Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Jena Nowakk on 09.09.2016, 17:54

Title: Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
Post by: Jena Nowakk on 09.09.2016, 17:54
Zajímá mě, na jakém principu je u tohoto termostatu zajištěno snížení teploty tlačítkem na noc. Přikládám schéma.
Title: Re: Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
Post by: Rozmahel Vladimír on 09.09.2016, 18:58
Je to princip ošálení bimetalu. Po zapnutí nočního poklesu začne připojený odpor topit a ošálí bimetal. Ten si myslí, že je teplo, prohne se a vypne.  :)
Title: Re: Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
Post by: Jiří Schwarz on 09.09.2016, 19:29
Asi tak nějak. Tento princip používají i někteří výrobci přímotopů, ke kterým vede "třetí drát" a dá se tak přepnout na "noční režim" celá skupina topidel...
(a nejeden "elektrikář" to nepochopí a ač je to označené dvojitým čtverečkem, klidně si tam na ten ovládací vývod připojí PE)
Title: Re: Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
Post by: František Šohajda on 09.09.2016, 19:30
Jak píše kolega...Není tam možnost regulace a ta je nastavena pevně cca o 5-7 C do mínusu.
Title: Re: Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
Post by: Václav Třetí on 13.09.2016, 07:11
Quote from: František Šohajda on 09.09.2016, 19:30
Jak píše kolega...Není tam možnost regulace a ta je nastavena pevně cca o 5-7 C do mínusu.


Zvnějšku možná není, uvnitř je ale trimr, kterým se dá "předehřev" bimetalu změnit. Je zakreslen i ve schématu, které tazatel dodal.
Title: Re: Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
Post by: Roger on 13.09.2016, 09:21
Quote from: František Šohajda on 09.09.2016, 19:30
Jak píše kolega...Není tam možnost regulace a ta je nastavena pevně cca o 5-7 C do mínusu.


Tolik? Danfoss ma na nocni rezim natvrdo -3oC. Pry nechat vetsi pokles, pak znamena zvysene naklady natopit zpet.