vzhledově, ale i cenou. Cena je nižší, než u dotazovaného svodiče.
DEHNshield
http://elektrika.tv/video/2016/160606_amper16_dehn_svodice_prepeti_typu_1_a_2.mp4# (http://elektrika.tv/video/2016/160606_amper16_dehn_svodice_prepeti_typu_1_a_2.mp4#)
http://elektrika.cz/data/clanky/dehnlog-19-kombinovany-svodic-bleskovych-proudu-dehnshield (http://elektrika.cz/data/clanky/dehnlog-19-kombinovany-svodic-bleskovych-proudu-dehnshield)
Cena, tedy její úroveň by neměla být nikdy alfou a omegou při rozhodování.
Protože pokud má jiskřiště schopnost svádět bleskový proud je troufalé chtít za kombinaci varistoru s bleskojistkou skoro to samé.
Spíše se optejte zdejších diskutujících, co by si instalovali oni.
Proč tam navrhl projektant FLP se svodovou schopnosti 25kA? Vyšlo mu to tak z analýzy nebo ze zvyku? Pokud by stačil 12,5kA tak Shield (myslím jediné jiskřiště s touto svodovou schopností). Pokud 25 tak bych naopak připlatil za Ventil, protože v něm není stárnoucí varistor...
Quote from: Pekara Jiří on 07.08.2016, 07:44
Existuje svodič od jiného výrobce, samozřejmě o stejné kvalitě ale nižší ceně?
Je otázkou co má u vás prioritu.
Cena nebo jistota?
S klesající cenou se totiž nenápadně vytrácí i garance. Ale pokud to navrhl projektant, který za svůj návrh ručí svým majetkem, proberte to s ním, proč tam nedá něco něco levnějšího nebo nějaký noname.
Quote from: Miroslav Minařík on 07.08.2016, 16:45
...
S klesající cenou se totiž nenápadně vytrácí i garance.
...
Asi nejen garance.
S klesající cenou stoupá někdy snaha nesdělit zákazníkovi všechny parametry ve správných souvislostech.
Tak jsem se nedávno "vysmál" jednomu šetřílkovi, co výhodně koupil cosi s odolností 12,5kA... Hodně malými písmenky, tam, kde by to člověk nečekal, bylo něco o vlně 8/20
Quote from: Pekara Jiří on 07.08.2016, 07:44
Projektant mi navrhl jako ochranu svodič přepětí ...
Na základě čeho vám ji navrhl? Je v projektu aspoň analýza rizika?
Kam vám ji navrhl? Je řeč o rodinném domě nebo fabrice nebo ... ?
Mimochodem 25 kA v provedení 3+0 => 75 kA x 2 = 150 kA => LPL II.
Což sice v rodinném domě být může, ale taky vůbec nemusí.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 07.08.2016, 15:32
Pokud by stačil 12,5kA tak ...
12,5 kA v provedení 3+0 => 37,5 kA x 2 = ... to nestačí ani na LPL III/IV
Pokud budu uvažovat, že je PE připojený na přímo, tak stačí...
Quote from: občan on 07.08.2016, 20:24
...12,5 kA v provedení 3+0 => 37,5 kA x 2 = ... to nestačí ani na LPL III/IV
Není to 4x12,5x2 = 100? Bleskový proud vedou 4 dráty.
Ano obvykle se to takto počítá.
Mějme ale případ kdy paralelně k PEN bude připojen zemní pásek.
Pak může nastat situace případ od případu.
Jedná se o bývalou hájenku, dá se říct větší rodinný dům o 8 pokojích. Bude využíván jako školící a rekreační středisko. Je umístěn v Beskydech tzv. na samotě u lesa. Projektant je bohužel na dovolené takže se ho nemůžu na jeho rozhodnutí zeptat.
Jirka
Zrovna pro takovou aplikaci není žádný svodič dost drahý.
Ještě můžete zkusit najít v projektu dokument s názvem: Analýza rizika, Posouzení rizik, Řízení rizik, Management rizika.
V tom vás pak bude zajímat něco jako třída LPS a pospojování ve třídě pro LPS.....
Tak přepěťová ochrana je 1 a 2 stupeň, systém ochrany před bleskem LPS 3. Ale jak sleduji vaše názory tak asi zůstanu u návrhu projektanta. Je pravda že daná oblast je dosti riziková.
Quote from: Pekara Jiří on 08.08.2016, 11:49
... systém ochrany před bleskem LPS 3. Ale jak sleduji vaše názory tak asi zůstanu u návrhu projektanta.
...
Buď zavřít oči a tvářit se, že jsem to neviděl (a raději tam nejezdit...) nebo bouchnout pěstí do stolu...
Bývalá hájovna na samotě, s 8-i pokoji, využívaná jako školicí středisko - to se musel někdo hodně snažit aby se vešel do LPL3 a stačil mu LPS3...